Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС

Сообщение Владимир_53 »

В данном двухконтурном котле, который греет воду по проточному принципу, есть два режима ГВС - экономичный и обычный (его иногда называют "комфорт"). Про обычный режим в разделе 7.5.1 "Паспорта и инструкции" сказано: «Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в теплообменнике. Благодаря этому короткое время ожидания при отборе горячей воды. Котёл включен, даже если
нет отбора горячей воды».
На практике же при отсутствии отбора горячей воды, независимо от температуры теплообменника (легко контролируется рукой), котел нагревает его только в случае, если температура воды на подаче в контуре отопления упадет на 10 градусов ниже, чем задано для ГВС. В результате, когда работает отопление, вода вообще не подогревается, поскольку контур отопления все время горячий, поэтому теплой воды ждать обычно приходится долго.
Вопросы: (1) у кого этот котел работает так же? (2) У моего версия программы электронной платы 4.9 (параметр i20) и 1.6 (i21); какие еще версии существуют?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Котел работает в приоритете ГВС.

Добавлено спустя 48 секунд:
Сколько точек водоразбора ГВС?

Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Сообщение Владимир_53 »

Да, в приоритете ГВС. Точек разбора две, но какое это имеет значение, если подогрев работает при отсутствии отбора воды - в этом его смысл.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Честно говоря, я не въехал в проблему. Пожалуйста, излагайте яснее.! :shock:

Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Если Вы имеете ввиду подогрев теплообменника , то это маркетинговый ход. Оказывающий от минимального до никакого влияния.

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Протяженность трубопроводов ГВС от котла до точки водоразбора?

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Владимир_53
Где находится объект?

Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир_53 »

Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Если Вы имеете ввиду подогрев теплообменника , то это маркетинговый ход. Оказывающий от минимального до никакого влияния.[/quote]

Именно это я и имею в виду.
Насчет вашего замечания: маркетологи пишут на сайтах, а это информация из технической документации для специалистов и потребителей. И продукт должен соответствовать ей. Вы лично имели дело с этим котлом?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Я лично, не имел дела с этим котлом. Но, мне пох, с чем иметь дело. Я работаю по документации . :)

Добавлено спустя 46 секунд:
Владимир_53
Документация - это юридический документ!

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Re: Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС
А теперь в студию - фотки обвязки котла! :)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я перешел на эти котлы с вайлантов. вполне в принципе ничего, особенно за эту цену. Вода поогревается только в теплобменнике, там ее почти двести грамм наверное :) а вот в трубах она у вас не подогревается.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир_53 »

Другой человек писал(а): А теперь в студию - фотки обвязки котла! :)
Обвязки никакой нет - вода: вход-выход, отопление: подача-обратка, и все. Вся "обвязка" внутри, если имеются в виду группа защиты и прочее. Наконец, какое это имеет отношение к теме вопроса?

Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):я перешел на эти котлы с вайлантов. вполне в принципе ничего, особенно за эту цену. Вода поогревается только в теплобменнике, там ее почти двести грамм наверное :) а вот в трубах она у вас не подогревается.
Раз имеете с ними дело, надеюсь на более конкретные ответы на мои вопросы: (1) версии ПО, с которыми сталкивались на gb072-24K и (2) как на практике работает подогрев теплообменника у других пользователей.
Собственно, именно в теплообменнике вода ПЛОХО подогревается - часто он просто ледяной, а в трубах вода все же комнатной температуры, если была до этого нагрета. А она проскакивает через "подогреваемый" теплообменник с t = 6 град. Насчет объема - в документации на монтаж указано: "Номинальная емкость котлового контура 7 л". Думаю, отсюда можно предположить, что теплообменник побольше будет, чем 0,2 л.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вы меня не очень поняли. вода у вас остывает в трубах а не в теплообменнике.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир_53 »

oleg.dmitrievic писал(а):вы меня не очень поняли. вода у вас остывает в трубах а не в теплообменнике.
это я прекрасно понимаю, и к трубам у меня претензий нет :lol:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Тогда я вас не понял. к чему они есть?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение Пятницa »

Владимир_53 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):вы меня не очень поняли. вода у вас остывает в трубах а не в теплообменнике.
это я прекрасно понимаю, и к трубам у меня претензий нет :lol:
вам Дмитрич намекает, что у вас далеко котёл находится от смесителей...
Все гениальное - просто.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

угу, и в этих трубах вода остывает со временем.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир_53 »

oleg.dmitrievic писал(а):Тогда я вас не понял. к чему они есть?
Повторяю кратко пост №1: в инструкции сказано: «Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в теплообменнике... Котёл включен, даже если нет отбора горячей воды».
Я трогаю теплообменник - он холодный и трубка от него - тоже. Это как понимать инструкцию?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а если отопление включено, холодный?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир_53 »

oleg.dmitrievic писал(а):а если отопление включено, холодный?
котел нагревает теплообменник только в случае, если температура воды на подаче в контуре отопления упадет на 10 градусов ниже, чем задано для ГВС, и то не всегда (точнее закономерность установить не удалось).

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Он его подогревает когда есть возможность это сделать без поджига горелки. либо когда она уже работает и мощности ее хватает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир_53 »

oleg.dmitrievic писал(а):Он его подогревает когда есть возможность это сделать без поджига горелки. либо когда она уже работает и мощности ее хватает.
Все не так, Ваша логика не работает. Чтобы подогреть, надо погасить горелку, остановить насос, переключить трехходовый клапан на ГВС, запустить насос, поджечь горелку, ждать нужной температуры в малом контуре, который через теплообменник (напоминаю, котел двухконтурный). Потом обратное переключение на отопление: остановить горелку, остановить насос, переключить трехходовый, запустить насос, запустить горелку. Так что использовать горящую горелку никак не получается. Мощность на ГВС используется на 100%.
Вы пытаетесь оправдать разработчиков? Если по заложенному ими алгоритму надо ждать удобного случая, тогда не надо писать (цитирую) "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в теплообменнике."

Timimor
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:39
Репутация: 0

Сообщение Timimor »

Котёл GB072-24K:
• Приготовление горячей воды
Котёл постоянно поддерживает заданную температуру.
Благодаря этому сохраняется постоянно короткое время
ожидания заданной температуры при отборе горячей воды.
Котёл включен, даже если нет отбора горячей воды.
• Экономичный режим
Нагрев до заданной температуры происходит только при
отборе горячей воды.
про "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в
теплообменнике
." в инструкции я не нашел.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Timimor писал(а):про "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в теплообменнике." в инструкции я не нашел.
да он знает это:
Владимир_53 писал(а):В данном двухконтурном котле, который греет воду по проточному принципу,
ему просто поговорить захотелось...
Все гениальное - просто.

Ответить