Буду краток.Стоит навесной котёл Protherm Гепард (турбированный),дом частный одноэтажный,батареи алюминиевые,система отопления двухтрубная с диаго-нальным подключением радиаторов из армированных стекловолокном полипропиленовых труб.
Вопрос: какой диаметр труб выбрать для самой трассы и разводки на радиаторы?
Сам думаю,что для трассы труба 25 мм, а для обвязки радиаторов 20 мм,и соответсвенно запорную арматуру на 1/2.
Монтаж отопления из пропилена
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Если дом утеплён нормально(не старый дом из полтора кирпича) и площадь не больше 150 квадратов, то ваши предположения верны, можете смело делать.Lablador писал(а):Сам думаю,что для трассы труба 25 мм, а для обвязки радиаторов 20 мм,и соответсвенно запорную арматуру на 1/2.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re:
Дом теплый,из кирпича,квадратура не более 150 квадратов.RUZALIN писал(а):Если дом утеплён нормально(не старый дом из полтора кирпича) и площадь не больше 150 квадратов, то ваши предположения верны, можете смело делать.Lablador писал(а):Сам думаю,что для трассы труба 25 мм, а для обвязки радиаторов 20 мм,и соответсвенно запорную арматуру на 1/2.
-
- Претендент
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
- Репутация: 9
Re:
Почему именно 20 ? А почему не 25?!Айсан-Техник писал(а):Если трасса от котла раздваивается на две стороны дома, d25 будет достаточно. А если в одну сторону, по периметру всего дома - возьмите 32.К радиатору в любом случае 20