Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А че, так у многих так сделано и работает
http://eva.ru/house-and-hobby/messages-2831993.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Re:
Ошибочка! Конечно газопровод! Прочие трубопроводы должны быть присоединены к СУП (системе уравнивания потенциалов - ПУЭ 1.7.82)Slayer писал(а):Отопление????BAXI-Ural писал(а):Все металлические трубопроводы на вводе в здание должны иметь изолирующие соединения...
Однако бывает, что хитро...е соседи используют трубу в качестве нулевого проводника, так что это надо учитывать

Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Кабы я не видел оплавленых защитных проводников на котлах и дырявых нержавеющих бойлеров, то не писал бы про "диэлектрические вставки". Правда и СУП там не было, дык для для большинства наших коллег "суп" - это то что ложкой из тарелки хлебают...VikT писал(а):Я не пойму, что тут собираются защищать с помощью диэлектрической вставки на водопроводе?

Лучшее решение - стандартное решение....
Re:
Принцип работы развоздушников у всех одинаковый - поэтому можно.nezz1980 писал(а):Добрый день. Борюсь все с падением давления в системе отопления. котел 5000 ник. увидел что сверху воздухоотводчика вода. и воздухоотводчик сверху весь зелено-синего цвета. Можно ли поменять его на неоригинальный так сказать. А то посмотрел прайс у нас в краснодаре, так цена 900 руб.
А можно аккуратно разобрать и почистить от грязи и будет работать не хуже нового.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
да его хрен разберешь. оно походу все закоксовалось. я так понял что сверху крышка на резьбе. Кстати водичка подсачивается на горячую. выдавливается ее не много. 1-2 мл. но как я понял что этого может быть достаточно для падения давления. Тот который в котле он с пластиковым штуцером, а таких я не видел. в интернете все перерыл - все на резьбе. Я так понимаю что он закручивается в этот штуцер? А там подмотка или на чем вообще соединение там? Или там прокладка какая стоит?
1) нет газа
2) нет воздуха (обмерзла труба, сосульки)
и многое другое - трансформатор розжига, высоковольтные провода (пробивают), электрод розжига (пробивает).
Начни с трубы, зимой это самая распространенная проблема.
2) нет воздуха (обмерзла труба, сосульки)
и многое другое - трансформатор розжига, высоковольтные провода (пробивают), электрод розжига (пробивает).
Начни с трубы, зимой это самая распространенная проблема.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
гдето там кто-то кричал что такого небываить.... И я де зря уклон в котел ставлю и кондесатоотводчик добавляю.Футурама писал(а):Начни с трубы, зимой это самая распространенная проблема.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Ето вы обо мне Вам выше сказали что труба чистая Хватит воду мутить Несолидноoleg.dmitrievic писал(а):гдето там кто-то кричал что такого небываить.... И я де зря уклон в котел ставлю и кондесатоотводчик добавляю.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
nezz1980 писал(а):
Сообщение nezz1980 » Вчера, 23:02
труба чистая. газ есть. Может ли ветер повлиять как-то? Ветер сильный на улице.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
У меня есть клиент, который зарабатывает довольно немало. точнее ну очень немало. (знаю его уже года три точно) Тоже решил сьекономить на этом деле. я сделал все кроме дымохода, предлагал ему через крышу вертикально вывести, но показалось ему что дорого, так что сделали его хохлы какието. Ну вот что вышло.
эт кстати довольно тепло еще и снега можно сказать нет.
А ехал я к нему, потому что у него беда с фильтрами приключилась
Работа не моя делала фирма ему какаято давным давно. но виноваты в казусе коты. Дверь в котельную отворили а дома небыло никого 
Но я не к тому, цена восстановления всего этого, с материалом в 20000 показалась ему большой и он решил потратится только на замену одного лопнувшего крана. Это я к тому, что у нас в РФ очередей жаждущих сделать себе все по уму небудет. Есть желающие но их не много к сожалению, остальные предпочитают рисковать собой и близкими за лишнюю копейку. и их не убедить, что узбек сметающий с крыши снег все равно выйдет в итоге дороже чем вывести вертикальный дымоход. А рассмотреть вопрос переезда котов из котельной, о котором мы с ним общались еще в прошлом году, явно стоил того светопредставления что постигло его по возвращению с отдыха, слава богу растаяла пробочка походу в тот момент как он входной дверью хлопнул.

А ехал я к нему, потому что у него беда с фильтрами приключилась


Но я не к тому, цена восстановления всего этого, с материалом в 20000 показалась ему большой и он решил потратится только на замену одного лопнувшего крана. Это я к тому, что у нас в РФ очередей жаждущих сделать себе все по уму небудет. Есть желающие но их не много к сожалению, остальные предпочитают рисковать собой и близкими за лишнюю копейку. и их не убедить, что узбек сметающий с крыши снег все равно выйдет в итоге дороже чем вывести вертикальный дымоход. А рассмотреть вопрос переезда котов из котельной, о котором мы с ним общались еще в прошлом году, явно стоил того светопредставления что постигло его по возвращению с отдыха, слава богу растаяла пробочка походу в тот момент как он входной дверью хлопнул.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg