Нестандартное включение Т.П.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
Баралгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:49
Репутация: 0

Нестандартное включение Т.П.

Сообщение Баралгин »

Доброго времени суток читающие и матёрые спецы!
Появилась необходимость перевести нежилое помещение в частично жилое,а точнее гараж-пристройку в гардероб-кладовку площадью 21м2.Из имеющихся возможностей согреться,только ветка 14 полиэтилена и радиатор.
Суть вопроса:Будет ли функционировать тёплый пол,подключённый по такой схеме-
тёплый пол.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нет. 14го не потянет. 16 протянет 16 квадратов. и это если только пол, без радиатра.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Баралгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Баралгин »

oleg.dmitrievic писал(а):и это если только пол, без радиатра.
в принципе радиатор создаёт достаточно тепла,но хочется комфорта.
Проясню ситуацию.
Между подачей и обраткой после радиатора в 9рёбер, разница 8 градусов,т.е. подача 45,обратка соответственно 37.
Неужто нехватит такого потенциала потока,чтобы запитать тп 18м2.
На контуры свой насос,запитанный теплоносителем через импровизированную гидрострелку на обратке,чтобы
небыло конфликтов с насосом котла,т.к. остальная система достаточно хорошо сбалансирована.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Баралгин писал(а):обратка соответственно 37.Неужто нехватит такого потенциала потока,чтобы запитать тп 18м2.
Потенциал есть, но хватит ли мощности, надо считать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Re: Нестандартное включение Т.П.

Сообщение Айсан-Техник »

"ветки 14 полиэтилена" маловато
Лучше рассмотрите вот такую эконом-схему...также можно использовать 3х ходовой...и не забываем про термометры
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А вот картинки я до этого не видел. Этакий пофессинальный бредовый узел нарисовали. Зачем там насос? Где подмес на теплый пол? Где насос на радиаторный контур после теплообменника? Зачем тянуть воду из обратки в подачу и почему не наоборот?
А нехватит. потому что температура теплого пола мерится не температурой воды которая к нему подходит, а мощностью которую мы можем к нему подвести. Так вот даже при 40 градусов, 14 полиэтиленовая труба вам не пропустит столько воды, сколько нужно чтоб прогреть 21 метр пола.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Баралгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Баралгин »

oleg.dmitrievic писал(а):а мощностью которую мы можем к нему подвести
Мощность,если я правильно понимаю,p=t × q.Температуры хватает,а количества теплоносителя неизвестно.
oleg.dmitrievic писал(а): Где насос на радиаторный контур после теплообменника?
Это теплообменник "прямого смешивания",попросту смеситель или гидрострелка.Потоки обоих контуров будут двигаться попутно,не создавая себе помех и не нарушая баланс остальной системы.Радиаторный контур обеспечивается насосом котла.
Схема призвана забрать остаточное тепло после радиатора и направить его в пол,не подсасывая теплоноситель из системы,т.к. на основной ветке сидят еще несколько таких-же четырнадцатых отводов.
Вот схема движения теплоносителя.
тёплый пол.PNG
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):Так вот даже при 40 градусов
40 градусов это когда +5 за бортом,но с понижением уличной температуры,будет расти и температура теплоносителя,соответственно и мощность.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

Баралгин писал(а): 40 градусов это когда +5 за бортом,но с понижением уличной температуры,будет расти и температура теплоносителя,соответственно и мощность.
Больше 40 градусов в теплые полы подавать не стОит. Будет не очень комфортно.

Аватара пользователя
Баралгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Баралгин »

Abil писал(а):Больше 40 градусов в теплые полы подавать не стОит.
А больше и не будет.Если на входе в смеситель будет 40с(Ø14),то входящая оборотная вода из тёплых полов,допустим 26с(Ø16),смешиваясь даст 28 на выходе из смесителя в котёл и подачу тёплых полов.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Баралгин вы сами то можете представить то что нарисовали? как оно работать по вашему должно? особенно при таком положении насоса.
Баралгин писал(а):Мощность,если я правильно понимаю,p=t × q.Температуры хватает,а количества теплоносителя неизвестно.
неизвестно, вы правы, зато известно максимальное количество теплоносителя которое может пройти через такую трубку.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Баралгин писал(а):смешиваясь даст 28 на выходе из смесителя в котёл и подачу тёплых полов
Кхе, кхе... Точный расчёт!! ;)
В такой день, как сегодня, температура утром и вечером будет отличаться на 10 градусов.
Баралгин писал(а):Вот схема движения теплоносителя.
Нарисуйте насос последовательно, так, как у Вас, работать вряд ли будет - к смешению в стрелке Вы добавляете смешение левой и правой части, при двойном неконтролируемом подмешивании не только мощность, но и температуру на входе в полы не получите.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

21 кв.метр теплых полов - это грубо от 1000 до 2000 Ватт мощности.
Мощность радиатора (который до теплых полов) - от 700 до 1500 Ватт.
Итого радиатор + теплые полы - это мощность от 1700 до 3500 Ватт на трубе 14 мм. 14 мм - это скорее всего 16 мм, т.к. я не видел ПЭ труб 14 мм. Бывают еще 12 мм, 15 мм и 17 мм. Трубы 12 и 15 мм - это совсем экзотика из Финляндии и Швеции.
При мощности отопления от 1700 до 3500 Ватт при перепаде температур 60 градусов (от +90° до входа в радиатор до + 30° на выходе из теплых полов) - расход в трубе грубо от 4 л/сек до 14 л/сек (если я не напутал с размерностями).
Т.е. скорость в трубе 14 мм (даже, если 14 мм - это внутренний диаметр) - от 2,5 до 9,2 м/сек. Это - очень много. Опять же, если я не не ошибся с размерностями. А скорее всего не ошибся.
Вывод - фактическая мощность данной системы отопления от радиатора и ТП будет намного меньше, чем 1700-3500 Ватт.

