Добрый день уважаемые специалисты,
В доме установлена следующая система LoganoG124 28+Logomatic 2017+BFU+FM241.
BFU установлен на 1 отопительный контур (радиаторы) без смесителя
FM241 2 отопительный контур со смесителем (теплый пол) без BFU
Вопросы:
1. Какие параметрами регулируется температура ТП? Расчетная или максимальная t или комнатная? Просто задать необходимую t в полах видимо невозможно (ссылок на наличие таких датчиков не нашел)?. Сейчас не найдя других вводных задал для данного отопительного контура следующие: Расч темп 50 - Макс 55 (не страшно ли поднять до 60?)- темп режим снижено - комн тем 25
2. Почему при достижении требуемой комнатной температуры на первом отопительном контуре не отключается насос, а отключается только горелка? Может быть не заданы какие-то параметры? При постоянно работающем насосе получается, что когда котел греет отопительный контур 2 (а он сейчас работает много поскольку ТП только запустили) вода подается и в 1-й отопительный контур, при том что там уже достигнута нужная темепература
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за возможные ответы
В доме установлена следующая система LoganoG124 28+Logomatic 2017+BFU+FM241.
BFU установлен на 1 отопительный контур (радиаторы) без смесителя
FM241 2 отопительный контур со смесителем (теплый пол) без BFU
Вопросы:
1. Какие параметрами регулируется температура ТП? Расчетная или максимальная t или комнатная? Просто задать необходимую t в полах видимо невозможно (ссылок на наличие таких датчиков не нашел)?. Сейчас не найдя других вводных задал для данного отопительного контура следующие: Расч темп 50 - Макс 55 (не страшно ли поднять до 60?)- темп режим снижено - комн тем 25
2. Почему при достижении требуемой комнатной температуры на первом отопительном контуре не отключается насос, а отключается только горелка? Может быть не заданы какие-то параметры? При постоянно работающем насосе получается, что когда котел греет отопительный контур 2 (а он сейчас работает много поскольку ТП только запустили) вода подается и в 1-й отопительный контур, при том что там уже достигнута нужная темепература
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за возможные ответы
Re: ??? Logomatic 2017+BFU+FM241
Установлено по комнатной, но насос работает постоянно, отключается только горелка
Я тоже так раньше думал..потом, что если выставить темп. замерз.-20..а потом что только на 4000 серии...Если расскажете как буду очень признателен...метод "Какой режим понижения температуры выставлен на контуре 1? Если поставите по "Т комн", то насос будет отключаться." не работаетMij-gan писал(а):Отключается.
Насос не отключается. Может быть есть какой-то параметр, чтобы при достижении температуры насос отключался.
И еще никто не ответил про вопрос по второму отопительному контуру со смесителем (на ТП), а он собственно и был самым главным
Вопрос был не праздный, проблема с очень долгим прогревом ТП. История следующая:
В субботу 22.02 запустили теплый пол. В первый день задал параметры Расч Т=45 - Макс Т=50 - Т комн стояла заводская (день=21 ночь=17), отопительный режим СНИЖЕНО. Через сутки ТП на ощупь холодный и обратка всего около 25 гр.
Вчера вечером 23.02 увеличил Расч Т=50 - Макс Т=55 - Т комн изменил (день=25 ночь=24). Итог пол кое где лишь немного потеплел. Обратка чуть меньше 30 гр. И это за почти двое суток работы. 30-ю градусами это долго можно стяжку прогревать. О функции его использования как отопления даже речи не идет (хотя при установке и расчете радиаторов закладывался на ТП первого этажа).
Что за модуль такой FM241? Я когда его устанавливал предполагал, что можно будет задать нужную температуру и котел будет без продыху кочегарить пока не наберет нужную температуру ТП. А он доведет подачу до 50 и начинает снижаться, работает через чур уж как-то "бережливо и плавно". Почему он так работает? Есть опасения, что он так неделями будет прогревать стяжку, не говоря уж о том, когда на него положат плитку.
Сегодня вечером не выдержал, увеличил все до максимума который позволяет котел для теплых полов Расч Т=60 - Макс Т=60 - Т комн ещк увелчил (день=26 ночь=25).
Может я что делаю неправильно, как сделать так, чтобы пол прогревался быстро? И если он все же наберет нужную Т, нужно ли будет снизить параметры. Может нужен еще какой-нибудь датчик Т на обратку? Честно говоря думал, что куплю будерус напичкаю го всякими датчиками и забуду, а вот ведь все не так, черт ногу сломит в этих настройках.
Собственно продолжением этой истории и стал вопрос про насос отопительного контура 1. Я все время ради прогрева ТП увеличиваю подачу и вынуждено дополнительно грею радиаторы при постоянно работающем насосе . До включения ТП, работа БФУ полностью устраивала. Как говорится "настроил и ушел"
HELP, спецы и гуру!!!!
