Вопрос про ТП

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
АлексейК
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:33
Репутация: 0

Вопрос про ТП

Сообщение АлексейК »

Добрый вечер,
Есть пара вопросов:
1. Порекомендуйте плз параметры настройки для отопительного контура ТП. Стоит Logomatic 2107 и FM241. Перечитал весь форум и что называется "с миру по нитке" из всех рекомендаций сложил и установил у себя такой набор параметров:
РАСЧ ТЕМП 50 - МАКС ТЕМП 55 - КОМН ТЕМП ДЕНЬ 25. Может что то подскажете изменить?

2. Подача сейчас 45-50 обратка около 40. Работает три контура ТП общая площадь около 55 м2. Труба разложена змейкой с шагом около 15 см. Толщина стяжки над трубами около 7 см (плитка пока не лежит). Сколько примерно нужно времени полу для прогрева до температуры когда он будет ощутимо теплым?

Заранее спасибо всем ответившим.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Там вроде есть функция сушки стяжки. если стяжка свежая, то лучше воспользоваться ею.

Добавлено спустя 47 секунд:
Заодно и спланируете прогрев:)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

АлексейК писал(а):Толщина стяжки над трубами около 7 см (плитка пока не лежит). Сколько примерно нужно времени полу для прогрева
с такой толщиной стяжки..дня 2 наверно будет прогреваться..:(

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и еще раз подчеркну, что ябы например быстро ее не прогревал. в смысле особо не кочегарил, чтоб она прогрелась побыстрее
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ну я надеюсь Вы не недельную стяжку стали греть а хотяб месяцок дали ей отстоятся при 10-20градусах?

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Re: Вопрос про ТП

Сообщение Айсан-Техник »

КОМН ТЕМП ДЕНЬ 25 - Это многовато...давно в жарких странах не были?
Стяжка за сутки выйдет на свою мощность, если не сырая. Не вздумайте сушить стяжку таким способом. 28 дней стяжка должна сохнуть самостоятельно.

АлексейК
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:33
Репутация: 0

Сообщение АлексейК »

Стяжка залита в декабре. Уже с запасом должна просохнуть.

Что насчет параметров расчетной и максимально t скажете?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Даже прогревать после зимы ябы советовал с помощью функции сушки стяжки. она тогда каждый день на градус температуру поднимает. в течении месяца кажется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

АлексейК писал(а):Что насчет параметров расчетной и максимально t скажете?
много..расч 40 макс 45 комн 21

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

По правильному прогревать стяжку нужно с комнатной температуры,ежедневно повышая её на 5 градусов,доведя до максимальной,потом понизить в обратной последовательности.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

на один
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

На пять.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Где такое написано?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

oleg.dmitrievic писал(а):Где такое написано?
В руководстве по запуску и эксплуатации теплого пола.Если поднимать и опускать температуру по одному градусу в сутки,это сколько же месяцев пройдет?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

fredisk писал(а):это сколько же месяцев пройдет?
один...не с минуса ж Вы её поднимаете и не до 80 градусов

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

fredisk писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):Где такое написано?
В руководстве по запуску и эксплуатации теплого пола.Если поднимать и опускать температуру по одному градусу в сутки,это сколько же месяцев пройдет?
Покажешь?

Добавлено спустя 50 секунд:
Совершенно верно кстати, на один месяц программа расчитана, точнее даж меньше вроде.

Добавлено спустя 37 секунд:
oleg21au6 писал(а):не с минуса ж Вы её поднимаете и не до 80 градусов
и даже не с нуля.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

В описалове Кремшредеров Е8 должна быть таблица температур сушки пола. В том гладком графике какой то хитрый провал был или подъем, уже не помню.

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

oleg21au6 писал(а):один...не с минуса ж Вы её поднимаете и не до 80 градусов
Начнем с 20 градусов до 55,это уже 35 дней .Плюс надо еще вернутся с55 градусов до 20,это еще35 дней .Итого 70 дней Поднимите руки кто так сушит полы.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Покажешь?
Интернетом попользуйтесь

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Интернетом попользуйтесь
не сливайся. Я кстати больше инструкциями пользуюсь.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АлексейК
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:33
Репутация: 0

Re:

Сообщение АлексейК »

oleg21au6 писал(а):
АлексейК писал(а):Что насчет параметров расчетной и максимально t скажете?
много..расч 40 макс 45 комн 21
Установил заводские настройки Расч 45 Макс 50, комнатную поставил на 22.
Подача сейчас около 34 градусов (зашел в меню и в характеристиках ОК 2 для расчетной температуры 45 при наружной 10 (которая сейчас и есть) такая и указана), обратка градусов на 5 ниже.
Сейчас есть только стяжка, плитки нет. Рукой теплый пол не ощущается.

Ответить

Вернуться в «Buderus»