Гордость нашего городка!

Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

значит он немного заплутал походу. просто товарищь немного спутал управление по температуре обратки с установкой тупого смешения.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

oleg.dmitrievic писал(а):значит он немного заплутал походу. просто товарищь немного спутал управление по температуре обратки с установкой тупого смешения.
Теперь я не понял к чему ты. Смысл в том что ТП (правильно рассчитанным и настроенным) трудно перетопить помещение. И все. А про управление тута мы не говорили. Управляй как хочешь, но ограничь температуру поверхности пола.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

cupspb писал(а):как то странно вы придумали, на разных этажах абсолютно разные теплопотери.
Почему никто не заметил этой фразы? Она о том, что на каждый этаж нужон де отдельный константный смеситель. И всё потому, что у этажей настолько разные теплопотери. А то, что эти теплопотери меняются по погоде в широких пределах значения не имеет, и достаточно константного смесителя.

Кстати, на прилавках Сантехмастергель сейчас подменился похожим СтопМастерГелем. И этот красный СтоМастерГель нифига не обеспечивает жесткую фиксацию. Проворачивается, если не удерживать деталь ключом.
гpязнуля писал(а):От себя добавлю, что погодозависимость в данном случае может и не нужна, нет нужна, но она уже есть
Я этого и не отрицал. С некоторой дельтой он получает погодный график от дома.
гpязнуля писал(а):Что же там не видно? Все видно, на каждый радиатор, контур т/с головка. Наличие головки автоматом не гарантирует наличие термостата на каждый контур, но один на помещение как минимум.
У Вас так легко решается работа радиатора и тёплого пола от одного комнатного термостата? Научите.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

гpязнуля писал(а): но один на помещение как минимум.
\сам себя цитирую. Да я уверен что в квартире достаточно одного термоста на одно помещение (комнату, кухню, каморку, прихожую, гостинную, это я помещения перечислял и в каждом стоит термостат, который управляет головкой или группой головок). Про совместную работу ТП и радиаторов
cupspb писал(а):в этой квартире нет совместного обогрева, в комнатах где стоят конвекторы нет теплых полов
нет там такого.
cineman писал(а):работа радиатора и тёплого пола от одного комнатного термостата
Блин, получается только я читаю Коментарии автора.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

гpязнуля в Вашем утверждении не было оговорок, что это справедливо лишь для данной квартиры. Утверждение звучало как абсолют на все случаи жизни. Я не просто зацепился из вредности. Я надеялся, что поделитесь способом реализации этой схемы.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вторая ночь сурка
гpязнуля писал(а):Вобще не понимаю к чему это? У нас квартира, мы обсуждаем конкретный случай, и только его, все остальное не по теме. Нет котла в квартире.
cineman писал(а):гpязнуля в Вашем утверждении не было оговорок, что это справедливо лишь для данной квартиры.
Были, были, были.......
Про управление и ТП и радиаторами от одного термостата, можно придумать, но не имеет смысла. И если честно мне термостаты разонравились, приятней работать с регуляторами.

Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
гpязнуля писал(а):У Вас так легко решается работа радиатора и тёплого пола от одного комнатного термостата?
А в чем проблема? термостат работает да/нет какая ему разница управлять одним насосом или двумя, насосом и головкой, пятью головками и двумя насосами, только нагрузку посчитать надо, может реле применить. (это я чисто пофлудил, к данной квартире это отношение не имеет). Вот только термостат обеспечивает количественное регулирование, а это немного вчерашний день.
Встретил дизайнера - убей сразу!

cupspb
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 21:56
Репутация: 18

Сообщение cupspb »

cineman писал(а):Почему никто не заметил этой фразы? Она о том, что на каждый этаж нужон де отдельный константный смеситель.
А как иначе, я считаю допустим в Раукаде, выходят теплопотери цокольного этажа в среднем 55 вт\м2, мне нужна температура на подаче 41°С, потери другого этажа 45 Вт\м2, то нужна температура на подаче 36°С (все цифры условны) вот я и выставляю эти температуры, на разных смесителях, это позволяет не превышать температуру поверхности пола, если теплопотери уменьшаются в межсезонье, то погодозависимая автоматика котла уменьшает общую температуру теплоносителя.
Я понимаю что он ее будет уменьшать не одинаково на всех смесителях, но эта неравномерность настолько незначительна, что на практике не доставляет неудобств.
Тем не менее такое механическое регулирование более надежно, чем электронное, и более простое в управлении для неподготовленного пользователя, гораздо дешевле.
Но я не всегда применяю механику, на этом фото три блока автоматики ATAG (Хонивел) разные смесительные узлы на разные здания. Цена этих трех блоков с цоколями и датчиками 480 т.р, вроде [*ЦЕНЗУРА*] оно надо. Все зависит от клиента.
2016-10-27 15.59 (2) копия.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось cupspb 05 фев 2017, 00:50, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

cupspb писал(а):и более простое в управлении для неподготовленного пользователя.
Т.е. пользователь крутит головку термосмесителя?

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Например\. гостиница, этаж пустой. Как снизить темп с 22 расчетных до 15ти?

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Это к данной квартире не относится.

Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
cupspb писал(а):Но я не всегда применяю механику,
Все, понял.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

cupspb писал(а):если теплопотери уменьшаются в межсезонье, то погодозависимая автоматика котла уменьшает общую температуру теплоносителя.
Простите, дальше читать не могу...Смеюсь.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

cupspb, хотел такой нержавейкой себе полотенчик объвязать, никто из наших привести не взялся. Так что как настроение встанет возьму лерку и постаринке на нерже резьбу, полировать, и на чудесный герметик. А пока полотенчик блестит на позорном ппре.
Встретил дизайнера - убей сразу!

cupspb
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 21:56
Репутация: 18

Сообщение cupspb »

cineman писал(а):Смеюсь.
Не понимаю в чем смех, я же не несу новую идею и не претендую на изобретателя, такие системы управления напольного отопления, есть и описаны абсолютно у всех производителей компонентов, тот же майбес выпускает сервомотор со встроенным термостатом, который в их методичках применяется для напольного отопления.

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
гpязнуля писал(а):хотел такой нержавейкой себе полотенчик объвязать, никто из наших привести не взялся
С нержавейкой много геммороя на разовые работы, попробуйте заказать Uponor Metallic Pipe, выглядят огонь.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

cupspb писал(а):если теплопотери уменьшаются в межсезонье, то погодозависимая автоматика котла уменьшает общую температуру теплоносителя.
А теплопотери могут уменьшиться и в холодный сезон, достаточно понизить требуемую температуру в помещении на комнатном регуляторе и котел уменьшает общую температуру теплоносителя.
Это еще смешнее. (это общее высказывание к ранее обсуждаемой квартире не относится).

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
cupspb, все труба куплена, набор лерок в багажнике, герметик в разноске. Только настроение и вперед. (полотенчик закреплен, краники стоят)

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Блин, полировочные диски не купил!!!!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

гpязнуля писал(а):Блин, получается только я читаю Коментарии автора.
Неее , я ещё читаю :lol:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

cupspb писал(а):Не понимаю в чем смех
Ну попробуйте представить, что в некой программе рассчитываете электрическое потребление пятикомнатной квартиры. Программа выдаёт цифру в киловаттах. Исходя из этой цифры вы подбираете автоматический выключатель и электрический счётчик для каждой комнаты. И объяснением для таких действий будет решение программы. Это как чернила для 7-го класса.
Если программа предлагает разные максимальные температуры подачи для разных этажей, то эти цифры верны для выбранной для расчёта минимальной уличной температуры. При всех уличных температурах выше минимальной расчётной эти значения температуры подачи будут выше необходимой. Не могу поверить, что это непонятно. Могу поверить, что это попытка оправдать продажу клиенту тучи лишней арматуры. Но в случае с единственным смесителем в квартире и это объяснение не работает. Что мешало впарить клиенту погодный регулятор?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

cineman писал(а):Что мешало впарить клиенту погодный регулятор?
Ну так общий погодный регулятор не кроет все, например индивидуальные хотелки жильцов, или управление по расписанию для экономии (тот факт, что у нас никто это не использует, сейчас не обсуждаем).
В идеале должно быть и то, и другое - и погодный регулятор, и количественное регулирование по комнатам.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Code писал(а):В идеале должно быть и то, и другое - и погодный регулятор, и количественное регулирование по комнатам.
Так в квартире все это и реализовано. Погодное регулирование идет от обще домовой сети отопления через теплообменник, а количественное регулирование за счет термостатов и головок на коллекторах. (это я про представленную квартиру)
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Code писал(а):Ну так общий погодный регулятор не кроет все, например индивидуальные хотелки жильцов, или управление по расписанию для экономии
Не кроет иррациональные хотелки. Чаще эти хотелки не связаны с экономией тепла. Например, тёплый пол и прохладный воздух.
Погодный регулятор облегчает работу клапанов, в данном случае половых. Радиаторные клапаны той квартиры действительно получают погодный график. Спорное решение опустится по этому графику за счёт дельты теплообменника.
Я о другом хотел сказать, что автору кажется нормальным, что погодный график котловой воды дополняет константный смеситель до полноценной погодной регулировки. Может у автора большие скидки на смесители? Дайте ему скидку на погодную автоматику. У него пропадёт стимул косячить с константными ESBE,

cupspb
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 21:56
Репутация: 18

Сообщение cupspb »

cineman писал(а):При всех уличных температурах выше минимальной расчётной
Для этого стоят комнатные термостаты которые отрегулируют комнатную температуру

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

cineman писал(а):Я о другом хотел сказать, что автору кажется нормальным, что погодный график котловой воды дополняет константный смеситель до полноценной погодной регулировки.
Я не следил за всем ходом мысли, просто хочу изложу свой "полёт" :
разумеется, константный смеситель не обеспечивает оптимального распределения тепла от пола и радиаторов во всем диапазоне теплопотерь, но и неконстантный смеситель не дает устранить огрехи проектирования, или обеспечить те же иррациональные хотелки, ну или ту же экономию.
А если проект всегда правильный, хотелки нафик и не экономим, то да, скидка решает все :)
cupspb писал(а):Для этого стоят комнатные термостаты которые отрегулируют комнатную температуру
Они же только на радиаторы?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

cupspb писал(а):Для этого стоят комнатные термостаты которые отрегулируют комнатную температуру
Как же часто я это слышу. Обычная лапша, которой сопровождается проект с несчитанной балансировкой.

Ответить

Вернуться в «Гордость нашего городка!»