Immergas Eolo Mini 24 3e растет давление

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Immergas Eolo Mini 24 3e растет давление

Сообщение Leeroy »

Здраствуйте. Прослужил мне данный котел 3 месяца, и вот появилась проблема: мал по малу растет давление. Кран подпитки затянут. Температура выставлена на 50 градусов. плюс к этому появилась вибрация на стенке котла справа, если смотреть спереди, прикладываем руку - вибрация исчезает. что за хрень...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

оно день за днем растет? или всетаки иногда падает
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

давление постоянно поддерживал 1,2. Но сутки назад оно поднялось до 1,4 сейчас уже 1,6. Батареи прошол проверил, воздуха вроде нигде не обнаружил.

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Re: Immergas Eolo Mini 24 3e растет давление

Сообщение rus26 »

может расширительный бак?

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
проверить давление в баке. при необходимости докачать. закрыть вход хвс в котел и погонять маленько

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

как это сделать?

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

http://ooowest.ru/files/catalog/items/8 ... 54f59d.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
14-я страница. лучше взять ручной насос (на ножных часто очень длинный "переход" по ниппель) желательно резьбовой. затем накручиваеш насос (с манометром) на расш бак (согласно схемы он справа) скидываешь давление в системе отопления (или на котле) до 0 и качаешь да 1,5-1,7 кгс/см2. потом заполняешь обратно 1,4-1,5 давление в с.о. и готово

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Прежде чем это делать. просто нажми на ниппель там вода или воздух (был случай когда лопнул там была вода)

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

то есть надо снимать корпус?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

С давлением не ошибся?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

Так оно на 0,1-0,2 кгс/см2 должно быть больше статического давления. Вроде так ? Или я ошибаюсь и человека ввел в заблуждение?

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Да нет только кожух котла и ты его увидишь. Там сверху ниппель как на авто шинах

Добавлено спустя 50 секунд:
Так я всегда так вроде делал если необходимо подкачать. Вроде без чп

Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Ну 1,7 может и перегнул но 1,5 самое то. Он с другой стороны 1,5 даст потом на остывшую систему оно и норм потом должно быть. Вот только не спросил за объем системы отопления. Прежде чем это делать посмотри за давлением при остывании. Переведи ручку регулятора на меньшую температуру градусов на 40-50. Если бак не в поряде то при понижении температуры давление упадет маленько.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я про соотношение давление в РБ и системе

Добавлено спустя 45 секунд:
если оно будет больше, то в нем небудет запаса тоесть он будет пустой.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

итак если я правильно понял: проблема в том что, возможно, в расширительный бачок попал воздух и давление в системе от этого увеличилось? и по вашим словам, мне надо через клапан\нипель вверху расширительного бачка удалить воздух если он там есть?

немного не понял про прокачку насосом через расширительный бачок. поясните пож.
и если не трудно для справки: каково назначение расширительного бачка и как он работает?

з.ы. пока что скидываю давление через батарею просто сливая воду. за день давление вырастает примерно на 0,1.

з.ы.ы. если вопрос дурацкий просьба не пинать))
Последний раз редактировалось Leeroy 06 янв 2014, 22:12, всего редактировалось 1 раз.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тогда нетрогай бачок, закрой вход ГВС и открой кран ГВС
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

это чтоб воздух из расширителя удалить или чтоб давление скинуть?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

просто, потом напиши что произойдет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

:shock:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

хочется подсказки? тогда выполни желание :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

вход ГВС... гвс - это горячее вобоснабжение... ну если так кран гвс - это выход горячей воды в раковину\ванную и тд. а вход гвс, может и есть, но походу не в моем варианте. либо я чайник2, либо...

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Если давление только растет, то или вентиль подпитки или вторичный теплообменник.
Но бак тоже стоит проверить.
У Вас краны под котлом имеются?
Кстати, вентиль подпитки до упора закручивать не обязательно. У него конструкция по типу плунжера, который заходит в гнездо, тем самым перекрывая его, а не классическая, с седлом и клапаном.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

под котлом два крана: кран для слива из системы и наполнительный. кстати вентиль подпитки можно исключить, т к давление продолжает расти даже при закрытом кране подачи воды в систему.

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

Остается только одно. Вызвать специалиста

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»