Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ЗАБОР ВОЗДУХА В ПОКВАРТИРНОМ ОТОПЛЕНИИ
Уважаемые коллеги, прошу Вас помочь в следующей ситуации. Сдаем горгазу жилой многоквартирный дом с поквартирным отоплением. Котлы с закрытой камерой сгорания. Приток воздуха и отвод продуктов сгорания организован по следующей схеме: Раздельные (не коаксиальные) трубопроводы д80 на приток и на отвод. Далее отводная труба д 80 переходит (соединяется) с вертикальной шахтой дымохода. По отводу продуктов сгорания у газовиков нет притензий, а вот по забору воздуха есть. Нами сделано отверстие в наружней стене д 100, через него пропущена труба д 80 и зазор 10мм заизолирован монтажной пеной. При этом зазор как снаружи так и изнутри помещения дополнительно герметизирован фирмиенными (в комплекте) силиконовыми манжетами.
Горгаз требует установить обсадную стальную трубу. Требуется ли обсадная в данном сллучае? Требуется ли обсадная на приточку вентиляции? Ведь это же одно и тоже.
Буду очень признателен за аргументированную подсказку.
Горгаз требует установить обсадную стальную трубу. Требуется ли обсадная в данном сллучае? Требуется ли обсадная на приточку вентиляции? Ведь это же одно и тоже.
Буду очень признателен за аргументированную подсказку.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
По логике как бы не нужна , ведь на безопасность работы и на вентиляцию помещения она никак не влияет, даже если учесть тот невероятный факт что под действием конструкции или чего там еще забор воздуха разрушиться - котел просто остановиться . Понимаю там для газовой трубы... а это надуманно, чем они аргументируют , пусть покажут бамажку.
[quote="Angelski";p="20983"]Дык это похоже вопрос чисто СНиПов и ничего более....[/quote]
Знать бы еще каких. Проектанты молчат как в рот воды набрамши.
Знать бы еще каких. Проектанты молчат как в рот воды набрамши.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Нам тоже газовики мозги крошат по поводу каких то там аварийных проемов в санузлах.
Енто что новый прикол саратовских газовиков?
Раньше таких требований вроде никто не выдвигал...
Енто что новый прикол саратовских газовиков?
Раньше таких требований вроде никто не выдвигал...
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Спасибо, Влад. Нет там только ничего. Вот моя картинка. Точнее не моя, а то, что мне предписывают.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
В этом файле четко сказано относительно запрета, на подобную организацию забора воздуха/отвода прод сгорания, в многоквартирных домах.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
На даче и в коттедже и сейчас можно. А на фасаде многоэтажки незя.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Во первых портится внешний вид фасада.
Во вторых сосульки
В третьих капает
В четвертых соседи с верху тоже дышать хотят воздухом, а не тем что у вас там сгорело.
В пятых тот же сосед тряпочкой и заткнет.
(В Грузии чиновника так убрали)
Потом все фото, что здесь были - помоему в трущебах сделаны, а не в многоквартирных домах.
Во вторых сосульки
В третьих капает
В четвертых соседи с верху тоже дышать хотят воздухом, а не тем что у вас там сгорело.
В пятых тот же сосед тряпочкой и заткнет.
(В Грузии чиновника так убрали)
Потом все фото, что здесь были - помоему в трущебах сделаны, а не в многоквартирных домах.
а тогда вопрос, на акватерме выставлялись котлы Украинские для по-квартирного отопления с абсолютно жутким отводом продуктов сгорания через стену, энергонезависимые
Представительство где-то в области, можно найти, у них были все разрешения. какие только можно придумать, так их в России тоже нельзя ставить в многоэтажки? У братьев славян полно таких видел установленных
Представительство где-то в области, можно найти, у них были все разрешения. какие только можно придумать, так их в России тоже нельзя ставить в многоэтажки? У братьев славян полно таких видел установленных
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.
лишних вопросов и раздает много лишних советов.
[quote="Mat";p="21619"]
В пятых тот же сосед тряпочкой и заткнет.
(В Грузии чиновника так убрали)
.[/quote]
Не надо так пугать , Mat, нормальный турбо котел сразу это заметит , тем более что практически у всех закрытая камера сгорания, а значит продукты сгорания никак в помещение попасть не смогут. Например Rinnai в подобной ситуации сразу диагностирует проблему с герметизацией дымохода, показыает на пульте соотв ошибку и работает в режиме ожидания.
