Тёплый пол с перепадом толщины стяжки

Сообщение loginza21481 »

Есть у меня некоторая проблема, которую попытаюсь решить с помощью специалистов, т.е. вас форумчане.
Суть проблемы в следующем.
Хочу в одной комнате (приблизительно 20 м2) сделать ТП. Но в этой комнате ранее была залита стяжка армированная, которая одновременно является перекрытием подвала. Подвал и соответственно это перекрытие не на всю площадь помещения, а где-то на 1\3. И залито оно завысоко!
А остальные 2\3 помещения уже залиты черновой стяжкой на должном уровне.

Т.е. получается, что черновая стяжка в этом помещении на разных высотах. Утеплитель будет тоже на разной высоте и разной толщины. А вот чистовая уже выйдет вровень. На схеме ниже можно увидеть.
Вопрос вот в чём.
Каким образом добиться более-менее равной температуры в этих участках? Может за счёт шага укладки трубы, или сделать 2 контура и регулировать на гребенке, может за счёт разной толщины трубы в стяжке?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Думаю разница будет в 0,5-1С - никто не заметит. Разница температур подачи-возвратки в разы больше. Не парьтесь. Сделайте деформационный шов на границе на всякий случай.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

добавьте теплоизоляции на низком участке.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

loginza21481
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 23:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21481 »

Джордано писал(а):Думаю разница будет в 0,5-1С - никто не заметит. Разница температур подачи-возвратки в разы больше. Не парьтесь. Сделайте деформационный шов на границе на всякий случай.
Т.е. с шагом труб не заморачиваться? Везде 10 см планирую.
oleg.dmitrievic писал(а):добавьте теплоизоляции на низком участке.
Дело в том, что тот участок стяжки с трубами, который тоньше будет всего 3,5-4 см. Понимаю что по нормам это не проходит, но и толще сделать можно лишь если убрать утеплитель вовсе. А это не вариант.
Поэтому этот кусок (1\3 от всей стяжки) буду дополнительно армировать, ну и шаг 10см, чтобы снивелировать "зебру". Остальная часть стяжки будет нормально сделана. Поэтому если поднять утеплитель, то придётся заморачиваться над всей площадью.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Деформации теплого пола могут быть самые разные. И всякие углы и повороты могут стать началом трещинообразования. Поэтому нужно либо делать полноценный деформационный шов над этой ступенькой или удалить саму ступеньку.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. Выровнять теплоизоляцией толщину пола под трубой на один уровень.
2. Толщина стяжки над трубой должна быть не менее 3см (5см в чистоте)
3. По периметру демпферная лента, в дверных проемах деформационный шов, при длине комнаты более 8 метров тоже необходим деформационный шов.
4. Желательно в стяжку добавить пластификатор для ТП и желательно фиброволокна для упрочнения и предохранения от трещин.

loginza21481
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 23:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение loginza21481 »

Abil писал(а):Деформации теплого пола могут быть самые разные. И всякие углы и повороты могут стать началом трещинообразования. Поэтому нужно либо делать полноценный деформационный шов над этой ступенькой или удалить саму ступеньку.
Спасибо. Я тоже так считаю, но есть надежда, что если прилично заармировать стык двух стяжек, например кладочной сеткой 4-й, либо не толстой арматурой, то возможно и не треснет, но кто же даст гарантии? ))
Шов конечно можно сделать, но придётся и плитку тогда класть именно по шву.

"1. Выровнять теплоизоляцией толщину пола под трубой на один уровень."
Не могу, т.к. получу по всему помещению недостаточную толщину стяжки в 3,5-4 см.
"2. Толщина стяжки над трубой должна быть не менее 3см (5см в чистоте)"
Это да, везде по дому запланировал толщину чистовой стяжки с ТП в 6 см.
3. По периметру демпферная лента, в дверных проемах деформационный шов, при длине комнаты более 8 метров тоже необходим деформационный шов."
4. Желательно в стяжку добавить пластификатор для ТП и желательно фиброволокна для упрочнения и предохранения от трещин.
Пластификатор добавлю 100%, фиброволокно, если найду.

Вот сделал себе проблему на одно место с этим перекрытием. Как его стесать-то? 2 см хотя бы.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

loginza21481 писал(а):Не могу, т.к. получу по всему помещению недостаточную толщину стяжки в 3,5-4 см.
Как так не могу? В соседнем помещении могу а здесь нет? :shock:
loginza21481 писал(а):фиброволокно, если найду.
Полимерные волокна REHAU применяется для уменьшения толщины стяжки в соответствии с DIN 18560, часть 2 и предотвращения образования трещин арт. 265471-001 цена 690руб за 1 кг

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Из-за небольшой толщины стяжки будет неравномерный прогрев. Думаю, что надо добавить еще одну петлю, уменьшить диаметр трубы до 12 мм, разделить площадь на две части, уменьшить длину одной петли. Граница карты под одну петлю - по ступеньке.
Гидравлическую увязку петель на коллекторе, с разным диаметров труб петель, рассчитать вручную.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

У Rehau есть трубы для теплого пола диаметром 10мм. :THUMBS UP:

loginza21481
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 23:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21481 »

