Монтаж отопления из пропилена

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Lablador
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 12:59
Репутация: 0

Монтаж отопления из пропилена

Сообщение Lablador »

Буду краток.Стоит навесной котёл Protherm Гепард (турбированный),дом частный одноэтажный,батареи алюминиевые,система отопления двухтрубная с диаго-нальным подключением радиаторов из армированных стекловолокном полипропиленовых труб.
Вопрос: какой диаметр труб выбрать для самой трассы и разводки на радиаторы?
Сам думаю,что для трассы труба 25 мм, а для обвязки радиаторов 20 мм,и соответсвенно запорную арматуру на 1/2.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Lablador писал(а):Сам думаю,что для трассы труба 25 мм, а для обвязки радиаторов 20 мм,и соответсвенно запорную арматуру на 1/2.
Если дом утеплён нормально(не старый дом из полтора кирпича) и площадь не больше 150 квадратов, то ваши предположения верны, можете смело делать.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Lablador
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 12:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение Lablador »

RUZALIN писал(а):
Lablador писал(а):Сам думаю,что для трассы труба 25 мм, а для обвязки радиаторов 20 мм,и соответсвенно запорную арматуру на 1/2.
Если дом утеплён нормально(не старый дом из полтора кирпича) и площадь не больше 150 квадратов, то ваши предположения верны, можете смело делать.
Дом теплый,из кирпича,квадратура не более 150 квадратов.

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

Если трасса от котла раздваивается на две стороны дома, d25 будет достаточно. А если в одну сторону, по периметру всего дома - возьмите 32. К радиатору в любом случае 20

Lablador
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 12:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение Lablador »

Айсан-Техник писал(а):Если трасса от котла раздваивается на две стороны дома, d25 будет достаточно. А если в одну сторону, по периметру всего дома - возьмите 32.
К радиатору в любом случае 20
Почему именно 20 ? А почему не 25?!

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Lablador писал(а): Почему именно 20 ?
Для системы с принудительной циркуляцией, этого более чем достаточно.

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»