Помогите настроить Vaillant vcw 346/3-5

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
etft
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:36
Репутация: 0

Помогите настроить Vaillant vcw 346/3-5

Сообщение etft »

Уважаемые специалисты, вот уже каr три месяца пользуюсь выше сказаным котлом, но увы не могу его настроить с помощью calorMATIC 470. У меня два контура, один напольное отопление, другой обычные радиаторы, термостат стоит в зале с напольным отоплением. Мне бы хотелось, чтобы в то время когда мы дома было 21 градус, вне дома можно немного опускать. Я пробую использовать автоматический режим где выставлено две температуры
день 21 с
ночь18 с
но он почему то нагревает днем до 23 с, а если я ставлю в ручном режиме "ночь" -18 с , а в комнате 23 с, котел не выключается, а греет дальше .

В чем ошибка или я делаю что-то неправильно ?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Вызовите спеца на дом, он настроит логику работы и ответит на вопросы по дальнейшей эксплуатации данного контроллера. Кстати этот регулятор не управляет 2 мя контурами без дополнительного модуля. Кстати включён ли регулятор для работы как комнатный термостат, он может и не отзываться на комнатную температуру, если эта функция не включена?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

etft
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:36
Репутация: 0

Сообщение etft »

Увы ,спец пока отпадает так как в целях экономии все устанавливал сам , а наши специ не приходят если они не усианавливали (Европа) ,так что хочу попробывать настроить своими силами .

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

etft писал(а):а наши специ не приходят если они не усианавливали (Европа)
Я могу, если что, приехать. С возмещением всех расходов, естественно. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

etft
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:36
Репутация: 0

Сообщение etft »

RUZALIN
Спасибо за подсказку ,поискав в меню нашел опцию где термостат был настроен на наружную температуру ,
теперь пару дней посмотрю ,как он будет себя вести .

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

etft писал(а): а наши специ не приходят если они не усианавливали (Европа)
И по форумам зря не шарятся.
Когда мне тут нахваливали автоматику Вайлант я имел сомнение, что она на человека ориентирована. Или человек не ориентирован на прочтение инструкций?

etft
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение etft »

cineman писал(а): И по форумам зря не шарятся.
Когда мне тут нахваливали автоматику Вайлант я имел сомнение, что она на человека ориентирована. Или человек не ориентирован на прочтение инструкций?
Это вы о чем ? Кстати в инструкции подробного описания "Уровень специалиста" НЕТ , а то что мне нужно было ,именно там .

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

etft писал(а):Кстати в инструкции подробного описания "Уровень специалиста" НЕТ , а то что мне нужно было ,именно там .
Странно, у нас с Вайлантами полная инструкция идет, или две - по эксплуатации и по монтажу и обслуживанию.
В отличии, кстати, от родственного Протерма.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

etft
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:36
Репутация: 0

Сообщение etft »

VikT

Не знаю как оказалось но у меня была толь одна инструкция по эксплотации . а зайдя на сайт vaillant.ру увидел ,что их две ,завтра буду изучать .

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

etft писал(а):завтра буду изучать
Мне показалось, что Вы как то не заметили слова RUZALIN
RUZALIN писал(а): этот регулятор не управляет 2 мя контурами без дополнительного модуля.
Нет повода не доверять этому человеку. Есть ли на Вашем контуре тёплых полов смеситель и чем он управляется?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

у меня тоже всегда две шло инструкции. одна монтажника, другая пользователя.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

etft
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение etft »

cineman писал(а): Есть ли на Вашем контуре тёплых полов смеситель и чем он управляется?
Смеситель есть ,увы картинку не могу вставить, "wasco Comfort vloerv.verdeler"

два контура работают одновременно , еще хотел спросить или помпу на смесителе можно отключать когда отопление не работает ?

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Помогите настроить Vaillant vcw 346/3-5

Сообщение scuba72 »

Не понял вопроса.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

etft
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:36
Репутация: 0

Сообщение etft »

На смесителе теплых полов есть помпа которая включена напрямую в розетку , можно ли ее отклучат если отопление не работает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Наверное это насос. он вообще к контроллеру должен подключаться, если я ничего не путаю.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

etft писал(а):смесителе теплых полов
Он с сервоприводом или просто термостатический?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

etft
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:36
Репутация: 0

Сообщение etft »

oleg.dmitrievic писал(а):Наверное это насос. он вообще к контроллеру должен подключаться, если я ничего не путаю.
Прошу прощения , сам запутался и вас запутал , я имел ввиду циркуляционный насос , если вы наберете в гугле wasco Comfort vloerv.verdeler то поймете о чем идет речь .

Ответить

Вернуться в «Vaillant»