И еще никто не ответил про вопрос по второму отопительному контуру со смесителем (на ТП), а он собственно и был самым главным
Вопрос был не праздный, проблема с очень долгим прогревом ТП. История следующая:
В субботу 22.02 запустили теплый пол. В первый день задал параметры Расч Т=45 - Макс Т=50 - Т комн стояла заводская (день=21 ночь=17), отопительный режим СНИЖЕНО. Через сутки ТП на ощупь холодный и обратка всего около 25 гр.
Вчера вечером 23.02 увеличил Расч Т=50 - Макс Т=55 - Т комн изменил (день=25 ночь=24). Итог пол кое где лишь немного потеплел. Обратка чуть меньше 30 гр. И это за почти двое суток работы. 30-ю градусами это долго можно стяжку прогревать. О функции его использования как отопления даже речи не идет (хотя при установке и расчете радиаторов закладывался на ТП первого этажа).
Что за модуль такой FM241? Я когда его устанавливал предполагал, что можно будет задать нужную температуру и котел будет без продыху кочегарить пока не наберет нужную температуру ТП. А он доведет подачу до 50 и начинает снижаться, работает через чур уж как-то "бережливо и плавно". Почему он так работает? Есть опасения, что он так неделями будет прогревать стяжку, не говоря уж о том, когда на него положат плитку.
Сегодня вечером не выдержал, увеличил все до максимума который позволяет котел для теплых полов Расч Т=60 - Макс Т=60 - Т комн ещк увелчил (день=26 ночь=25).
Может я что делаю неправильно, как сделать так, чтобы пол прогревался быстро? И если он все же наберет нужную Т, нужно ли будет снизить параметры. Может нужен еще какой-нибудь датчик Т на обратку? Честно говоря думал, что куплю будерус напичкаю го всякими датчиками и забуду, а вот ведь все не так, черт ногу сломит в этих настройках.
Собственно продолжением этой истории и стал вопрос про насос отопительного контура 1. Я все время ради прогрева ТП увеличиваю подачу и вынуждено дополнительно грею радиаторы при постоянно работающем насосе . До включения ТП, работа БФУ полностью устраивала. Как говорится "настроил и ушел"
HELP, спецы и гуру!!!!
Re: ??? Logomatic 2017+BFU+FM241
Датчик только на подаче, тот что шел в комлекте с 241
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
На подача поднимется макс до 57 -58 сейчас, потом снижается до 40, потм опять.... И так далее
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Датчик наружной т есть, просто сначала не понял, что fa это он и есть
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
На подача поднимется макс до 57 -58 сейчас, потом снижается до 40, потм опять.... И так далее
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Датчик наружной т есть, просто сначала не понял, что fa это он и есть
Во-первых, это не проблема, а особенность. Теплый пол - элемент теплоёмкий и из-за этого, достаточно инерционный.АлексейК писал(а):проблема с очень долгим прогревом ТП
Всего (а не уже) два дня прошло, да еще запускается зимой. Какая температура его была перед запуском?
Тем более сам ТП изделие эксклюзивное, а не серийное, как радиатор, и поскольку на этом форуме экстрасенсов замечено не было, то конструкцию Вашего ТП никто не знает. Может он вообще никогда не прогреется до нужной Вам температуры.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Ну и?..Вы выставляете расчетную в ТП Расч Т=50 - Макс Т=55 он у Вас её отрабатывает (вот не помню мин. там ограничивается или нет..) ...а то что на обратке мало..так конечно..пока все полы прогреются...много времени надо....в зависимости от длины этих полов...километр недельку прогревается...АлексейК писал(а):На подача поднимется макс до 57 -58 сейчас, потом снижается до 40, потм опять.... И так далее
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Для американцев понятнее мануалы пишутoleg21au6 писал(а):Если расскажете как буду очень признателен...

Как я понял из перевода, в режиме понижения "По темп комн" насос отключается, когда температура за бортом выше выставленного "антифриза" и комнатная температура превышает заданную ночную.
"Без измерений нет испытаний!"
Re:
Ключевые слова
Mij-gan писал(а):..., в режиме понижения ...oleg21au6 писал(а):Если расскажете как буду очень признателен...
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Т.е. надо поставить на 1 контуре режим СНИЖЕНО ? А как котел работает в этом режиме с BFU? Все время поддерживает ночную температуру? Т.е. если у меня выставлена на BFU температура 22 и понижение на нем же установлено -1 градус, котел будет поддерживать температуру 21, правильно я понял или в режиме СНИЖЕНО BFU не учитывается?
З.ЬI. Кстати, английский у меня не очень, но обратил внимание, что в америкосовом мануале про отключение насоса что-то про ночные настройки
З.ЬI. Кстати, английский у меня не очень, но обратил внимание, что в америкосовом мануале про отключение насоса что-то про ночные настройки