calorMATIC 630 Есть вопрос.

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

calorMATIC 630 Есть вопрос.

Сообщение stager »

Оснащение системы отопления: 2 котла настенных котла turboTEC plus VU подключение через 7/8/9)
- 1 емкостный водонагреватель ф.ACV Smart SL ME-600(подключен после гидравлического разделителя)
-КО 1 нерегулируемый контур отопления,(прямой, приборы отопления стальные панельные радиаторы с термоголовками 2,3-й этаж)
- КО2 регулируемый контур отопления,(смесительный, приборы отопления кассетные фанкойлы, смесительный узел трехходовой смесительный клапан ф.ESBE VRG131,привод ESBE ARA661) - КО3 Выкл. -Управление- комплект каскадной автоматики модуль VRC63012
Подключение 1..png
При проверке системы в режимах меню А7 норма. В режиме сервисных функций норма. В режиме основной эксплуатации отказ системы. Перепроверил все электроподключения. Проверил котлы поочередно, норма. При повторном пуске отказ. При поочерёдном включении контуров выяснил не хочет работать режиме Бойлер Вкл. Перкинул концы датчика, НЦ загрузки, НЦ ГВС на КО3 согласно схеме
Подключение 2.png
Перконфигурировал на контур бойлера, отказ системы.Поставил на смесительный заработало, одно но при достижении заданной минут за 5 вырубает НЦ ГВС и больше не включает. Молотит сам на себя. Менял режим на постоянная темп. то же самое. В конце просто запаралелил. Вопросы : 1почему не заработало при штатном подключениии накопителя, и при переконфигурации КО3 в контур бойлера и вытекающий 2-й как активировать функцию защ.от легионелл. Здание офисное еще не полностью заселено, посему активного отбора гвс пока нет. Заранее благодарен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось stager 05 май 2014, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

что значит отказ системы?

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Не производиться запуск котлов на нагрев, не включаются насосы.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

предыдущее поколение котлов в каскаде с 630й по 7-8-9 - не могли работать при такой схеме на бойлер, думаю программное обеспечение и "тэкам" не дает это делать..подключить их нужно по BUS шине..и должно заработать..

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Было у меня сомнение по этому поводу и про VR32 подумывал, упоминался он в материалах для проектирования. Но ведь в инструкции для специалиста-монтажника допускается подсоединение двух котлов через 7/8/9, а про подсоединение по шине BUS и коммутационный модуль упоминается для количества котлов более двух.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

конечно допускается, но есть такие вот не оговоренные нюансы..либо тогда один котел напрямую вязать на бойлер и он будет выходить из каскада на время нагрева бойлера(на 630й отключить бойлер), либо по BUS шине, с как минимум одним VR32..еще вариант - через дискретный выходы управления котлами на 630й по 3-4 на котлах..

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Спасибо за помощь, ещё вопрос VR32/2 как альтернатива сойдёт?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

сойдет, я понял у вас 2-е поколение и 630й...один котел напрямую без модуля, 2й через модуль и установить вторым в каскаде..

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Ещё раз спасибо.
RADAR44 писал(а):еще вариант - через дискретный выходы управления котлами на 630й по 3-4 на котлах..
Пробежался по схемкам второпях, не увидел я такого подключения. Будьте любезны просветите.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

stufe 1 на 3-4 первый котел,..stufe 2 на 3-4 второй котел...это просто рабочий вариант..

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Мда век живи, век учись и что есть действующие схемы. Клемки то для двухступенчатых ну да. Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось stager 06 ноя 2013, 21:10, всего редактировалось 2 раза.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Re:

Сообщение RADAR44 »

stager писал(а):Мда век живи, век учись и что есть действующие схемы. Клемки то для двухступенчатых ну да. Еще раз спасибо.
работает - проверено..удачи.. :D

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А у вас регуляторы отопления на котлах на максимум были повернуты? Так малоли....
Просто у меня как раз щас котельная была такаяже, с бойлером и двумя котлами, все прекрасно заработало.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Нет, на котлах запрос на 55°. Время блокировок горелок 5 мин. выбег встроенных насосов на макс. Смена порядка включ ВКЛ.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Поставь на макс и гвс и отопление. сами ручки в смысле.
Попробуй в акторике включить котлы
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

На макс. с запросом на отопление включал, ручки настройки гвс выкл. а какой смысл их включать. На котел подключения бойлера нет он после гидроразделителя стоит. В меню А7 работает во всех режимах и в акторике в том числе.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

stager, добрый вечер!
Данные котлы должны подсоединяться по цифровой шине e-bus. Если котлов 2 и более – необходимы коммутационные модули VR 32 в каждый котел, через них подключить calorMATIC 630
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Спасибо уже заказал, и отдельное за проверку орфографии. Буквально сегодня общался с региональным по ЮФО. Переключил он меня на технаря который на днях вернулся с Дюссельдорфа.
Vaillant Group Rus писал(а): Данные котлы должны подсоединяться по цифровой шине e-bus. Если котлов 2 и более – необходимы коммутационные модули VR 32 в каждый котел, через них подключить VRC 63012
Его слова три часа назад.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я тогда непойму как у меня работает. у тебя турботеки? к которым еще бойлер можно снизу подключить
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Да 2 котла настенных котла turboTEC plus VU. Да я сам не пойму. Прошло не больше года, примерно по той же схеме подключал на другом объекте: Торговый центр (Основной зал руфтопы. Офисные помещения, комнаты отдыха, техпомещения, горячие цеха, мясной и рыбный классика радиаторное) ну там только один контур был прямой и бойлер на 800 л. Всё работает.
Последний раз редактировалось stager 07 ноя 2013, 22:30, всего редактировалось 2 раза.