Владимир Р
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
Репутация: 0

Можно ли при помощи гидрострелки установить насосы последова

Сообщение Владимир Р »

У меня уже есть котёл, но появилась необходимость увеличить площадь обогрева.Мощности котла должно хватить, но значительно увеличилась длина трубопровода и возможна потеря напора в дальних контурах.Возникла мысль поставить доп-но более мощный насос. Параллельно по правилам нет возможности по причине того, что насос в котёл встроен.Последовательно-насосы будут мешать друг другу.Недавно узнал о гидрострелках, но их применение в основном для других целей.Но мне кажется, что в моём случае её можно применить.Как расчитать эту стрелку?Подскажите, знающие люди!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Владимир Р писал(а):и возможна потеря напора в дальних контурах.
может обойдетесь балансировкой контуров? :D

Владимир Р
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир Р »

Dim@ писал(а):
Владимир Р писал(а):и возможна потеря напора в дальних контурах.
может обойдетесь балансировкой контуров? :D
Прошу прощения неправильно выразился.Возможна большая разница температуры подачи и обратки. Минимальная разница требуется по причине применения в технологическом оборудовании.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Владимир Р писал(а):Возможна большая разница температуры подачи и обратки. Минимальная разница требуется по причине применения в технологическом оборудовании.
Если длина контуров разная то в любом случае длинный контур будет остывать сильнее чем короткий. Хоть с гидрострелкой, хоть без нее...

Владимир Р
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
Репутация: 0

Сообщение Владимир Р »

Наверное надо рассказать подробней.Из вертикальных гребёнок выходят и заходят паралельно 9 контуров одинаковой длины и сечения.Каждый контур длиной 120м.пог.диаметр 20ПП. Есть опасение , что насос котла 25/5 не продавит такую длину с необходимой скоростью и разница температуры вход-выход будет значительной.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Скажите, сколько кВт котёл стоит и какова проектная нагрузка контуров.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Владимир Р писал(а):Есть опасение
А должен быть расчет
Владимир Р писал(а):Каждый контур длиной 120м
Ну судя по этим данным, - нет расчета :?
RUZALIN писал(а): какова проектная нагрузка контуров
Издеваешься?! :mrgreen:

Делайте сначала без стрелки, может протянет. Не получится - будете пределывать...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А не тёплыми полами ли топикстартер отапливается? 9 контуров примерно по 120 метров, это он про петли ТП что ли говорит?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

RUZALIN писал(а):А не тёплыми полами ли топикстартер отапливается?
очень похоже..но вот это смущает:
Владимир Р писал(а):Каждый контур длиной 120м.пог.диаметр 20ПП
..теплые полы 20-м ПолиПропиленом?....если так то точно пипец....не продавит 25/5 столько углов.

Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Владимир Р писал(а):Но мне кажется, что в моём случае её можно применить.Как расчитать эту стрелку?Подскажите, знающие люди!
для её расчёта нужно знать расход теплоносителя через котел....иногда её подбирают тупо исходя из мощности системы отопления....Просчитайте её с небольшим запасом (1,5-2 раза) по мощности (хуже не будет).

Владимир Р
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир Р »

RUZALIN писал(а):Скажите, сколько кВт котёл стоит и какова проектная нагрузка контуров.
Котёл на 24КВТ.Главное требование к контуру-падение температуры в пределах 7%.

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
BAXI-Ural писал(а):
Владимир Р писал(а):Есть опасение
Делайте сначала без стрелки, может протянет. Не получится - будете пределывать...
Я собираюсь делать проверку без стрелки, но :
1.Время после неудачного исхода на изготовление стрелки практически не будет, а я готов её даже изготовить, при условии что она не пригодится;
2.Хотел бы уже сейчас, при прокладке трубопроводов провести подачу и обратку на расстоянии, равном расчётному расстоянию в стрелке.

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
oleg21au6 писал(а):для её расчёта нужно знать расход теплоносителя через котел....иногда её подбирают тупо исходя из мощности системы отопления....Просчитайте её с небольшим запасом (1,5-2 раза) по мощности (хуже не будет).
У Вас есть формула расчёта!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Формулы в избытке. Почитайте книгу "Отопление" автор Сканави. Там все есть.

Владимир Р
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир Р »

Dim@ писал(а):Формулы в избытке. Почитайте книгу "Отопление" автор Сканави. Там все есть.
Пришёл в интернет и послали на ...(в библиотеку).Попробовал найти бесплатное скачивание, а там всё за деньги.:-(

Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Dim@ писал(а):Формулы в избытке. Почитайте книгу "Отопление" автор Сканави. Там все есть.
Спасибо, нашёл действительно бесплатную скачку.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

есть на рынке готовые стрелки на любую мощность..от 2500 рублей.. например вот - http://termoprofi.ru/gidrostrelki_kollektory/" onclick="window.open(this.href);return false;

Владимир Р
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:52
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир Р »

Dim@ писал(а):Формулы в избытке. Почитайте книгу "Отопление" автор Сканави. Там все есть.
В каком разделе книги про стрелку написано, не подскажете?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вам необходимо просчитать необходимый расход и напор насоса тп который сможет прокачать ваши полы, обеспечив необходимый температурный режим. Далее сравниваете с насосом который установлен в котле. Если насос не подходит, то ставите насос который необходим по результатам расчетов. Разделив контура байпасом или как вы ее называете "гидравлической стрелкой"

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Владимир Р писал(а):У Вас есть формула расчёта!
не у меня....в инете её как грязи..вот тут например :_http://sever-miass.ru/ff.html
но Вам правильно сказали..лучше сначала просчитать гидравлику ТП ..если это возможно конечно(помните, знаете как укладывались трубы)

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg21au6 писал(а):теплые полы 20-м ПолиПропиленом?....если так то точно пипец
Не так давно встретил такое в Сочи(поквартирное отопление),3 комнатная на 90 кв.м 3 контура и тоже 20 ППР,удивляются почему не греет...Стяжка уже есть и отделка уже почти закончена с применением дорогих материалов.Хотят чтобы грело."Мастера" куда-то исчезли.На 100% переделку несогласны.Жду когда созреют.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ivanich писал(а):Жду когда созреют.
По весне наверно...когда ногами почуствуют что не греет..когда окончательно всё отделают..и стоимость переделки подрастет ещё процентов на 150..;)

Ответить