Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Serrrega
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 10:05
Репутация: 12

Re:

Сообщение Serrrega »

oleg.dmitrievic писал(а):
Serrrega писал(а):И прошу пояснить необходимость полноценной гидрострелки. Хочу услышать ваше экспертное мнение, возможно я заблуждаюсь
Ну самое главное для меня противопоказание, это слова производителей. :)
Лично понял смысл этих слов, так, у такого теплообменника очень большое сопротивление, и если на это сопротивление вы добавите еще и сопротивление контуров, то получите сильное снижение теплоносителя в теплообменнике, = его перегрев недостаточный теплосьем и т.д. и т.п.
Не могу не согласиться, что производитель требует гидрострелку ;) Но в конкретном случае, если термосметиль полностью открыт, два последовательно включеных насоса создадут необходимый расход теплоносителя в этой не большой по объёму системе отопления. Но если смеситель заперт даже частично и петли теплого пола были "поджаты" в процессе регулировки, то при таком варианте байпасная ПП труба в 25 мм просто бессильна, более - вредна!
oleg.dmitrievic писал(а):Кстати сайт хороший и работы неплохие у вас как я посмотрю.
Спасибо, но глаз режут ранние работы, я бы много сделал иначе, с меньшим количеством "колхоза" :)
akvadoka.ru - о нас, кратенько...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

это у всех нормальных мастеров так :)
Serrrega писал(а):Но в конкретном случае, если термосметиль полностью открыт, два последовательно включеных насоса создадут необходимый расход теплоносителя в этой не большой по объёму системе отопления
Да. Но это им будет не на пользу, потому что у того кто будет работать в зад другому начнется кавитация на крыльчатке.
Serrrega писал(а):Но если смеситель заперт даже частично и петли теплого пола были "поджаты" в процессе регулировки, то при таком варианте байпасная ПП труба в 25 мм просто бессильна, более - вредна!
а разве лучше чтоб проток остановился при работе горелки?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Serrrega
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 10:05
Репутация: 12

Re:

Сообщение Serrrega »

oleg.dmitrievic писал(а):это у всех нормальных мастеров так :)
Serrrega писал(а):Но в конкретном случае, если термосметиль полностью открыт, два последовательно включеных насоса создадут необходимый расход теплоносителя в этой не большой по объёму системе отопления
Да. Но это им будет не на пользу, потому что у того кто будет работать в зад другому начнется кавитация на крыльчатке.
Кстати, да. Стоят близко, кавитация будет...
oleg.dmitrievic писал(а):
Serrrega писал(а):Но если смеситель заперт даже частично и петли теплого пола были "поджаты" в процессе регулировки, то при таком варианте байпасная ПП труба в 25 мм просто бессильна, более - вредна!
а разве лучше чтоб проток остановился при работе горелки?
Конечно не лучше. Для этих случаев Вайлант сделал настраиваемый байпас :) :) Ясное дело, что это крайность и не есть "норма". Тогда Олег Дмитриевич, нам стоит констатировать, что есть острая необходимость в физическом удалении байпасной трубы и монтажа гидроразделителя. Пускай разделитель будет спаян из того же ПП, но по всем нормам, например правилу 3х диаметров.
akvadoka.ru - о нас, кратенько...

THE_ENGINEER
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 мар 2014, 14:52
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение THE_ENGINEER »

Serrrega писал(а): Serrrega » Вчера, 15:55

oleg.dmitrievic писал(а):
это у всех нормальных мастеров так
Serrrega писал(а):
Но в конкретном случае, если термосметиль полностью открыт, два последовательно включеных насоса создадут необходимый расход теплоносителя в этой не большой по объёму системе отопления

Да. Но это им будет не на пользу, потому что у того кто будет работать в зад другому начнется кавитация на крыльчатке.
Кстати, да. Стоят близко, кавитация будет...
У меня насос 3-х режимный, на какую скорость его поставить что бы минимизировать возможность кавитации?

Результат рекомендованных настроек:
горелка работает 7:40 мин. (вместо 2 мин.)
не работает 6:30 мин температура падает за это время до 34 С.
субъективные: стало на много теплее, не смотря на то что температура выставлена 40 С (была 50 С).

