Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Видать конденсатникам и воздух стерильный нужен, а не только теплоноситель. :?
Промывал методом снятия, затыкания дыр, вернее, отверстий, заливанием горячим раствором ортофосфорной кислоты, и поддержанием температуры раствора путем нагрева корпуса теплообменника строительным феном. До исчезновения отложений.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

неособо то и много у нас в РФ конденсатников, чтоб опыта было много. :)
вообще яб силитом помыл без раздумий.
это кстати точно не пыль была а накипь?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Шла отделка, было довольно пыльно, хотя дверь котельной всегда держали закрытой, но не ожидал, что цементная пыль отложится на теплообменнике таким образом. Пыль - она сметается, пылесосится, выдувается, а эта гадость - рука устала отдирать. А с другой стороны от куда там накипь? Конденсат туда попадает?
Маркировочное оборудование www.data-by.by

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Джордано писал(а):Конденсат туда попадает?
Конечно. Пыль и органика(мухи с комарами) с ним реагирует и образуются отложения.
Конденсатники для сервисников придумали. И зап. части продавать. :cool:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Искал на картинке ту часть теплообменника, где конденсат должен оседать, не нашел. Залез внутрь камеры сгорания, и тоже не нашел. По моим представлением, это должно выглядеть как множество трубочек вне камеры сгорания, где не жарко, перед выхлопной трубой. Но там ничего нет! :shock: Обманули!!! Конденсатники - это миф о заграничной жизни. Но ведь что-то с него постоянно капает!
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Да фигня этот налет на теплообменнике, причина тактования в фильтрах была.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Джордано писал(а):На будущее,какие средства можно применять для чистки теплообменника?
Можно ли потом теплообменник обильно пролить водой? Котел конденсационный - со дна камеры сгорания в дренаж идет трубка, так что остатки моющих средств должно туда смыть.
А... поливайте чем хотите, стерпит :D Только закройте либо снимите теплоизоляцию в торце камеры сгорания. Посмотрите еще, что в вентиляторе и газосмесительном устройстве...

Добавлено спустя 52 минуты 36 секунд:
Re:
Джордано писал(а):Искал на картинке ту часть теплообменника, где конденсат должен оседать, не нашел. Залез внутрь камеры сгорания, и тоже не нашел. По моим представлением, это должно выглядеть как множество трубочек вне камеры сгорания, где не жарко, перед выхлопной трубой. Но там ничего нет! :shock: Обманули!!! Конденсатники - это миф о заграничной жизни. Но ведь что-то с него постоянно капает!
:mrgreen: Секции, где образуется конденсат находятся за торцевой стенкой камеры сгорания... :cool:
Вот посмотрите http://www.sermeta.com/fr/product/isothermic/" onclick="window.open(this.href);return false;
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

BAXI-Ural писал(а):Секции, где образуется конденсат находятся за торцевой стенкой камеры сгорания...
Большое спасибо за мультик, теперь понятно где и что.

Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
BAXI-Ural писал(а):Только закройте либо снимите теплоизоляцию в торце камеры сгорания. Посмотрите еще, что в вентиляторе и газосмесительном устройстве...
Я не понял как это сделать. Местный Бакси предупредил "не повреди заднюю теплоизоляцию, но комментировать отказался, мол вызывайте нас. Ну в принципе понятно... Дык я уже сам сантехник!
В англицкой инструкции о ежегодном сервисе не указано, как снимать теплоизоляцию в торце камеры сгорания и почистить вентилятор и газосмесительное устройство. А там пищит! Посоветуйте в двух словах, пожалуйста.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Ну вроде бы все работает как задумывалось. До сих пор не поставил комнатный термостат, местный Бакси везет второй месяц. А остальное стоит. В pdf немного статистики.

Вот только зимы не было в этом году. По потреблению газа мощность системы около 11кВт. Для нуля градусов за бортом это конечно много (по расчету 6кВт), но я себя утешаю, что потребляемая мощность в первый отопительный сезон в новом доме всегда в два раза больше номинальной по опыту новоселов.
вторичные кольца 23-02.pdf
2015-02-08-1900.jpg
2015-02-08-1901.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а дом из чего у тебя?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

500мм газасиликат, пол утеплен 100 ЭППС, потолок 150мм ЭППС.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну тогда наверное да. газосиликат очень сильно изменяет теплоизоляционные свойства от влажности. скорее всего он у вас еще не высох
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

Джордано
Это вот эти ужасные панельки вы намедни искали? Если вы свалите все на непутевого дизайнера, я пойму.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Айсан-Техник писал(а):Это вот эти ужасные панельки вы намедни искали? Если вы свалите все на непутевого дизайнера, я пойму.
Не, дизайнеры ни при чем. Это радиаторы для низкотемтературных систем, с большой площадью излучения, с большой долей излучения (по сравнению с конвекцией). Горизонтальные радиаторы такой площади займут пол стены. А мне нравится, и даже жена промолчала (что хорошо, а могла бы и шашкой).
Маркировочное оборудование www.data-by.by

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а зачем тебе такая площадь излучения? тут я тоже поспорил бы с дизайном. я люблю панельники, правда крашенные :). но тут тебе больше подошлибы трубчатые, меньших размеров.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Айсан-Техник писал(а):Это вот эти ужасные панельки вы намедни искали?
Хватило варованных денег только на эти. :arrow: Админ stop.Хватит удолять моисообщения,если нарушил,то бан,а Вань. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Джордано писал(а):Ну похвалите кто-нибудь, час работал с зубной щеткой. А лучше посоветуйте какие средства можно применять для чистки теплообменника, чтобы следующий раз мне подвиг не повторять.
а с Колгейтом не пробовал? Отбеливающим... или с травками...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Честно говоря, лень перчитывать 23 страницы, может уже обсуждалось... Мне кажется, что теплые стены (по принципу тёплого пола), гораздо практичнее и выглядят лучше. ИМХО.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re:

Сообщение Джордано »

Alex_R писал(а): Мне кажется, что теплые стены (по принципу тёплого пола), гораздо практичнее и выглядят лучше. ИМХО.
Да, обсуждали и теплые стены, и теплый потолок. Теплые стены - дорого, и не понятно как делать, практического опыта ни у кого нет. Теплый потолок признали из области ненаучной фантастики и делать отговорили, хотя мне очень хотелось. Ну может и к лучшему. Не дорого, просто и сердито. А дизайн дети доработают. :)
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Джордано писал(а):Теплые стены - дорого, и не понятно как делать, практического опыта ни у кого нет.
Это у вас в беларусии наверно из области фантастики, а мы делали теплые стены - вы задавайте вопросы если что.

Ответить