Logamatik+BFU

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
mevgen3
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 08:33
Репутация: 0

Logamatik+BFU

Сообщение mevgen3 »

подскажите пожалуйста возможна ли регулировка комнатной температуры датчиком BFU если насосные группы не смесительные ?
Последний раз редактировалось mevgen3 17 дек 2013, 18:24, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Да, будет выключаться насос.
Но есть нюанс - при понижении температуры ниже +1грС выставленной в настройках "Установка температуры защиты от замораживания" насос работать будет постоянно, не реагируя на БФУ.
Заводская настройка +1, диапозон регулировки -20 ... +1

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):Да, будет выключаться насос
Да?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Нет?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Точно?
Встретил дизайнера - убей сразу!

mevgen3
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 08:33
Репутация: 0

Re:

Сообщение mevgen3 »

Dim@ писал(а):Да, будет выключаться насос.
Но есть нюанс - при понижении температуры ниже +1грС выставленной в настройках "Установка температуры защиты от замораживания" насос работать будет постоянно, не реагируя на БФУ.
Заводская настройка +1, диапозон регулировки -20 ... +1
сколько надо выставить? и повлияет ли это на др. контура?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

О, блин! А мне такое даже в голову не приходило. Да и что за логоматик неизвестно. Нет не будет выключаться, пойду учить матчасть.
mevgen3 писал(а):датчиком BFU если насосные группы не смесительные ?
Это точно невозможно.
Нифигасе вопрос, завтра буду разбираться.
А что будет если прописать все контура как "без исполнительного органа".
Но насосом можно управлять через внешний контакт, впрочем как и командой на включение нагрева контура.
Встретил дизайнера - убей сразу!

mevgen3
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 08:33
Репутация: 0

Сообщение mevgen3 »

на схемах прямые насосные группы с BFU, везде встречаются! а по факту?

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Re:
Mij-gan писал(а):
Dim@ писал(а):Да, будет выключаться насос
Да?
:?:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А где на схемах? кинь ссылку вместе посмотрим.

Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Регулирование с использованием комнатного
пульта управления
Дистанционное управление имеет встроенный датчик
комнатной температуры. При отклонении измеренной
комнатной температуры от заданного значения
происходит автоматическое изменение температуры
подающей линии соответствующего отопительного
контура.
Таким образом выравниваются кратковре-
менные колебания комнатной температуры из-за
влияния таких факторов, как, например , открытое
окно или тепло из камина.
Из пособия.
Встретил дизайнера - убей сразу!

mevgen3
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 08:33
Репутация: 0

Сообщение mevgen3 »

это ясно , в бане тепло насос выключился а гараж замёрз!!!!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Изменяется температура нагрева теплоносителя.
Насос отключается только при определённых настройках ночного режима.
"Без измерений нет испытаний!"

mevgen3
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 08:33
Репутация: 0

Сообщение mevgen3 »

как будут реагировать др. контура ? котёл будет нагревать или охлаждать всю систему те. t в доме будет такаяже как и в бане с BFU

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
возможно смеситель врезать после насосной группы?

Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Mij-gan писал(а):Изменяется температура нагрева теплоносителя.Насос отключается только при определённых настройках ночного режима.
как будут реагировать др. контура ? котёл будет нагревать или охлаждать всю систему те. t в доме будет такаяже как и в бане с BFU

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
возможно смеситель врезать после насосной группы?
mevgen3

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Тип понижения - отключение
Это выключает насос?

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Котел всегда выдает максимальную температуру запроса. Работает по самому "горячему" контуру.
Встретил дизайнера - убей сразу!

mevgen3
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 08:33
Репутация: 0

Сообщение mevgen3 »

гpязнуля писал(а):Котел всегда выдает максимальную температуру запроса. Работает по самому "горячему" контуру.
т.е?

Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
mevgen3 писал(а):Котел всегда выдает максимальную температуру запроса. Работает по самому "горячему" контуру.
стоят три датчика t на каждом контуре + t гидрострелки температура котловой воды считывается я так понимаю со стрелки ????? при чём тогда кантур? я не прав?

Добавлено спустя 38 минут 29 секунд:
:?:

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Logamatik+BFU

Сообщение @lex »

mevgen3 писал(а):подскажите пожалуйста возможна ли регулировка комнатной температуры датчиком BFU если насосные группы не смесительные ?
Dim@ прав, для 4000 при соответствующих настройках насос отопительного контура отключится.
Грязнуле и mij-gan пора в отпуск отдохнуть :) таким матерым спецам по синей технике это и не знать, заработались однозначно

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Re:
mevgen3 писал(а): возможно смеситель врезать после насосной группы?
:mrgreen: можно и после насосной, если после смесителя еще и насос врезать

Mevgen3 вы б схемку поподробнее выложили бы
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

@lex писал(а):для 4000 при соответствующих настройках
В "дневном режиме"? @lex не сочти за труд - процитируй, а?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Logamatik+BFU

Сообщение @lex »

да какой же это труд, к тому же Dim@ почти все написал

сервисное меню->
отопительный контур->
система отопления-> Комнатный регулятор ключевой пункт раз
...
дистанционное управление -> без дисплея
...
тип понижения -> по t комнатной (для "ночного" режима)
...
защита от размораживания -> c +1 уводим в минус (если уличная тем-ра опустится ниже этой тем-ры - насос включится). ключевой пункт два.

:) думаете я совсем заторговался и навыки потерял, неее у нас тут другая стратегия продаж - полная техническая поддержка (в меру сил конечно и знаний)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

@lex
Но всё это актуально для ночного режима. В принципе ничего не мешает держать контур в ночном режиме постоянно и настраивать температуру с учётом этого.
А прочитав фразу Dim@ обыватель поймёт её будто насос отключается ВСЕГДА по достижении заданной температуры помещения.
Вот собственно по этому поводу и был скептицизм.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Logamatik+BFU

Сообщение @lex »

А если в дневном отключиться? ;)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

я в отпуске. Что то не складывается. Насос будет вкл/откл по температуре комнаты с бфу? Просто ответь да/нет. А потом в дебри полезим.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить