Сообщение Джордано »

cineman писал(а):Джордано, а зачем два встречных насоса в кольце?
Нет встречных насосов. Направление циркуляции во вторичном контуре может быть произвольное, по моему разумению.
Документ2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Джордано писал(а):Нет встречных насосов. Направление циркуляции во вторичном контуре может быть произвольное, по моему разумению.
Как прикажете, Повелитель Насосов.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

cineman писал(а):Как прикажете, Повелитель Насосов.
К чему этот сарказм? Я не настаиваю, просто предложил человеку вариант. Предложите свой, или укажите на недостатки моего. Эта схема позволяет согласовать работу множества разнотемпературных источников и потребителей. И топик стартер хочет что-то современное выпендрить, на себе потренироваться, что-то новое узнать. Человек, который разобрался в котлах и контроллерах, в преобразователе частоты легко разберется.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну не ужели непонятно что не все так возможно?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Я тут прылся в Гугле, поискал карту инсоляции: https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8& ... 645eef696f" onclick="window.open(this.href);return false;
Так вот в декабре в районе Москвы при угле наклона в 70 град. на кв.метр поверхности приходится 1.2 кВт/ч в сутки солнечной энергии, а в мае на неё же придется 4.14 кВт/ч (куда девать?).
Достаточно знание КПД, цены коллектора и каркулятора, чтоб отказаться от бредовой идеи - топиться в России солнечным коллектором... :?
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 08 фев 2014, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

BAXI-Ural писал(а):декабре в районе Москвы
BAXI-Ural писал(а):1.2 кВт/ч солнечной энергии
Это за сутки или за весь декабрь?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: 630й, ТА, ГК, ТТ, ЭК, радиаторы и теплый пол с бойлером.

Сообщение BAXI-Ural »

Поправился! В сутки, конечно...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Потерял сейчас ссылку на сайт, где разводили народ на солнечные дома. Перед читателем сыпали цифрами то с английскими размерностями, то со старыми килокалориями, приправляя это разговорами об экологии. Вскользь упоминали о широте применения, но на общем гербалайфном позитиве эта информация как то терялась.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

BAXI-Ural писал(а):Я тут прылся в Гугле, поискал карту инсоляции: https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8& ... 645eef696f" onclick="window.open(this.href);return false;
Так вот в декабре в районе Москвы при угле наклона в 70 град. на кв.метр поверхности приходится 1.2 кВт/ч в сутки солнечной энергии, а в мае на неё же придется 4.14 кВт/ч (куда девать?).
Достаточно знание КПД, цены коллектора и каркулятора, чтоб отказаться от бредовой идеи - топиться в России солнечным коллектором... :?
Вот ты неповеришь. но все коллекторы разные. например майбес, трубчатые ставятся вертикально, а такиеже с виду виссмановские под углом. а вайлантовские как угодно. одно только это перечеркивает твои выводы на корню.

Что до практики. в Москве один майбесовский коллектор собирает в январе около 3-4 киловатт в день. что показательно в октябре меньше а в феврале больше. Вроде как не много, но в некоторых случаях это может быть единственным выходом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

oleg.dmitrievic писал(а):Вот ты неповеришь. но все коллекторы разные. например майбес, трубчатые ставятся вертикально, а такиеже с виду виссмановские под углом. а вайлантовские как угодно. одно только это перечеркивает твои выводы на корню
oleg.dmitrievic! Ты не читатель, - ты писатель!
В своем посте я писал об абстрактной наклонной поверхности, дал пруфлинк на информацию из Гугла...
Наклон в 70 градусов в зимние время дает больше энергии, чем наклон в 40-50 градусов. Затем эту энергию еще нужно преобразовать в энергию нагретого теплоносителя. Какой козффициент преобразования? Обычная математика...
Лучшее решение - стандартное решение....

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

BAXI-Ural
Ну вот так вот чеховские пацаны законы физики в пух и прах разбивают :mrgreen: Основываясь на угле наклона май есовского коллектора.
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

НЕнадо слова выворачивать. То что зимой лучей соберется больше на более вертикальной поверхности чем на более горизонтальной это вобщем-то факт из физики и с ней никто не спорит. Я тут вобщемто про то что нефиг сравнивать несравненное :)

Ну и потом, почему вы не читаете, или читаете выборочно?
яж написал.

Код: Выделить всё

Что до практики. в Москве один майбесовский коллектор собирает в январе около 3-4 киловатт [b]в день[/b]. что показательно в октябре меньше а в феврале больше. Вроде как не много, но в некоторых случаях это может быть единственным выходом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Митрич, ты первый начал. Ярослав тебе привёл непреложный факт - с 1 квадратного метра можно "снять" от 1,2 до 4 кВт/ч энергии в сутки. Не более. Ты же начинаешь спорить с законами природы.
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да где начинаю то? 3 киловата это не от 1.2 до 4х? к томуже этот коллектор не метр в квадрате а больше. один. а планируется 3. а по норме 5 просто их ставить некуда
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Майбесовские каталоги знают больше, чем природа с её законами. :mrgreen:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ты меня тролишь чтоль?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Re:

Сообщение fredisk »

fredisk писал(а):
Dim@ писал(а):Пока только съездили посмотрели, больше ничего не делали - некогда было. На неделе отправлю монтажников - опрессуют систему воздухом, посмотрят герметична ли она (лопнул воздушник - это что видно было, но может есть скрытые повреждения) Проверят давление в расширительном баке,проверят насос, заполнят систему теплоносителем и запустят. По ходу посмотрим как работает и в чем ожет быть причина.
Буду ждать ваши сообщенияОчень интересно

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Re: Re:

Сообщение fredisk »

fredisk писал(а):
fredisk писал(а):
Dim@ писал(а):Пока только съездили посмотрели, больше ничего не делали - некогда было. На неделе отправлю монтажников - опрессуют систему воздухом, посмотрят герметична ли она (лопнул воздушник - это что видно было, но может есть скрытые повреждения) Проверят давление в расширительном баке,проверят насос, заполнят систему теплоносителем и запустят. По ходу посмотрим как работает и в чем ожет быть причина.
Буду ждать ваши сообщенияОчень интересно
Прошла еще неделя Гелиоколекторы кипят Дима собирает бригаду героев на устранение неполадок

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А кто вам сказал что у него без того работы нету? или что заказчик спешит? Но информацию от Димки тоже жду. мож и забыл конечно просто.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Re:

Сообщение fredisk »

oleg.dmitrievic писал(а):А кто вам сказал что у него без того работы нету? или что заказчик спешит? Но информацию от Димки тоже жду. мож и забыл конечно просто.
Он сам сказал что на неделе отправит монтажников А Вы что записались в Димины адвакаты Задаешь вопрос Диме и Вы тут как тут