Можно ли при помощи гидрострелки установить насосы последова
У меня уже есть котёл, но появилась необходимость увеличить площадь обогрева.Мощности котла должно хватить, но значительно увеличилась длина трубопровода и возможна потеря напора в дальних контурах.Возникла мысль поставить доп-но более мощный насос. Параллельно по правилам нет возможности по причине того, что насос в котёл встроен.Последовательно-насосы будут мешать друг другу.Недавно узнал о гидрострелках, но их применение в основном для других целей.Но мне кажется, что в моём случае её можно применить.Как расчитать эту стрелку?Подскажите, знающие люди!
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
- Репутация: 0
Re:
Прошу прощения неправильно выразился.Возможна большая разница температуры подачи и обратки. Минимальная разница требуется по причине применения в технологическом оборудовании.Dim@ писал(а):может обойдетесь балансировкой контуров?Владимир Р писал(а):и возможна потеря напора в дальних контурах.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
- Репутация: 0
Наверное надо рассказать подробней.Из вертикальных гребёнок выходят и заходят паралельно 9 контуров одинаковой длины и сечения.Каждый контур длиной 120м.пог.диаметр 20ПП. Есть опасение , что насос котла 25/5 не продавит такую длину с необходимой скоростью и разница температуры вход-выход будет значительной.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А должен быть расчетВладимир Р писал(а):Есть опасение
Ну судя по этим данным, - нет расчетаВладимир Р писал(а):Каждый контур длиной 120м

Издеваешься?!RUZALIN писал(а): какова проектная нагрузка контуров

Делайте сначала без стрелки, может протянет. Не получится - будете пределывать...
Лучшее решение - стандартное решение....
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
А не тёплыми полами ли топикстартер отапливается? 9 контуров примерно по 120 метров, это он про петли ТП что ли говорит?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
очень похоже..но вот это смущает:RUZALIN писал(а):А не тёплыми полами ли топикстартер отапливается?
..теплые полы 20-м ПолиПропиленом?....если так то точно пипец....не продавит 25/5 столько углов.Владимир Р писал(а):Каждый контур длиной 120м.пог.диаметр 20ПП
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
для её расчёта нужно знать расход теплоносителя через котел....иногда её подбирают тупо исходя из мощности системы отопления....Просчитайте её с небольшим запасом (1,5-2 раза) по мощности (хуже не будет).Владимир Р писал(а):Но мне кажется, что в моём случае её можно применить.Как расчитать эту стрелку?Подскажите, знающие люди!
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
- Репутация: 0
Re:
Котёл на 24КВТ.Главное требование к контуру-падение температуры в пределах 7%.RUZALIN писал(а):Скажите, сколько кВт котёл стоит и какова проектная нагрузка контуров.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Я собираюсь делать проверку без стрелки, но :BAXI-Ural писал(а):Делайте сначала без стрелки, может протянет. Не получится - будете пределывать...Владимир Р писал(а):Есть опасение
1.Время после неудачного исхода на изготовление стрелки практически не будет, а я готов её даже изготовить, при условии что она не пригодится;
2.Хотел бы уже сейчас, при прокладке трубопроводов провести подачу и обратку на расстоянии, равном расчётному расстоянию в стрелке.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
У Вас есть формула расчёта!oleg21au6 писал(а):для её расчёта нужно знать расход теплоносителя через котел....иногда её подбирают тупо исходя из мощности системы отопления....Просчитайте её с небольшим запасом (1,5-2 раза) по мощности (хуже не будет).
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
- Репутация: 0
Re:
Пришёл в интернет и послали на ...(в библиотеку).Попробовал найти бесплатное скачивание, а там всё за деньги.Dim@ писал(а):Формулы в избытке. Почитайте книгу "Отопление" автор Сканави. Там все есть.

Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Спасибо, нашёл действительно бесплатную скачку.Dim@ писал(а):Формулы в избытке. Почитайте книгу "Отопление" автор Сканави. Там все есть.
есть на рынке готовые стрелки на любую мощность..от 2500 рублей.. например вот - http://termoprofi.ru/gidrostrelki_kollektory/" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
- Репутация: 0
Re:
В каком разделе книги про стрелку написано, не подскажете?Dim@ писал(а):Формулы в избытке. Почитайте книгу "Отопление" автор Сканави. Там все есть.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Вам необходимо просчитать необходимый расход и напор насоса тп который сможет прокачать ваши полы, обеспечив необходимый температурный режим. Далее сравниваете с насосом который установлен в котле. Если насос не подходит, то ставите насос который необходим по результатам расчетов. Разделив контура байпасом или как вы ее называете "гидравлической стрелкой"
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Не так давно встретил такое в Сочи(поквартирное отопление),3 комнатная на 90 кв.м 3 контура и тоже 20 ППР,удивляются почему не греет...Стяжка уже есть и отделка уже почти закончена с применением дорогих материалов.Хотят чтобы грело."Мастера" куда-то исчезли.На 100% переделку несогласны.Жду когда созреют.oleg21au6 писал(а):теплые полы 20-м ПолиПропиленом?....если так то точно пипец