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нина какую. это не про вас была мысль, а про того у кого байпаса, который вы назвали гидрострелкой нет.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
THE_ENGINEER писал(а): Результат рекомендованных настроек:
горелка работает 7:40 мин. (вместо 2 мин.)
не работает 6:30 мин температура падает за это время до 34 С.
субъективные: стало на много теплее, не смотря на то что температура выставлена 40 С (была 50 С).
Абсолютно ожидаемое наблюдение. Незабудьте сказать спасибо.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

THE_ENGINEER
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 мар 2014, 14:52
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение THE_ENGINEER »

oleg.dmitrievic писал(а):нина какую. это не про вас была мысль, а про того у кого байпаса, который вы назвали гидрострелкой нет.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
THE_ENGINEER писал(а): Результат рекомендованных настроек:
горелка работает 7:40 мин. (вместо 2 мин.)
не работает 6:30 мин температура падает за это время до 34 С.
субъективные: стало на много теплее, не смотря на то что температура выставлена 40 С (была 50 С).
Абсолютно ожидаемое наблюдение. Незабудьте сказать спасибо.
Спасибо!

Но все равно остается вопрос по времени работы, 7мин 40 сек, тоже не очень долго.. и ли это максимум для моей небольшой отопительной системы?

Так же как рассчитать необходимую мощность насоса что бы продавить 180 пм 16й трубы?

skyblue132
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 17:04
Репутация: 0

Газовый клапан VAillant Atmocraft 654

Сообщение skyblue132 »

Добрый день,
Смонтировали котельную на базе VAillant Atmocraft 654. Достаточно долго осуществляли оформление врезки к дому (примерно 3 года). Всё это время котёл стоял в сухом, не не отпаливаемом помещении оборудованной котельной (чистая, как положено). В марте 2015 наконец сделали врезку, Мособлгаз приехал на запуск котла, запустил, котёл начал греться, выключили и уехали, типа работает. В итоге котёл запускался, нагревал до 80+- градусов, успешно выключался и больше не запускался. Выскакивают две ошибки F27/F62. Вызывали спецов из обслуживающей компании (ООО ГАЗ, Ступино), пожали плечами, сказали, что то с электроникой и это ни к ним. Нашли специалиста, с электроникой, говорит проблема с ионизационным электродом, типа даёт ложный сигнал, что есть пламя на запальнике, возможно из-за плохого заземления, меняйте электрод. Землили и так и так, проблема осталась:). Вечером, отчаявшись уходили из котельной, услышали тонкий свистящий звук, чисто случайно взглянули на счётчик-крутится (котёл выключен)-самим стало ясно, что где то утечка. Вытащили запальную горелку, попробовали включить/выключить котёл-запальник и не думает тухнуть. Сняли газовый клапан (Honeywell VR432PE5011-0000), разобралb. Понятно, что этот уже не будем ставить, сегодня заказали новый, его и поставим. Но хотелось бы разобраться в чём может быть дело, поскольку можем устранять следствие, а не исходную причину. Клапана внутри выглядят нормально, без следов износа, только совсем небольшой задир на одном из сёдел (меньше 0,5мм), ну и немножко чёрной пыли высыпалось из под первого клапана. Катушки звонятся (значения сопротивления из вашего учебника). Может ли быть где то скрытая трещина в корпусе или что то еще? Еще раз повторюсь, что это не эксперимент из разряда съэкономить-уже и так запуск обошёлся тысяч в 80 с учётом всех приехавших спецов, так что 35 т.р. на клапан переживём, но чисто инженерное любопытство гложет.
Буду признательна, если сможете прояснить ситуацию.
Что хочу отдельно заметить, что уровень консультаций в официальных сервисах, и у не официальных специалистов, крайне низкий, такое ощущение, что люди в принципе с методами диагностики не знакомы и просто осуществляют операцию замены блоков деталей на заведомо исправные. Но может мне просто не повезло, но было очень грустно тыкать приехавших мастеров в учебники:( Хороший котёл, а вот руки у нас...
Не очень хотелось пихать в общую ветку, чтобы не услышать дежурных слов-зачем вы разобрали клапан, это газ и с ним не шутят:), но в ЛС представителю Вайлант Рус похоже не ушло сообщение:(
Буду всем признательна, если разъясните, вечером хочу еще раз попробовать разобрать, но более внимательно. :oops:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

к сожалению таковы реалии. а клапан что, действительно столько стоит?


Если у вас крутился счетчик, то куда газ уходил?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Нужно было обращатся в ближайший АСЦ Вайллант. Клапан поменяли бы по гарантии, а вам не пришлось бы изучать строение и логику котла.

