Immergas Eolo Mini 24 3e растет давление
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Immergas Eolo Mini 24 3e растет давление
Здраствуйте. Прослужил мне данный котел 3 месяца, и вот появилась проблема: мал по малу растет давление. Кран подпитки затянут. Температура выставлена на 50 градусов. плюс к этому появилась вибрация на стенке котла справа, если смотреть спереди, прикладываем руку - вибрация исчезает. что за хрень...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Immergas Eolo Mini 24 3e растет давление
может расширительный бак?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
проверить давление в баке. при необходимости докачать. закрыть вход хвс в котел и погонять маленько
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
проверить давление в баке. при необходимости докачать. закрыть вход хвс в котел и погонять маленько
http://ooowest.ru/files/catalog/items/8 ... 54f59d.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
14-я страница. лучше взять ручной насос (на ножных часто очень длинный "переход" по ниппель) желательно резьбовой. затем накручиваеш насос (с манометром) на расш бак (согласно схемы он справа) скидываешь давление в системе отопления (или на котле) до 0 и качаешь да 1,5-1,7 кгс/см2. потом заполняешь обратно 1,4-1,5 давление в с.о. и готово
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Прежде чем это делать. просто нажми на ниппель там вода или воздух (был случай когда лопнул там была вода)
14-я страница. лучше взять ручной насос (на ножных часто очень длинный "переход" по ниппель) желательно резьбовой. затем накручиваеш насос (с манометром) на расш бак (согласно схемы он справа) скидываешь давление в системе отопления (или на котле) до 0 и качаешь да 1,5-1,7 кгс/см2. потом заполняешь обратно 1,4-1,5 давление в с.о. и готово
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Прежде чем это делать. просто нажми на ниппель там вода или воздух (был случай когда лопнул там была вода)
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Так оно на 0,1-0,2 кгс/см2 должно быть больше статического давления. Вроде так ? Или я ошибаюсь и человека ввел в заблуждение?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Да нет только кожух котла и ты его увидишь. Там сверху ниппель как на авто шинах
Добавлено спустя 50 секунд:
Так я всегда так вроде делал если необходимо подкачать. Вроде без чп
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Ну 1,7 может и перегнул но 1,5 самое то. Он с другой стороны 1,5 даст потом на остывшую систему оно и норм потом должно быть. Вот только не спросил за объем системы отопления. Прежде чем это делать посмотри за давлением при остывании. Переведи ручку регулятора на меньшую температуру градусов на 40-50. Если бак не в поряде то при понижении температуры давление упадет маленько.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Да нет только кожух котла и ты его увидишь. Там сверху ниппель как на авто шинах
Добавлено спустя 50 секунд:
Так я всегда так вроде делал если необходимо подкачать. Вроде без чп
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Ну 1,7 может и перегнул но 1,5 самое то. Он с другой стороны 1,5 даст потом на остывшую систему оно и норм потом должно быть. Вот только не спросил за объем системы отопления. Прежде чем это делать посмотри за давлением при остывании. Переведи ручку регулятора на меньшую температуру градусов на 40-50. Если бак не в поряде то при понижении температуры давление упадет маленько.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
я про соотношение давление в РБ и системе
Добавлено спустя 45 секунд:
если оно будет больше, то в нем небудет запаса тоесть он будет пустой.
Добавлено спустя 45 секунд:
если оно будет больше, то в нем небудет запаса тоесть он будет пустой.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
итак если я правильно понял: проблема в том что, возможно, в расширительный бачок попал воздух и давление в системе от этого увеличилось? и по вашим словам, мне надо через клапан\нипель вверху расширительного бачка удалить воздух если он там есть?
немного не понял про прокачку насосом через расширительный бачок. поясните пож.
и если не трудно для справки: каково назначение расширительного бачка и как он работает?
з.ы. пока что скидываю давление через батарею просто сливая воду. за день давление вырастает примерно на 0,1.
з.ы.ы. если вопрос дурацкий просьба не пинать))
немного не понял про прокачку насосом через расширительный бачок. поясните пож.
и если не трудно для справки: каково назначение расширительного бачка и как он работает?
з.ы. пока что скидываю давление через батарею просто сливая воду. за день давление вырастает примерно на 0,1.
з.ы.ы. если вопрос дурацкий просьба не пинать))
Последний раз редактировалось Leeroy 06 янв 2014, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Если давление только растет, то или вентиль подпитки или вторичный теплообменник.
Но бак тоже стоит проверить.
У Вас краны под котлом имеются?
Кстати, вентиль подпитки до упора закручивать не обязательно. У него конструкция по типу плунжера, который заходит в гнездо, тем самым перекрывая его, а не классическая, с седлом и клапаном.
Но бак тоже стоит проверить.
У Вас краны под котлом имеются?
Кстати, вентиль подпитки до упора закручивать не обязательно. У него конструкция по типу плунжера, который заходит в гнездо, тем самым перекрывая его, а не классическая, с седлом и клапаном.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"