Щелчки при работе Protherm Panther 25KKV
Котёл установлен и введён в эксплуатацию 07.10.2014. Дней семь-десять проработал идеально, а потом начались хаотичные щелчки (напоминают щелчок закрывающегося портсигара
только намного громче), могут быть один раз в минуту, два раза в минуту, два раза подряд. Сервис в недоумении, они про этот котёл меньше меня знают, ну типа новая модель, бла-бла-бла... Прошу принять участие в обсуждении всех кто сталкивался с подобной проблемой, а также сервисантов Vaillant-Protherm.

-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
У вас завелся котловой полтергейств. С котловым полтергейстом или барабашкой рекомендуют справляться дедовскими способами. Один из них – тактика задабривания и подкормки: для полтергейста нужно периодически оставлять немного еды и сантехнические инструменты. Если активность нечисти начинает утихать, ей можно сделать или купить небольшой разводной ключ, сказать «Бери и уходи» и выбросить его в окно или за дверь. Если все это не помогает, и начинает вести себя агрессивно, его можно обругать крепкими матерными словами или запустить в дом мертвую кошку.
Опытные сантехники рекомендуют для борьбы с полтергейстом окроплять дом настоем змеинй мочи или антифризом, так же помогает периодическое употребление настоя зверобоя или полыни на медецинском спирту. Причем собирать полынь лучше на убывающей луне, а зверобой – на растущей. Не гнушается народное сознание и церковных способов. Дополнительную помощь в борьбе с полтергейстом оказывают сгоны, футорки и муфты, которые можно расставить и развесить в разных углах дома и прочитать на них молитву сантехника.
В общем эксперементируйте!
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
mekhanik77
В системе отопления залит антифриз? Трубы отопления из какого материала? Фотографию котельной можно?
Опытные сантехники рекомендуют для борьбы с полтергейстом окроплять дом настоем змеинй мочи или антифризом, так же помогает периодическое употребление настоя зверобоя или полыни на медецинском спирту. Причем собирать полынь лучше на убывающей луне, а зверобой – на растущей. Не гнушается народное сознание и церковных способов. Дополнительную помощь в борьбе с полтергейстом оказывают сгоны, футорки и муфты, которые можно расставить и развесить в разных углах дома и прочитать на них молитву сантехника.
В общем эксперементируйте!

Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
mekhanik77
В системе отопления залит антифриз? Трубы отопления из какого материала? Фотографию котельной можно?
-
- Претендент
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 23:33
- Репутация: 0
- Откуда: Украина, Винница
Re:
Щелчки есть и при нагреве СО, и при остывании, при разборе ГВС. Причём интенсивность разная, и частота хаотичная. Насчёт источника стука - тяжело определить, звук раздаётся по всему котлу, но по моим ощущениям в районе теплообменника или даже горелки (котёл конденсатник если что).oleg.dmitrievic писал(а):от теплообменника щелчки и только когда он нагревается?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Dim@ писал(а): mekhanik77
В системе отопления залит антифриз? Трубы отопления из какого материала? Фотографию котельной можно?
Залита вода, трубы металлопласт. Котёл стоит на кухне. Фото позже выложу.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
вот это тебя прет!! вот что значить весь день в офисе торчать )Dim@ писал(а):У вас завелся котловой полтергейств. С котловым полтергейстом или барабашкой рекомендуют справляться дедовскими способами. Один из них – тактика задабривания и подкормки: для полтергейста нужно периодически оставлять немного еды и сантехнические инструменты. Если активность нечисти начинает утихать, ей можно сделать или купить небольшой разводной ключ, сказать «Бери и уходи» и выбросить его в окно или за дверь. Если все это не помогает, и начинает вести себя агрессивно, его можно обругать крепкими матерными словами или запустить в дом мертвую кошку.
Опытные сантехники рекомендуют для борьбы с полтергейстом окроплять дом настоем змеинй мочи или антифризом, так же помогает периодическое употребление настоя зверобоя или полыни на медецинском спирту. Причем собирать полынь лучше на убывающей луне, а зверобой – на растущей. Не гнушается народное сознание и церковных способов. Дополнительную помощь в борьбе с полтергейстом оказывают сгоны, футорки и муфты, которые можно расставить и развесить в разных углах дома и прочитать на них молитву сантехника.
В общем эксперементируйте!
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
mekhanik77
В системе отопления залит антифриз? Трубы отопления из какого материала? Фотографию котельной можно?
Во всем виноваты проектировщики
-
- Претендент
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 23:33
- Репутация: 0
- Откуда: Украина, Винница
Re: Щелчки при работе Protherm Panther 25KKV
Может кто из гарантийщиков на конденсатниках других брендов сталкивался с подобной проблемой?
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
Re: Щелчки при работе Protherm Panther 25KKV
Стук идёт не с газового клапана ? (для тех кто будет стебаться - были прецеденты))))mekhanik77 писал(а):..сталкивался..
Какие радиаторы ?
Содержание солей и железа в исходной воде для запитки?
www.cillit.su
-
- Претендент
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 23:33
- Репутация: 0
- Откуда: Украина, Винница
Re: Щелчки при работе Protherm Panther 25KKV
Нет, стук не с газового клапана - он есть даже когда котёл простаивает по команде комнатного регулятора и может продолжаться при остывании котла. Вода водопроводная. Радиаторы были чугунные, щелчки появились с ними. Две недели назад чугун заменён на сталь "Vogel&Noot".
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
"Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились".mekhanik77 писал(а):Радиаторы были чугунные, щелчки появились с ними. Две недели назад чугун заменён на сталь "Vogel&Noot".
Вы засрали теплообменник котла. Причем основная причина даже не грязь в СО, а отсутствие понимания термина "минимальный проток".
Возможно теплообменник еще можно спасти промывкой. Только не в коем случае не соляной кислотой или реагентами на её основе. Так же необходима установка гидроразделителя, что необходимо для любого котла со скоростным нагревом теплоносителя, а в идеале - через теплообменник; для конденсатника это пожалуй не роскошь.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
-
- Претендент
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 23:33
- Репутация: 0
- Откуда: Украина, Винница
Re:
Чем засрали? И при чём здесь проток если щелчки есть при выключенных горелке и насосе?VikT писал(а):"Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились".mekhanik77 писал(а):Радиаторы были чугунные, щелчки появились с ними. Две недели назад чугун заменён на сталь "Vogel&Noot".
Вы засрали теплообменник котла. Причем основная причина даже не грязь в СО, а отсутствие понимания термина "минимальный проток".
Возможно теплообменник еще можно спасти промывкой. Только не в коем случае не соляной кислотой или реагентами на её основе. Так же необходима установка гидроразделителя, что необходимо для любого котла со скоростным нагревом теплоносителя, а в идеале - через теплообменник; для конденсатника это пожалуй не роскошь.
Наверное теплообменники на фотках проработали десяток лет с постоянными подпитками жёсткой водой из скважины или колодца