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
А клапан дорогой, на сегодня он на 46 рублей тянет. Это не тот узел, с которым эксперементировать стоит.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

skyblue132
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 17:04
Репутация: 0

Re:

Сообщение skyblue132 »

на клапане где регулировочные винты, есть резьба под штуцер, внутри жиклерчик, должно быть там чего вкручено или нет? Может в этом дело? Канал от этого клапана как раз с диафрагмой сообщается( подула:)
Ну вот картинка( понятно, что спрашиваю не про желтый винт, который для регулировки )
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось skyblue132 22 апр 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Если это то о чем я думаю то да, там болтик должен быть. который походу газовщики выкрутили и обратно не поставили. но тогдабы у вас там газом воняло незамо как. и взорвалось все к чертям.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Pirog77
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 май 2015, 19:45
Репутация: 0
Откуда: Мытищи

ecoTEC pro+VRT40

Сообщение Pirog77 »

Добрый вечер, уважаемые профессионалы!
Задал вопрос на FH в разделе «Газовые котлы и горелки», ответа пока не получил.
Прошу помощи в сопряжении конденсационного котла Vaillant ecoTEC pro VUW INT IV 236/5-3H c комнатным регулятором температуры VRT40.
Каталог производителя прямо указывает на возможность совместной работы, однако при физическом подключении возникли затруднения – на плате управления котла не удалось обнаружить цепи интерфейса 24В «7-8-9». На схеме внешних подключений в РЭ обозначен только eBUS. Применение «отягощенных интеллектом» внешних средств регулирования не рассматриваю, т.к. квартира эксплуатируется только летом.
Планирую использовать VRT40 в режиме непрерывного регулирования. Насколько понимаю физику процесса, должна быть некая "токовая петля", сигнал в которой непосредственно управляет модуляцией горелки. Если вдруг окажется, что есть только возможность дискретного регулирования по сигналам цепи «сухой контакт» – очень жаль. Нагрузка котла – теплый пол и ГВС.
Надеюсь на помощь Зайца и коллективного разума.
WIN_20141222_214042.JPG
Всем спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Pirog77
Платы «7-8-9» нет .

Pirog77
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 май 2015, 19:45
Репутация: 0
Откуда: Мытищи

Сообщение Pirog77 »

В смысле «именно у этой платы интерфейса 7-8-9 нет»?
Это относится ко всем новым котлам или издержки новых PRO?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Pirog77 писал(а):В смысле «именно у этой платы интерфейса 7-8-9 нет»?
именно на ecoTEC pro VUW INT 236-346 / 5-3 H нет интерфейса 7-8-9....только на плюсе

Pirog77
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 май 2015, 19:45
Репутация: 0
Откуда: Мытищи

Сообщение Pirog77 »

Уважаемый oleg21au6!
Спасибо...... без восторга, потому что плохая новость :D
А есть ли возможность подключить к ecoTEC pro VUW INT IV 236/5-3H регулятор VRT40 в режиме дискретного регулирования? Непосредственно или через промежуточное реле в цепь управления с напряжением 220В или любой другой с «сухим контактом», например EBERLE RTR-E 6163?
Просто поставить котел в «антизамерзание» не вариант, он висит на солнечной стороне и зимнее крымское солнце не даст замерзнуть. А вот за трубу теплого пола в санузле боюсь.
А воду сливать очень не хочется....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

так режим противозамерзания там не по температуре корпуса котла работает, а по температуре воды.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Pirog77
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 май 2015, 19:45
Репутация: 0
Откуда: Мытищи

Сообщение Pirog77 »

Это значит он периодически должен контур прокачивать, чтобы контролировать температуру воду в самой дальней петле?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Это значит что при температуре теплоносителя около толь 6ти толь 8ми градусов он запускает насос и если температура продолжает падать и упадет кажись до 4х то он включает нагрев и нагревает до 10 градусов. ЕСли в цифрах не ошибаюсь то как то так.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Pirog77
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 май 2015, 19:45
Репутация: 0
Откуда: Мытищи

Сообщение Pirog77 »

Спасибо за науку!
Остается приколхозить ИБП с транзитом нейтрали и батарею огромную, а то бендеровцы электричество имеют привычку зимой отключать.
Но комнатный терморегулято всеж очень хочется...

Ответить