Нет встречных насосов. Направление циркуляции во вторичном контуре может быть произвольное, по моему разумению.cineman писал(а):Джордано, а зачем два встречных насоса в кольце?
630й, ТА, ГК, ТТ, ЭК, радиаторы и теплый пол с бойлером.
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
К чему этот сарказм? Я не настаиваю, просто предложил человеку вариант. Предложите свой, или укажите на недостатки моего. Эта схема позволяет согласовать работу множества разнотемпературных источников и потребителей. И топик стартер хочет что-то современное выпендрить, на себе потренироваться, что-то новое узнать. Человек, который разобрался в котлах и контроллерах, в преобразователе частоты легко разберется.cineman писал(а):Как прикажете, Повелитель Насосов.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Я тут прылся в Гугле, поискал карту инсоляции: https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8& ... 645eef696f" onclick="window.open(this.href);return false;
Так вот в декабре в районе Москвы при угле наклона в 70 град. на кв.метр поверхности приходится 1.2 кВт/ч в сутки солнечной энергии, а в мае на неё же придется 4.14 кВт/ч (куда девать?).
Достаточно знание КПД, цены коллектора и каркулятора, чтоб отказаться от бредовой идеи - топиться в России солнечным коллектором...
Так вот в декабре в районе Москвы при угле наклона в 70 град. на кв.метр поверхности приходится 1.2 кВт/ч в сутки солнечной энергии, а в мае на неё же придется 4.14 кВт/ч (куда девать?).
Достаточно знание КПД, цены коллектора и каркулятора, чтоб отказаться от бредовой идеи - топиться в России солнечным коллектором...

Последний раз редактировалось BAXI-Ural 08 фев 2014, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: 630й, ТА, ГК, ТТ, ЭК, радиаторы и теплый пол с бойлером.
Поправился! В сутки, конечно...
Лучшее решение - стандартное решение....
Потерял сейчас ссылку на сайт, где разводили народ на солнечные дома. Перед читателем сыпали цифрами то с английскими размерностями, то со старыми килокалориями, приправляя это разговорами об экологии. Вскользь упоминали о широте применения, но на общем гербалайфном позитиве эта информация как то терялась.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Вот ты неповеришь. но все коллекторы разные. например майбес, трубчатые ставятся вертикально, а такиеже с виду виссмановские под углом. а вайлантовские как угодно. одно только это перечеркивает твои выводы на корню.BAXI-Ural писал(а):Я тут прылся в Гугле, поискал карту инсоляции: https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8& ... 645eef696f" onclick="window.open(this.href);return false;
Так вот в декабре в районе Москвы при угле наклона в 70 град. на кв.метр поверхности приходится 1.2 кВт/ч в сутки солнечной энергии, а в мае на неё же придется 4.14 кВт/ч (куда девать?).
Достаточно знание КПД, цены коллектора и каркулятора, чтоб отказаться от бредовой идеи - топиться в России солнечным коллектором...
Что до практики. в Москве один майбесовский коллектор собирает в январе около 3-4 киловатт в день. что показательно в октябре меньше а в феврале больше. Вроде как не много, но в некоторых случаях это может быть единственным выходом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
oleg.dmitrievic! Ты не читатель, - ты писатель!oleg.dmitrievic писал(а):Вот ты неповеришь. но все коллекторы разные. например майбес, трубчатые ставятся вертикально, а такиеже с виду виссмановские под углом. а вайлантовские как угодно. одно только это перечеркивает твои выводы на корню
В своем посте я писал об абстрактной наклонной поверхности, дал пруфлинк на информацию из Гугла...
Наклон в 70 градусов в зимние время дает больше энергии, чем наклон в 40-50 градусов. Затем эту энергию еще нужно преобразовать в энергию нагретого теплоносителя. Какой козффициент преобразования? Обычная математика...
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
НЕнадо слова выворачивать. То что зимой лучей соберется больше на более вертикальной поверхности чем на более горизонтальной это вобщем-то факт из физики и с ней никто не спорит. Я тут вобщемто про то что нефиг сравнивать несравненное 
Ну и потом, почему вы не читаете, или читаете выборочно?
яж написал.

Ну и потом, почему вы не читаете, или читаете выборочно?
яж написал.
Код: Выделить всё
Что до практики. в Москве один майбесовский коллектор собирает в январе около 3-4 киловатт [b]в день[/b]. что показательно в октябре меньше а в феврале больше. Вроде как не много, но в некоторых случаях это может быть единственным выходом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да где начинаю то? 3 киловата это не от 1.2 до 4х? к томуже этот коллектор не метр в квадрате а больше. один. а планируется 3. а по норме 5 просто их ставить некуда
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
fredisk писал(а):Буду ждать ваши сообщенияОчень интересноDim@ писал(а):Пока только съездили посмотрели, больше ничего не делали - некогда было. На неделе отправлю монтажников - опрессуют систему воздухом, посмотрят герметична ли она (лопнул воздушник - это что видно было, но может есть скрытые повреждения) Проверят давление в расширительном баке,проверят насос, заполнят систему теплоносителем и запустят. По ходу посмотрим как работает и в чем ожет быть причина.
Re: Re:
Прошла еще неделя Гелиоколекторы кипят Дима собирает бригаду героев на устранение неполадокfredisk писал(а):fredisk писал(а):Буду ждать ваши сообщенияОчень интересноDim@ писал(а):Пока только съездили посмотрели, больше ничего не делали - некогда было. На неделе отправлю монтажников - опрессуют систему воздухом, посмотрят герметична ли она (лопнул воздушник - это что видно было, но может есть скрытые повреждения) Проверят давление в расширительном баке,проверят насос, заполнят систему теплоносителем и запустят. По ходу посмотрим как работает и в чем ожет быть причина.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А кто вам сказал что у него без того работы нету? или что заказчик спешит? Но информацию от Димки тоже жду. мож и забыл конечно просто.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
Он сам сказал что на неделе отправит монтажников А Вы что записались в Димины адвакаты Задаешь вопрос Диме и Вы тут как тутoleg.dmitrievic писал(а):А кто вам сказал что у него без того работы нету? или что заказчик спешит? Но информацию от Димки тоже жду. мож и забыл конечно просто.