Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
иван гросул
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 июн 2014, 14:00
Репутация: 0
Контактная информация:

С насосом

Сообщение иван гросул »

Добрый день, подскажите если различия между работой системы с циркуляционным насосом открытой баком и давление 0 ) и закрытой с мембранным расширительным автоматическими воздухоотводчиками (давление 1 ) :?:

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

С насосом скорость циркуляции выше, что приподнимает КПД теплообмена в котле и мощность теплообмена радиаторов.
Открытая малоэтажная система находится на пороге закипания котла. Система под бОльшим избыточным давлением имеет более высокую температуру закипания. Открытая система постоянно испаряет теплоноситель и требует периодического пополнения. Для пополнения системы требуется иметь постоянный источник подготовленной воды. Постоянный контакт теплоносителя открытой системы с воздухом приводит к постоянному насыщению кислородом теплоносителя. Этот кислород превращается в ржавчину в системе. Преимуществ открытой системы нет.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

есть, она нелопнет при закипании.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

иван гросул
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 июн 2014, 14:00
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: с насосом

Сообщение иван гросул »

Вопрос состоял в том что систему гравитационку с баком с переливом поставили года два назад насос, стало работать лучше, сейчас добавили еще два радиатора но они грели плохо. Убрали расширительный бачок вместо него поставили дроссель и в систему врезали мембранный расширительный бак подняли давление до 1...и о чудо батареи заработали. Подскажите что произошло?...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

воздух продавили.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):есть, она нелопнет при закипании.
да ладно...а нафига тогда в твердотопливниках с ЕЦ.. сбросники ставят?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

непутайте естевственную и открытую
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg21au6
Группы безопасности есть у всех котлов.oleg.dmitrievic
ЕЦ есть с открытым РБ и мембранным,а вот СО открытая,та из которой берут теплоноситель для ГВС,из закрытой естественно нет.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

у всех конечно. как собственно и краны обычно тоже есть во всех системах, а есть еще и открытые системы под давлением. Но факт в другом, обычную открытую систему успотеешь кипятить чтоб радиаторы слетели. если они на металле конечноже а не на ППР :) а вот закрытую намного проще. Особливо ежели аварийку недостаточную воткнуть или поставить ее на входе котла к примеру.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):непутайте естевственную и открытую
и что?..и какая из них "нелопнет при закипании"?..митрич..если имели ввиду:
oleg.dmitrievic писал(а):открытую систему успотеешь кипятить чтоб радиаторы слетели.
так и пишите про них конкретно а не про всю систему в целом....а то я уж грешным делом подумал что на " обычную открытую систему" и сбросники не надо ставить..один же фиг не рванет?..;).....о блин...у кого б попробовать вскипятить закрытую. ..с давлением.... так, чтоб радиаторы слетели?...и что значит аварийка недостаточная?...сбросник на 6 бар а не на 3?.. а если на 3 бара, но на входе-тоже радиаторы слетят???? на входе сбросник не работает???...извините..но блин нифига не врубаюсь в это..:(

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg21au6
Ты упёртый. :mrgreen: oleg.dmitrievic может ,что либо ляпнуть как и любой из нас.Одни это делают реже,другие чаще.Вскипятить СО с открытым РБ очень сложно,если не делать этого специально,то думаю невозможно,чего не скажешь про твердотопливные особливо.Сам видел и не раз.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

ivanich писал(а):oleg.dmitrievic может ,что либо ляпнуть как и любой из нас.
Так он как раз в адеквате, а вот синеман и oleg21au6 по диагонали читают.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ivanich писал(а):Ты упёртый.
да не то слово..;)....просто как увидел что открытая система не лопнет при закипании....мозг и так к вечеру от жары вскипает..а тут ещё такое...:(...
Джордано писал(а):просматривают не овладев партитурным чтением.
Вот тока не надо грязных инсинуаций..;)...ну один раз в теме ляпнул..ну бывает..так он продолжает такое нести....фантазия у меня богатая..как представлю вживую что он наговорил про слетающие радиаторы....благо похолодало..отпускает..;)

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

ivanich писал(а):ЕЦ есть с открытым РБ и мембранным,а вот СО открытая,та из которой берут теплоноситель для ГВС,из закрытой естественно нет.
oleg.dmitrievic писал(а):у всех конечно. как собственно и краны обычно тоже есть во всех системах, а есть еще и открытые системы под давлением.
Читайте не по диагонали.Джордано
oleg21au6

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

непонимаешь что значит слабый аврийник? поясню свою мысль. есть они на 1/2 3/4 1 дюйм и дальше. как думаеш, хватит вот этому будерусу http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenij ... _g221.html" onclick="window.open(this.href);return false; на 40 киловатт воткнуть 1/2 аварийку? да еще и при закрытой системе.
чейто мне мерещиться, что ежели такую дуру в почти 400 весом одного только чугуна вскипятить при закрытой системе, то та не только радиаторы послетают. особенно ежели аварийку еще и на обратку котла вписать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):особенно ежели аварийку еще и на обратку котла вписать.
Ни разу такого не видел даже в Сочи,в Чехове не был. :mrgreen:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

странно. обычно "мастера" вписывают туда куда удобно а не туда куда нужно. неужно это только у нас так.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а): неужно это только у нас так.
Хоть и живёт боксёр Поветкин в Чехове,не боятся его чеховские ребята,лепят.Я вот в Сочах такой теплый пол увидел изППРа в 3-х комнатной квартире:Коллектор подачи в у одной стены Ф40,обратки у противоположной и они соединяются из подачи 25 с переходом в 20 и в обратку.Удивляются почему не работает.Я :roll: и :mrgreen:,заказчик в слезах,стяжка сделана и отделка к концу подходит.Вот где полная [*ЦЕНЗУРА*].Здесь рай для сантехников и ещё больший для электриков.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вот я и говорю, что это везде так. просто поразному :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

иван гросул
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 июн 2014, 14:00
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: с насосом

Сообщение иван гросул »

а по теме кто-то скажет пару слов :roll:

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»