Не работают радиаторы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Silvion
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 14:33
Репутация: 0

Не работают радиаторы

Сообщение Silvion »

Типичная схема подключения радиаторов через 25 полипропилен но радиаторы слегка теплые. Металлическая труба прогревается до 80 гр. в радиаторе 35 гр. Слили из радиатора воду и снова заполнили, радиатор начал греть но потом после остывания котла снова не запускается. Из всех радиаторов один работает отлично при такой же схеме подключения. Котел ТТ работает как в гравитационном режиме так и с насосом. В гравитационном режиме циркуляция хорошая, труба прогревается но радиаторы всеровно слегка теплые. Ранее делали по той же схеме проблем не было. Воду заполняли частично с водопровода и снег. Подскажите в чем может быть причина.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

Воздух в радиаторах..

EugeneLV
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 00:08
Репутация: 11
Откуда: Рига

Сообщение EugeneLV »

Зачем теплоносителю заходить в радиатор, сопротивление преодолевать. Проще спокойно идти по трубопроводу дальше. У Вас же однотрубка? Я правильно сослепу вижу?

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

Несколько раз делал отопление на ЕЦ на металле без заужений под радиаторами, проблем не было. Требовалось время для выхода радиатора в рабочий режим, а лежаки прогревались быстро...

EugeneLV
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 00:08
Репутация: 11
Откуда: Рига

Сообщение EugeneLV »

Может запаяли PP-R или арматура сопротивляется.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Silvion писал(а):Типичная схема подключения радиаторов через 25 полипропилен но радиаторы слегка теплые.
Что заставляет делать по этой схеме?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Только переделывал однотрубку,чтобы работала на отлично не встречал,поэтому сам такую чушь не делаю,только переделывать.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Silvion писал(а):Подскажите в чем может быть причина.
Делайте врезки в радиаторы из стали 3/4" + шаровые краны на 3/4" с американками в качестве отсечных, а не из ППР. Будет работать получше.

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Трубы из ППР и вентиля пластмассовые создают слишком большое заужение (сопротивление), изза этого вода не затекает в радиаторы. Оптимально подключение делать 1", но на худей конец 3/4" сойдет. Сталь.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а вообще будет работать однотрубка на радиаторе с нижним подключением? типа керми
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а):а вообще будет работать однотрубка на радиаторе с нижним подключением? типа керми
Я неожиданно для себя узнал, что большие тупиковые ветки делают из расчёта на гравитационный перепад. Дальние радиаторы веток запускают в начале сезона, сливая через воздушники весь холодный носитель. Когда радиатор наполнится горячим, то начинает работать. Это и донных панельников касалось. Потому работать в ленинградке будут с таким предварительным заполнением. Если вопрос был об однотрубке вообще, так есть же малтифлекс с байпассом для однотрубки.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Я имею в виду вообще будут они работать? без заужений, без мультифлексов. тоесть просто снизу труба и два отвода вверх.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а):Я имею в виду вообще будут они работать?
Нужно определиться с границей между работает и не работает. И для успешной работы стоит теплоизолировать трубку подъема носителя к клапану.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

там главное чтоб просто нагревался. радиаторы там чисто доводчиками работают. и висят на смесительном узле.

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
просто хочу медью по красивше подвести как нибудь. а двухтрубку сегодня прикладывал и вообще чето не але. даже без мультифлексов
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

levitannn
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 23:03
Репутация: 0

Re: Не работают радиаторы

Сообщение levitannn »

мне кажется один выход надрезать трубу под радиатором и вставить шайбу и заворить.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

надеюсь это не мне предложили :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Я думаю если б было зделано металлом 3/4 то все бы грело,правдо похуже чем двутрубка.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а):просто хочу медью по красивше подвести как нибудь. а двухтрубку сегодня прикладывал и вообще чето не але. даже без мультифлексов
Шифровальщики опять завалены работой

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):а вообще будет работать однотрубка на радиаторе с нижним подключением?
не знаю как на однотрубке,а вот на ЕЦ пашет без проблем с трубой 3/4 металл.

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

EugeneLV писал(а):Зачем теплоносителю заходить в радиатор, сопротивление преодолевать. Проще спокойно идти по трубопроводу дальше. У Вас же однотрубка? Я правильно сослепу вижу?
Вот именно и только так. Вода идёт по пути наименьшего гидросопротивления на хрена ей через радиаторы циркулировать.
Ленинградка самая симпатичная (открытая разводка) и самая тупая системе отопления. Не понятно что там за кольцевая схема с насосом у котла, чего-то все шаровые открыты. А об естественной циркуляции при такой разводке вообще говорить несерьёзно.
А единственный который прогревается или первый или тот у которого меньше всего секций.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Ortodox писал(а):Не понятно что там за кольцевая схема с насосом у котла
На электрокотел похоже.

Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Ortodox писал(а):Вода идёт по пути наименьшего гидросопротивления на хрена ей через радиаторы циркулировать.
Ленинградкой половина союза сделана, и все работает. Я в офисе сижу у такой батареи (все четыре этажа так разведены) и дохну от жары. Сегодня -10С на улице, пришлось окно откидывать (тоже на до мной).

Я так думаю там вентили для принудительной циркуляции стоят. Надо на полнопроходные менять. При таком подключении контур циркуляции каждого отдельно взятого радиатора получается с естественной циркуляцией.
DSC_0428 кр ресайз.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Джордано 07 янв 2015, 00:37, всего редактировалось 2 раза.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»