Аватара пользователя
Баралгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Баралгин »

oleg.dmitrievic писал(а): как оно работать по вашему должно? особенно при таком положении насоса.
А вот,как.При работе насоса,на его входе,создаётся разряжение и соответственно всасывание жидкости с обеих сторон.На нагнетательной стороне всё с точностью до наоборот.Регулировочный кран позволяет отсекать или регулировать кол-во теплоносителя поступающего на прогрев в смеситель.Пришлось исключить трёхходовик изза низкой температуры теплоносителя поступающего из радиатора.А схемы с 3х ходовым принципиально схожи с этой.3ходовик в основном открыт в сторону тёплых полов и включается на подмес нагретого теплоносителя узким проходом или пульсирует(с термостатом)

Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Вот похоже,принципиальный аналог,только байпаса нет,так как нету отсечных кранов на контура.
гребёнка.jpg
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
Code писал(а):В такой день, как сегодня, температура утром и вечером будет отличаться на 10 градусов.
Дык я и говорю о среднесуточной.У дома ведь есть тепловая инерция?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Баралгин писал(а):А вот,как
а вот ... вам то что вы хотите мне предоставить в качестве аргумента ( то что на фотографии) небудет работать в вашем варианте. тут уже была подобная схема для примера. насос будет забирать через тот теплообменник и выкидывать тудаже. потому что там сопротивление будет меньше чем через теплый пол. для работы этого устройства надо организовать принудительную подачу в узел. Да и даже в том случае он работать будет хреновенько. Кстати температура там регулируется открыванием клапана слева сверху который. а у вас чем?

Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Баралгин писал(а):.Пришлось исключить трёхходовик изза низкой температуры теплоносителя поступающего из радиатора.А схемы с 3х ходовым принципиально схожи с этой.3ходовик в основном открыт в сторону тёплых полов и включается на подмес нагретого теплоносителя узким проходом или пульсирует(с термостатом)
А вот с ним как раз была возможность организовать систему без принудительной подачи теплоносителя в узел

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Тоесть так как вы хотите, сделать, чтоб работало, надо добавить еще один насос на обратку к теплообменнику.
Но только частотник, иначе можете его спалить. если закроете этот клапан.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Баралгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Баралгин »

oleg.dmitrievic писал(а):Кстати температура там регулируется открыванием клапана слева сверху который. а у вас чем?
Термостатом на радиаторе.
oleg.dmitrievic писал(а): потому что там сопротивление будет меньше чем через теплый пол.
Я же нарисовал краники балансировочные.

Схема будет такой.
94bf139fff7к3.jpg
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а): насос будет забирать через тот теплообменник и выкидывать тудаже.
с производительностью 50л\мин :shock: я вас умоляю!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Термостатом на радиаторе.
Класс.
Небудет оно работать, не бу дет. Вам все тут уже это сказали. Но если уж прям уперлись то делайте конечно, хотя это можно и лучше сделать намного проще.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Баралгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Баралгин »

oleg.dmitrievic писал(а):хотя это можно и лучше сделать намного проще
Ну и на этом спасибо.
Баралгин писал(а):Из имеющихся возможностей согреться,только ветка 14 полиэтилена и радиатор.
Вести отдельную ветку не вариант.В сопряженных помещения отделка уже готова и плитка лежит.Буду экспериментировать.Хотелось пустить в полы то,что "недоел" радиатор.Повторюсь:
Баралгин писал(а): в принципе радиатор создаёт достаточно тепла,но хочется комфорта.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А 14 полиэтилен это какой у вас? фотографию можно? и откуда он куда идет? и желательно изучить тот теплообменник который вы планируете поставить. Просто она скорее всего и без него работать будет нехуже. Если вы о том что я думаю то они не для этого нужны. Вы посто пытаетесь кольцевую схему изобрести, а она на обычных тройниках делается.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Баралгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Баралгин »

oleg.dmitrievic писал(а): изучить тот теплообменник который вы планируете поставить.
теплообменник-смеситель.Чего там изучать?врезаю в обратку радиатора: переход с пэ на 1\2 с 1\2 на полипропилен 20 с пп20 переход на 32пп следом тройник пп 32х20х32 далее труба пп32-40см снова тройник пп 32х20х32,переход 32х20 и в полиэтиленку.Полиэтилен "KAN-push"

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Вы посто пытаетесь кольцевую схему изобрести, а она на обычных тройниках делается.
не дочитал ваш пост.Да,она самая!

Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):и откуда он куда идет?
Фрактальная геометрия.как ветки на дереве.Не хочется чтоб гардероб одеяло на себя тащил последовательным включением насоса.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

при кольцевой схеме он и не потащит. но вот регулировка там будет..... лучше всетаки трехходовик воткнуть в обратку узла, до подачи байпас, между ним и коллектором насос тянущий на коллектор. трехходовик управлять накладным датчиком уложенный на коллектор подачи.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»