День добрый. котел VK INT 854/9 после трех неудачных попыток розжига котел выходит в аварию, на соленоид открывающий запальную горелку питание не поступает. подскажите в чем может быть причина
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

ARGUS, добрый день!

Какую ошибку выдает?
Если F28
- Неисправность в линии подачи газа, например:
- Неисправен газовый счетчик или регулятор давления газа
- Воздух в газопроводе
- Слишком низкое давление истечения газа
Сработал противопожарный кран
Неисправность в газовой арматуре: неисправен главный газовый
электромагнитный клапан или клапан оператора
Неправильная настройка газовой арматуры
Если F29
- Периодически прерывается подача газа
- Запальный трансформатор имеет пропуск искры
- Неправильное заземление устройства

В любом случае рекомендую вызвать специалиста, с газом шутки плохи.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Vaillant Group Rus писал(а):ARGUS, добрый день!
Какую ошибку выдает?
Если F28
не приходит питание на соленоид открывающий запальную горелку. ошибка ф28
паспорт я прочитал, ничего из переписаных от туда причин нам не подходит
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Я так понимаю не открывается предохранительный клапан, тот, который самый первый. Может тогда в сторону платы смотреть, выходит ли от него напряжение на клапан. Может релешка сдохла.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

ARGUS, дело тогда в соленоиде, в проводе либо в плате.

Я бы посоветовал доверить проверку системы специалисту, тк это безопасность котла.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

RUZALIN писал(а):Я так понимаю не открывается предохранительный клапан, тот, который самый первый. Может тогда в сторону платы смотреть, выходит ли от него напряжение на клапан. Может релешка сдохла.
я же и пишу - с платы питание не выходит! )) но! там две платы. основная, и слева дополнительная, к которой подключается разъем питания соленоида. в представительстве вайлант, на вопрос - формируется ли питание на дополнительной плате, или проходит через нее транзитом, мне ответили, что не помнят... дескать покупайте две платы, делов то.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Vaillant Group Rus писал(а):ARGUS, дело тогда в соленоиде, в проводе либо в плате.

Я бы посоветовал доверить проверку системы специалисту, тк это безопасность котла.
советы - обратитесь к специалисту, считаю флудом
Во всем виноваты проектировщики

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

так глнять по дорожкам, или там совсем абракадабра?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

oleg.dmitrievic писал(а):так глнять по дорожкам, или там совсем абракадабра?
да я же на у клиента живу. не думал, что будет такая засада, и придется по дорожкам питалово выискивать )

там еще и дальше атас. ну питание не приходит. подал его сам. соленоид вроде как работает (поле есть, отвертку втягивает) но клапан не открывается. снова звоню в представительство. мне говорят - вы знаете, на этих котлах была какая то косячная арматура, вам ее надо целиком заменить. цена вопроса сорок с чем то штук. как это все объяснить клиенту? )
Во всем виноваты проектировщики

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Re: VK INT 854/9

Сообщение RADAR44 »

в разъеме клапана должен быть диодный мост, если точно помню...клапаны должны быть постоянного тока..косячные клапаны были лет 6 назад и проблема уже давно ушла вроде как..правда к атмокрафтам не подходил уже года 3...