Воздух в АЛ-радиаторах

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Воздух в АЛ-радиаторах

Сообщение Angelski »

Тут при установке Ал у себя дома столкнулся с такой штукой. У радиаторов Nova Florida в верхний межсекцонный канал с одной стороны вкручивается воздухоотводчик (ручной или автомат(хотя этих пока не видел)пофигу) .У этого вохдухоотводчика отверстие для собственно воздухоотвода находится прим. посередине канала т.е., как я это себе это понимаю, как воздух не отводи в верхней половине канала воздух всё равно будет присутствовать? Или я не прав?

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Кран маевского стоит напротив подачи и воздух типа гонит к нему водой. По любому- стравливается же. За оставшийся вгаз можно не беспокоится- не то количество.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Если там чего и скопится, то постепенно раствориться в воде и унесется в верхнией точки системы. Единственная проблема - это выделение кислорода. Её уже обсуждали на форуме.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="Abil";p="22358"]Если там чего и скопится, то постепенно раствориться в воде и унесется в верхнией точки системы. Единственная проблема - это выделение кислорода. Её уже обсуждали на форуме.[/quote]
Браво...
Но я б на Вашем месте, прежде чем обнародовать подобные умозаключения, проконсультировался б со школьным учителем химии.
(Иными словами не стоит выдумывать всякую ерунду и облекать ее в совокупность самому себе непонятных терминов)

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="Abil";p="22358"]
Единственная проблема - это выделение кислорода.
[/quote]
водорода :!:
[quote="Arthur";p="22447"]
Но я б на Вашем месте, прежде чем обнародовать подобные умозаключения, проконсультировался б со школьным учителем химии.
(Иными словами не стоит выдумывать всякую ерунду и облекать ее в совокупность самому себе непонятных терминов)
[/quote]
ты что правда неверишь что там водород :?: , я сам систему такую имею что всю зиму бегаю спускаю возд.... ВОДОРОД
Горит как миленький - альтернативное топливо получаеться
Теперь работаю над тем как этот водород из радиаторов подать в горелку котла - вечный двигатель на подходе - а что, для начала растопил дровишками . а там переключилься на радиаторное топливо (во уже и название топливу придумал) :D
Все это шутка - кроме водорода в алю радиаторах - поверь это правда которая замучала наверно нетолько меня :twisted:

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

а водород образуется из межзвездного пространства,
(откуда ?)
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Из воды. Возьмите 1 литр воды, столовую ложку поваренной соли, столько же медного купороса, приготовьте раствор, бросьте туда алюминиевую проволоку и наблюдайте. Вам понравится...

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

и много у Вас медного купороса в системе отопления?
А как что -нибудь растворить меня учили в менделеевском институте и довольно неплохо, правда уже давно :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Штейн";p="22541"] меня учили в менделеевском институте и довольно неплохо... [/quote]
Вот и расскажите, что может присутствовать в воде, если происходит ее взаимодействие с алюминием с выделением водорода. Каков механизм реакции? Ей-богу, без сарказма. Просто интересно.
Последний раз редактировалось Alex_ 17 апр 2005, 00:30, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="Rimantas";p="22495"]ты что правда неверишь... ?[/quote]
Во-первых, я подобного не заявлял (внимательнее читаем)
Во-вторых, все почему-то ушли от ответа на первоначальный вопрос и углубились в словоблудие.
Вопрос касался положения оси воздухоотвода в клапане, присутствия воздуха в верхней части коллектора выше этой оси и че с ним делать...

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

С кислородом - виноват! :D А с воздухом проблем нет, он постепенно раствориться в воде и унесется в верхнией точки системы отопления, где должны быть воздушники.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Одно, а наверное и единственное решение представлено на рисунке. Деталь в круге это угловой переход 1”вр – ½”вр. . Чем она интересна? Ось детали смещена в крайне верхнее положение, т.е. мы максимально отводим воздух из коллектора прибора.
Код FK 4050 112, FAR (Италия).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Ну наконец-то...

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Ну здравствуй почти друг.как тебя найти,то в этом многоэтажном здании маркопуловском.С претенденциозными коллекторами ,я уже и не помню,почти.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="wlad";p="22587"]Одно, а наверное и единственное решение представлено на рисунке. Деталь в круге это угловой переход 1”вр – ½”вр. . Чем она интересна? Ось детали смещена в крайне верхнее положение, т.е. мы максимально отводим воздух из коллектора прибора.
Код FK 4050 112, FAR (Италия).[/quote]
Умно, но малость некрасво. А действиельно это так проблематично наличие воздуха в верхней части коллектора. У меня есть предположение что со временем он должен "вывестись" водой. Хотя можно было бы преложить производ "маевских" кранов поменять схемку и предусмотреть сброс воздуха не по оси девайса , главное потом правильно смонтировать..

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Сами оцените, не фотография конечно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Блин, неужели так было трудно товарищам разработчикам этого воздухоотводчика сделать универсальную конструкцию, чтоб воздух отводился из максимально верхней точки. А конструкция изображенная на рисунках как-то не очень эстетично смотрится. А вот по поводу частых выпусканий водорода/кислорода/воздуха может сразу лучше ставить автомат?

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

вот ставили автоматы (выглядят так же убого на радиаторе) и автоподпитку системы и забывали о клиенте пока сам не напомнит о себе, а щас обленились что-то, зато контакт с заказчиком постояннее :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Angelski";p="22700"]Блин, неужели так было трудно товарищам разработчикам этого воздухоотводчика сделать универсальную конструкцию, чтоб воздух отводился из максимально верхней точки. А конструкция изображенная на рисунках как-то не очень эстетично смотрится. А вот по поводу частых выпусканий водорода/кислорода/воздуха может сразу лучше ставить автомат?[/quote]
В старые времена ,когда еще делались "совковые" краны маевского, я дорабатывал их "Г" образной медной трубочкой . Резал резьбу на трубке и в центр отверстии гайки от "маевского" и монтировал, главное Правильно закрутить в соотв с меткой. Надо было для длинноо уч-ка трубы, ставил в торец, все работало намного лучшее, эффект был.

Аватара пользователя
Jag
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 09 ноя 2004, 15:35
Репутация: 0
Откуда: Сургут

Сообщение Jag »

Я балдей в этом зоопарке, здесь вообще спецы или фантасты..?
:lol:
Повторяюсь:
"Мужики! Согласен, может там водород быть, но:

Вместо предисловия:
- Вы, Шариков в присутствии двух людей с университетсктм образованием, позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости...(с) Булгаков. Собачье сердце.

Возмите емкость радиатора за объем и просчитайте сколько при этом мы должны добавить тула ЧИСТОГО алюминия, для получения ЧИСТОГО водорода. И самое главное довести эту систему от 6 очков при которых закрыли радиатор... ДО 16 или хотя бы 12 !!! До разрыва! Задача за 7 класс по химии! Не чушь ли?

Просто? Так то!

Читаем статью:
...После монтажа в радиатор желательно залить специальную жидкость — снять НАКИПЬ(!!!) с внутренней поверхности прибора...

..Дело в том, при контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что может привести, при закрытом воздушном клапане, к разрыву радиатора... - Я УЛЫБАЮСЬ !!! Ну давайте еще кто нить дисер нацарапает на эту тему..."
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»