Dim@ писал(а):Как так не могу? В соседнем помещении могу а здесь нет?
Нигде не могу ))
Может быть где-то я неправильно выразился. Черновая залита. И под пенопласт оставлено 5 см, под чистовую стяжку 5-6 см. по всему дому, кроме проблемного участка. Всё - выше нельзя. Т.е. утолщая пенопласт - уменьшается стяжка и наоборот. Поэтому по всему дому (левая часть рисунка) ничего не меняем. А вот правую нужно мозговать.
Abil писал(а):
Гидравлическую увязку петель на коллекторе, с разным диаметров труб петель, рассчитать вручную.
Простите, но тут я ничего не понял.
Мне этот вопрос нужно решить и решить правильно, ибо мастера, которые придут делать ТП заморачиваться не будут и сделают либо как получится, либо как я им скажу.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):добавьте теплоизоляции на низком участке
Dim@ писал(а):1. Выровнять теплоизоляцией толщину пола под трубой на один уровень.
Зачем ещё заморачиваться?
Abil писал(а): Думаю, что надо добавить еще одну петлю, уменьшить диаметр трубы до 12 мм, разделить площадь на две части, уменьшить длину одной петли. Г
Думаю не надо,ведь площадь всего
loginza21481 писал(а):(приблизительно 20 м2)
одного контура вполне достаточно.
loginza21481 писал(а):Т.е. с шагом труб не заморачиваться? Везде 10 см планирую.
18-20 см достаточно.

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

ivanich писал(а):одного контура вполне достаточно
На 20м/2 один контур предел.При возникновении проблем разбил бы на два контура. Тем более там вроде шаг10 см.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

с шагом в 100мм. он и 20 метров не обкрутит. больше 120 метров трубы нельзя 16ой в одной петле. хотя на практике работает и 160 и 180.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

Так и я об этом

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
[quote="loginza21481"]Поэтому этот кусок (1\3 от всей стяжки) буду дополнительно армировать, ну и шаг 10см, чтобы снивелировать "зебру". Остальная часть стяжки будет нормально сделана. Поэтому если поднять утеплитель, то придётся заморачиваться над всей площадью.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Делал шаг 10-15 см только в бассейнах (меандр,она же улитка).
loginza21481 писал(а):. Остальная часть стяжки будет нормально сделана. Поэтому если поднять утеплитель, то придётся заморачиваться над всей площадью.
Сомнительное утверждение.Повторюсь :намотал километры ТП и никогда не вязал трубу на сетку и не ложил (сетку) её поверх трубы.Полы у меня не рвёт.Ложь по чертежу (рекомендации производителей труб для ТП),чтоб не было пи...у,ну а если есть пи..ж,вот вам чертеж.

loginza21481
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 23:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21481 »

Может и вправду поднять утеплитель в один уровень. Но стяжка получится вся 3,5-4 см по всей площади этого помещения. И шаг в 10 см хочу сделать не из своей прихоти, а для того чтобы снивелировать "зебру" на такой тонкой стяжке. А 2 контура не проблема.
ivanich писал(а):Повторюсь :намотал километры ТП и никогда не вязал трубу на сетку и не ложил (сетку) её поверх трубы.Полы у меня не рвёт.
Ну так Вы и стяжку в 3-4 см наверное не льёте? Я тоже не планирую, где будет стяжка 6 см.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

loginza21481 писал(а):Может и вправду поднять утеплитель в один уровень.
Не смог найти в тексте высоту ступеньки между стяжками. Если она значительна, то осадка более толстого пенопласта будет больше. Ступень может повториться со временем, пусть и миллиметры она будет составлять. Шов по нынешней ступеньке нужен обязательно. Сделать его нужно по нитке или лазеру, чтобы он смог быть плиточным швом.
Непонятен подвал. Если он холодный, но доступный, то что мешает утеплить перекрытие снизу, приколотив на парашютах дешевый шариковый пенопласт 100 мм? Это позволит уменьшить слой изоляции на высоком участке. Останется потеря тепла через фасадную стену и примыкающий слой стяжки. Фасад вообще утеплять полезно, даже его подземную часть. Если отопление газовое, то можно успокоиться. Если дизельное, то борьба должна проходить в области внешнего утепления и рекуперации вентиляции.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

cineman писал(а):Непонятен подвал. Если он холодный, но доступный, то что мешает утеплить перекрытие снизу, приколотив на парашютах дешевый шариковый пенопласт 100 мм? Это позволит уменьшить слой изоляции на высоком участке.
Во-во! А если подвал надо подтапливать, то пусть топится "теплым потолком"....
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

loginza21481 писал(а):
Abil писал(а):
Гидравлическую увязку петель на коллекторе, с разным диаметров труб петель, рассчитать вручную.
Простите, но тут я ничего не понял.
Мне этот вопрос нужно решить и решить правильно, ибо мастера, которые придут делать ТП заморачиваться не будут и сделают либо как получится, либо как я им скажу.
В общем случае, в теплых полах петли имеют разную длину и на петли приходится разная нагрузка. Поэтому расход в каждую петлю идет разный. Чтобы обеспечить необходимый расход в петлях необходимо выполнить расчет предварительных настроек на коллекторе. Обычно это делают в проекте. Обычно, с помощью программы. Если на коллектор приходят трубы разного диаметра, то такой коллектор программы считать не умеют. Поэтому нужно делать расчет вручную. Методику можно найти в интернете.

Ответить