День добрый. котел VK INT 854/9 после трех неудачных попыток розжига котел выходит в аварию, на соленоид открывающий запальную горелку питание не поступает. подскажите в чем может быть причина
Во всем виноваты проектировщики
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
ARGUS, добрый день!
Какую ошибку выдает?
Если F28
- Неисправность в линии подачи газа, например:
- Неисправен газовый счетчик или регулятор давления газа
- Воздух в газопроводе
- Слишком низкое давление истечения газа
Сработал противопожарный кран
Неисправность в газовой арматуре: неисправен главный газовый
электромагнитный клапан или клапан оператора
Неправильная настройка газовой арматуры
Если F29
- Периодически прерывается подача газа
- Запальный трансформатор имеет пропуск искры
- Неправильное заземление устройства
В любом случае рекомендую вызвать специалиста, с газом шутки плохи.
Какую ошибку выдает?
Если F28
- Неисправность в линии подачи газа, например:
- Неисправен газовый счетчик или регулятор давления газа
- Воздух в газопроводе
- Слишком низкое давление истечения газа
Сработал противопожарный кран
Неисправность в газовой арматуре: неисправен главный газовый
электромагнитный клапан или клапан оператора
Неправильная настройка газовой арматуры
Если F29
- Периодически прерывается подача газа
- Запальный трансформатор имеет пропуск искры
- Неправильное заземление устройства
В любом случае рекомендую вызвать специалиста, с газом шутки плохи.
ООО "Вайлант Груп Рус"
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
не приходит питание на соленоид открывающий запальную горелку. ошибка ф28Vaillant Group Rus писал(а):ARGUS, добрый день!
Какую ошибку выдает?
Если F28
паспорт я прочитал, ничего из переписаных от туда причин нам не подходит
Во всем виноваты проектировщики
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Я так понимаю не открывается предохранительный клапан, тот, который самый первый. Может тогда в сторону платы смотреть, выходит ли от него напряжение на клапан. Может релешка сдохла.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
я же и пишу - с платы питание не выходит! )) но! там две платы. основная, и слева дополнительная, к которой подключается разъем питания соленоида. в представительстве вайлант, на вопрос - формируется ли питание на дополнительной плате, или проходит через нее транзитом, мне ответили, что не помнят... дескать покупайте две платы, делов то.RUZALIN писал(а):Я так понимаю не открывается предохранительный клапан, тот, который самый первый. Может тогда в сторону платы смотреть, выходит ли от него напряжение на клапан. Может релешка сдохла.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
советы - обратитесь к специалисту, считаю флудомVaillant Group Rus писал(а):ARGUS, дело тогда в соленоиде, в проводе либо в плате.
Я бы посоветовал доверить проверку системы специалисту, тк это безопасность котла.
Во всем виноваты проектировщики
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
да я же на у клиента живу. не думал, что будет такая засада, и придется по дорожкам питалово выискивать )oleg.dmitrievic писал(а):так глнять по дорожкам, или там совсем абракадабра?
там еще и дальше атас. ну питание не приходит. подал его сам. соленоид вроде как работает (поле есть, отвертку втягивает) но клапан не открывается. снова звоню в представительство. мне говорят - вы знаете, на этих котлах была какая то косячная арматура, вам ее надо целиком заменить. цена вопроса сорок с чем то штук. как это все объяснить клиенту? )
Во всем виноваты проектировщики
Re: VK INT 854/9
в разъеме клапана должен быть диодный мост, если точно помню...клапаны должны быть постоянного тока..косячные клапаны были лет 6 назад и проблема уже давно ушла вроде как..правда к атмокрафтам не подходил уже года 3...