Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
tgv8
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 22:43
Репутация: 0
Откуда: Донецк, Украина

Какой котел подобрать?

Сообщение tgv8 »

Добрый вечер! помогите, пожалуйста, подобрать двухконтурный котел на коттедж: площадь-300 м2, расход воды на гвс-0,25 л/с

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

0.25 л\с= 15л\мин. при таком расходе оптимальнее будет котел с бойлером.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

15 л/мин - подойдет Вайлант 36 кВт
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Маловато будет 36 квт. На гвс в проточном режиме нужно 47 кВт. Если поставить бойлер, литров на 200, то в принципе можно согласиться на мощность котла в 40 кВт за счет аккумуляции воды. А по хорошему надо ставить котел на 45 кВт и бойлер на 150 л. Это на вскидку естественно, так как дом я не видел. Мало ли там еще чего наворочено. Но в притык подбирать мощность точно не советую.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

tgv8 писал(а): площадь-300 м2, расход воды на гвс-0,25 л/с
Любой настенник не менее 32кВТ.

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Прохожий писал(а):Маловато будет 36 квт.
Не согласен. В проточном режиме по упрощенной методике мощность=расход воды умноженный на 2, а вы как считаете, что 47 получили?
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
Morrisson
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 00:31
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Morrisson »

Как вариант - серия Ariston Clas, настенники, мощность от 28 киловатт, отапливаемая площадь от 250 квадратов (там много вариаций по площади, нужно по модели смотреть), если есть встроенный бойлер, то воды дает 17 л/мин. По цене бюджетный.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

igor1307 писал(а):
Прохожий писал(а):Маловато будет 36 квт.
Не согласен. В проточном режиме по упрощенной методике мощность=расход воды умноженный на 2, а вы как считаете, что 47 получили?
Я упрощенных методиик не знаю, все по старинке считаю - расход умноженное на дельта Т.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Прохожий писал(а):Я упрощенных методиик не знаю, все по старинке считаю - расход умноженное на дельта Т.
Все равно не понимаю как 47 получили
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

tgv8 писал(а):0,25 л/с
Вроде как получаем 0.9 куба в час. Умножаем на дельту 35(5 градусов заходит, нагреем до 40 градусов). Получаем мощность 31.5 кВт.

Но если дельту брать 50 градусов, то как раз 45 кВт и выйдет. Но если это двухконтурник проточный, то обычно ставят 40-42 градуса на ГВС.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

RUZALIN писал(а):Но если дельту брать 50 градусов
Ага и в гистапо пойдем работать :D
47 кВт у меня не получается
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если я правильно вспомнил формулу, то оригинал будет такой:

Мощность=(расход воды х 4.187 х дельта Т) / 3.6

Подставить остаётся расход и дельту.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

RUZALIN писал(а):Мощность=(расход воды х 4.187 х дельта Т) / 3.6
С одним коэффициентом будет попроще:

Мощность, кВт = расход воды, м3/ч · Δt · 1,16
Изображение

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Котел действительно лучше с внешним бойлером ГВС, либо со встроенным бойлером ГВС.
И вот почему - коттедж в принципе не маленький. Трассы ГВС следует прокладывать с обраткой (линией циркуляции). Единичные модели настенных двухконтурных котлов без встроенных бойлеров дают такую штатную возможность. Плюс к этому - настенный двухконтурный котел с пластинчатым теплообменником не дает стабильного водоснабжения с постоянной температурой.
Из двух вариантов котел со встроенным бойлером либо котел одноконтурный с подключенным к нему внешним бойлером нагрева ГВС выбирать следует исходя из наличия места размещения и других дизайнерских изысков. Отдельно получится дешевле.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

7982823 писал(а):Котел действительно лучше с внешним бойлером ГВС, либо со встроенным бойлером ГВС.
Я бы встроенный не стал рекомендовать. По-моему самый большой из встроенных это на 80 литров, на такую площадь, в режиме проживания человек 4-5 нужно бойлер хотя бы 200 литров

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

согласен с Масловым.
Но допустим, что встроенны бустер работает по принципу послойного нагрева, и тогда все будет в норме.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Ответить