Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
plumbum 2
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 июн 2011, 09:46
Репутация: 0

Viessmann vitodens 100 wb1b.

Сообщение plumbum 2 »

Купил бу. На отопление работает корректно. ГВС- не включался. Поменял датчик VFS 1-20.(старый был пробитым.) Теперь ГВС включается при открытие крана гонит на полной мощности температуру подачи +84C c, сбрасывает мощность на 1 (одно деление) -на +74 стартует на полной до+ 84С. Так и тактует.

НА ДАТЧИК VFS 1-20 ИДЕТ 3 ПРОВОДА ? ВЫХОД ТЕМПЕРАТУРА НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН ?
Датчик гвс (тот что на пластинчатом теплообменнике) соответствует температура- сопротивлению.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Сколько стоит задача по ГВС и сколько в данный момент на выходе?

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
На первый взгляд или мало протока ГВС или забит вторичный теплообменник со стороны отопления или со стороны отопления.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

plumbum 2
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 июн 2011, 09:46
Репутация: 0

Сообщение plumbum 2 »

Котел был куплен как рабочий.
1-Полностью разобран и почищен.
2-Теплообменники промыты(первичный и пластинчатый на гвс)
3-Ограничитель погорячей воде снят.
4-Напор воды хороший.
5-ГВС на 1-вообще-то не имеет значения- так работает в любом положении.На поворот регулятора не реагирует.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

plumbum 2 писал(а):2-Теплообменники промыты(первичный и пластинчатый на гвс)
Вторичный со стороны отопления смотрели? Обычно такая проблема возникает именно из-за него.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

plumbum 2 писал(а):Датчик гвс (тот что на пластинчатом теплообменнике) соответствует температура- сопротивлению
Он подключен к разъёму "4" ?
Изображение

plumbum 2
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 июн 2011, 09:46
Репутация: 0

Сообщение plumbum 2 »

Где искать разъем ? Снял с датчика гвс клему выбило аварию. Вторичный теплообменник сегодня перемыл ортофосфорная кислотой. Трубы, теплообменники ,трёхходовой клапан ит.д. -Можно не рассматривать как причину.
VFS 1-20 замена датчика на новый -существенно не повлияло на работу котла в режиме ГВС.До этого на открытую воду котел реагировал через раз.Теперь при открывании гор. воды запускается .Нагревается до +84С выключается температура падает до +64С +65с и до+84с. Иногда просто выключается .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

про то что клапан не виноват мы уже слышали от одного. ищите где проток блокируется. это где-то от пластинчатого теплообменника по контуру отопления до главного теплообменника.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

plumbum 2
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 июн 2011, 09:46
Репутация: 0

Сообщение plumbum 2 »

Проблема решена. Всем спасибо.
Все перемыли еше раз.
С конденсационного теплообменника вылетают куски по форме теплообменника.Твердые как скорлупа.
Надо ставить фильтр на выходе.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

plumbum 2 писал(а):гонит на полной мощности температуру подачи +84C
plumbum 2 писал(а):Проблема решена.
Теперь поддерживает 55 градусов?
Изображение

Ответить