-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
Теплообменникам от шести месяцев до 3 лет. (со слов ..)))))mekhanik77 писал(а):..десяток лет с постоянными подпитками..
Вода - водопроводная.
..Объём подпитки системы отопления не должен превышать 10% объёма теплоносителя системы отопления,
ЗА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ! Настенные котлы - 10 лет, напольные - 25 лет.
В Вашем случае, вероятно литров 120 в системе? За 10 лет - 12 литров ??
А щелчки ВОЗМОЖНЫ!! при нагреве и остывании теплообменника котла.
www.cillit.su
-
- Претендент
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 23:33
- Репутация: 0
- Откуда: Украина, Винница
Re:
В моём случае котёл проработал на водопроводной воде 10 дней (да, стояли чугунные радиаторы, но три года назад они промывались и при замене котла вода была полностью поменяна) - это во первых, а во вторых температура подачи не превышала 50 гр. Откуда у меня накипь?Nakip_koppozia писал(а):Теплообменникам от шести месяцев до 3 лет. (со слов ..)))))mekhanik77 писал(а):..десяток лет с постоянными подпитками..
Вода - водопроводная.
..Объём подпитки системы отопления не должен превышать 10% объёма теплоносителя системы отопления,
ЗА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ! Настенные котлы - 10 лет, напольные - 25 лет.
В Вашем случае, вероятно литров 120 в системе? За 10 лет - 12 литров ??
А про проток - если нет протока, то радиторы будут холодные, а котёл будет закипать и аварийно отключаться.
"Объём подпитки системы отопления не должен превышать 10% объёма теплоносителя системы отопления" - не должен и не превышает это две большие разницы

Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Ещё один знает о чём говорит. К котлу подключен e-bus комнатный регулятор(Protherm Thermolink P2), который при достижении заданной комнатной температуры выключает СО полностью.wetleo писал(а):ещё один" при выключеном насосе",с резетки что ли выключаете
-
- Претендент
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 23:33
- Репутация: 0
- Откуда: Украина, Винница
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
а вы знаете что ваш комнатный програматор по двум проводкам которые подключены к е-bus шине всего лишь подаёт данные на центральный контролер(время,измерянную температуру в помощении и т.д) а датчик наружной температуры всего лишь измерянную температуру на улице,а все отопительные кривые управление горелкой насосами и сбор данных с датчиков внутри котла( не буду впадать в подробности ато вы в панику впадёте)вентилятором который входит в состав вашей вентиляторной горелки осуществляет центральный контролер,а ваш Thermolink P2 это просто калькулятор который 2+2 с трудом сосчитать может
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
это вы после общения с сервисниками стали так глубоко заблуждаться или сами в нете до такого дочитались
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
это вы после общения с сервисниками стали так глубоко заблуждаться или сами в нете до такого дочитались
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3