В пятых тот же сосед тряпочкой и заткнет.
(В Грузии чиновника так убрали)
.[/quote]
Не надо так пугать , Mat, нормальный турбо котел сразу это заметит , тем более что практически у всех закрытая камера сгорания, а значит продукты сгорания никак в помещение попасть не смогут. Например Rinnai в подобной ситуации сразу диагностирует проблему с герметизацией дымохода, показыает на пульте соотв ошибку и работает в режиме ожидания.
[quote="Ilya";p="21744"]
Так все-таки кто-нибудь из практиков подскажет, есть реальный вред от коаксиалов через стену, кроме некрасивых сосулек. И что считается нефасадной стеной, поскольку в тех же хрущевках все стены фасадные, кроме торцов разве что.[/quote]
Неудобство может быть одно- недовольные соседи сверху или вокруг могут достать, честно говоря , я бы тоже был против, если только всем переходить, тады да... Но вообще если поменять всем сосядям по кругу окна на герметичные (за свой счет) они могут быть лояльными
в смыле не лаяться с вами, но блин ведь еще из газовиками решить надо, хотя как я понял пока в регионах у них нет четкой позиции.
Так все-таки кто-нибудь из практиков подскажет, есть реальный вред от коаксиалов через стену, кроме некрасивых сосулек. И что считается нефасадной стеной, поскольку в тех же хрущевках все стены фасадные, кроме торцов разве что.[/quote]
Неудобство может быть одно- недовольные соседи сверху или вокруг могут достать, честно говоря , я бы тоже был против, если только всем переходить, тады да... Но вообще если поменять всем сосядям по кругу окна на герметичные (за свой счет) они могут быть лояльными

в хрущебах очень часто или стоят или стояли колонки, поэтому вопрос отвода чаще всего решаем, а турбокотел отлично работает и при заборе воздуха из помещения (приточная вентиляция имеется)
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.
лишних вопросов и раздает много лишних советов.
-
- Профи
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
[quote="Штейн";p="21774"]в хрущебах очень часто или стоят или стояли колонки, поэтому вопрос отвода чаще всего решаем, а турбокотел отлично работает и при заборе воздуха из помещения (приточная вентиляция имеется)[/quote]
Я наконец зашел не гостем.
У меня ситуация несколько сложнее, я живу на первом этаже, у всех соседей выше, колонки есть на нашей площадке нет, так было построено, этих квартир изначально не было, они были перестроены из общественных помещений лет 20 назад. Я могу вывести дымоход так: у меня над квартирой бетонный козырек, над ним балконов нет, до окон соседей сбоку метра по три с каждой стороны, трубу можно протянуть до края козырька, а это еще метра полтора от стен и окон. У газовщиков позиция есть, четкая "горизонтальные дымоходы запрещены" и все. Но попробую договориться, это не самый главный вопрос, меня интересует реальная опсаность такого дымохода - есть, или нет. С соседями отношения нормальные, но если они вызовут СЭС, и те зарегистрируют превышение СО2 по сравнению с нормой, будет нехорошо.
Это возможно или нет, вот что мне надо. Если у кого есть примеры: труба смонтирована, а у соседей ПДК по СО2 зашкаливает в 10 раз, и тп.п, то буду очень благодарен.
Я наконец зашел не гостем.
У меня ситуация несколько сложнее, я живу на первом этаже, у всех соседей выше, колонки есть на нашей площадке нет, так было построено, этих квартир изначально не было, они были перестроены из общественных помещений лет 20 назад. Я могу вывести дымоход так: у меня над квартирой бетонный козырек, над ним балконов нет, до окон соседей сбоку метра по три с каждой стороны, трубу можно протянуть до края козырька, а это еще метра полтора от стен и окон. У газовщиков позиция есть, четкая "горизонтальные дымоходы запрещены" и все. Но попробую договориться, это не самый главный вопрос, меня интересует реальная опсаность такого дымохода - есть, или нет. С соседями отношения нормальные, но если они вызовут СЭС, и те зарегистрируют превышение СО2 по сравнению с нормой, будет нехорошо.
Это возможно или нет, вот что мне надо. Если у кого есть примеры: труба смонтирована, а у соседей ПДК по СО2 зашкаливает в 10 раз, и тп.п, то буду очень благодарен.