Какой котел подобрать?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 окт 2013, 22:43
- Репутация: 0
- Откуда: Донецк, Украина
Какой котел подобрать?
Добрый вечер! помогите, пожалуйста, подобрать двухконтурный котел на коттедж: площадь-300 м2, расход воды на гвс-0,25 л/с
Маловато будет 36 квт. На гвс в проточном режиме нужно 47 кВт. Если поставить бойлер, литров на 200, то в принципе можно согласиться на мощность котла в 40 кВт за счет аккумуляции воды. А по хорошему надо ставить котел на 45 кВт и бойлер на 150 л. Это на вскидку естественно, так как дом я не видел. Мало ли там еще чего наворочено. Но в притык подбирать мощность точно не советую.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re:
Я упрощенных методиик не знаю, все по старинке считаю - расход умноженное на дельта Т.igor1307 писал(а):Не согласен. В проточном режиме по упрощенной методике мощность=расход воды умноженный на 2, а вы как считаете, что 47 получили?Прохожий писал(а):Маловато будет 36 квт.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Вроде как получаем 0.9 куба в час. Умножаем на дельту 35(5 градусов заходит, нагреем до 40 градусов). Получаем мощность 31.5 кВт.tgv8 писал(а):0,25 л/с
Но если дельту брать 50 градусов, то как раз 45 кВт и выйдет. Но если это двухконтурник проточный, то обычно ставят 40-42 градуса на ГВС.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Если я правильно вспомнил формулу, то оригинал будет такой:
Мощность=(расход воды х 4.187 х дельта Т) / 3.6
Подставить остаётся расход и дельту.
Мощность=(расход воды х 4.187 х дельта Т) / 3.6
Подставить остаётся расход и дельту.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
- Репутация: 5
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Котел действительно лучше с внешним бойлером ГВС, либо со встроенным бойлером ГВС.
И вот почему - коттедж в принципе не маленький. Трассы ГВС следует прокладывать с обраткой (линией циркуляции). Единичные модели настенных двухконтурных котлов без встроенных бойлеров дают такую штатную возможность. Плюс к этому - настенный двухконтурный котел с пластинчатым теплообменником не дает стабильного водоснабжения с постоянной температурой.
Из двух вариантов котел со встроенным бойлером либо котел одноконтурный с подключенным к нему внешним бойлером нагрева ГВС выбирать следует исходя из наличия места размещения и других дизайнерских изысков. Отдельно получится дешевле.
И вот почему - коттедж в принципе не маленький. Трассы ГВС следует прокладывать с обраткой (линией циркуляции). Единичные модели настенных двухконтурных котлов без встроенных бойлеров дают такую штатную возможность. Плюс к этому - настенный двухконтурный котел с пластинчатым теплообменником не дает стабильного водоснабжения с постоянной температурой.
Из двух вариантов котел со встроенным бойлером либо котел одноконтурный с подключенным к нему внешним бойлером нагрева ГВС выбирать следует исходя из наличия места размещения и других дизайнерских изысков. Отдельно получится дешевле.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).