Появились проблемы с Junkers ZW23 KE23

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mimit
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 14:14
Репутация: 0
Откуда: Михайловск

Появились проблемы с Junkers ZW23 KE23

Сообщение mimit »

Добрый день!
котел 2004 года, плата плата 45,006,837-002 REV.A, работал хорошо, за исключением случая
www точка forumhouse точка ru/threads/97319/, теперь появилась проблема: в сети часто пониженное напряжение, поставил на весь дом стабилизатор Ресанта-12000, но у него шаг регулировки большой, а котел при 207-210 вольтах начинает чудить: при ГВС все нормально, а при СО поджиг, пламя,как треск поджига прекратился, тухнет,и так по кругу, пока напряжение не поднимется.
Прошу помощи по устранению неполадки.
П.С. писал л/с "Шидол", но оно почему-то висит в исходящих и не отправляется...

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Вы сами ответили на вопрос в принципе. Единственное на что следует обратить внимание - при перевороте сетевой вилки проблема исчезнет или нет ?
Второе - котел надеюсь регулярно ТО проходит ? Пуско-наладку делали с проверкой давления газа на форсунке ?
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

mimit
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 14:14
Репутация: 0
Откуда: Михайловск

Сообщение mimit »

Вилку перевернул, посмотрим что будет.
Котел чистится регулярно(теплообменник, трехходовой, горелка, пылесос в основных местах), расширительный бачок проверяется.
Давление газа на форсунке не проверял, манометра такого нету...

Настораживает то, что до этого момента котел работал четко, поэтому и есть подозрение на неисправность...

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Такое может возникать не только из за напряжения.
Подчас подобные фокусы были когда гармоники в сетевом питании появляются. Сетевой фильтр может спасти.
Либо инвертор в режиме он-лайн (он сам модулирует на выходе синусоиду).
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

срок пришел электронике чудить :cry:
элементы стареют
электроны устали бегать :mrgreen:
все связано с мощностью пламени на ГВС и СО
вот и появилась эта неисправность
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

да и главное забыл - именно по этой серии электронная плата является расходным материалом в России.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

7982823
именно по этой серии плата не является расходной :cool: как впрочем теперь уже и по 23-1.
ТС... уберите [*ЦЕНЗУРА*] ресанту,поставьте нормальный стаб, обеспечьте котлу 220 В и чем скорее -тем лучше :!:
чисть канализацию и никого не бойся

mimit
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 14:14
Репутация: 0
Откуда: Михайловск

Сообщение mimit »

Спасибо за советы!
Какой стаб посоветуете, а то мнений на форуме много...?(желательно конкретно, именно такой и куплю).
Возможно ли провести какие-либо диагностические замеры, чтобы убедиться в полной исправности платы?

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

самая лучшая стабилизация идет у инверторов.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

..а самая лучшая синусоида у стабилизаторов. :wink:

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Синусоида у стабилизаторов не отличается от входной, а инвертор уже сам ступеньками рисует.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

7982823 писал(а): а инвертор уже сам ступеньками рисует.
Вот проблемой ступенек не хочется подменять проблему низкого напряжения. Потому выбор ИБП должен быть осознанным.

mimit
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 14:14
Репутация: 0
Откуда: Михайловск

Сообщение mimit »

Вот добрые люди, вот спасибо!!!
mimit писал(а):Какой стаб посоветуете, а то мнений на форуме много...?(желательно конкретно, именно такой и куплю)
, а в ответ вода...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Teplocom ST 400 или Teplocom ST 800
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

В принципе ресанта и теплоком работают по одному принципу (есть правда и у ресанты и теплокома электронные). Именно электронные и следует использовать.
А из инверторов - СКАТ УПС
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

mimit
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 14:14
Репутация: 0
Откуда: Михайловск

Сообщение mimit »

Спасибо!

Ответить