Надумал такую схему, ваши отзывы?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Предидущая грамотней была,эта дешевле ,но для котла губительней.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="грязнуля";p="37557"]А в чем губительность?[/quote]Возможен температурный шок.[quote="грязнуля";p="37557"] на подачу их обоих[/quote]А,зачем?Другое дело,что с 3- ходовыми намутил,это да.Короче ликбез.Бросте [*ЦЕНЗУРА*] уважаемый Сашок и за парту или лучше к монтажникам нормальным.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Второй ТРМ-32 ни к чему. В бойлере есть свой термостат, вот он и должен включать насос бойлера. А красный Е5 - это циркуляция? Он вообще не управляется никаким термостатом, либо работает постоянно, либо по таймеру. Вообще использовать ПИД регулятор, так как у Вас нарисовано невозможно :).

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sashok »

Думаю окончательный вариант, ругайте.
Надумал применить гидрострелку.
Оставил главный циркуляционник, думаю так, попробую позже снять и заменить трубой (если отдача системы не поменяется, то отправим в ЗИП)

По поводу байпасов и трехходовиков: специально нарисовал 90 град. трехходовик в разрезе. Красным указал горячий конец, тот, который всегда открыт, вот именно его к насосу (а то перекроем контур насоса).

Контур теплого пола ничем не отличается, для упрощения рисовать не стал. Итого: насосов 4, плюс один на рециркуляцию ГВС.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sashok »

[quote="грязнуля";p="37578"]Ну, вот столько трудились придумывали про экономию! Я уже начал мыслить как о трехходвика с сервоприводом отказаться...
[/quote]С удовольствием, только похоже мы придумываем велосипед. Никак не получается разумно упростить и не потерять в эксплуатационных качествах...
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sashok »

Грязнуля, большое спасибо...
Буду разбираться, есть кое-каие мысли.

Прикладываю схему родного подключения PROTHERM 40KLO.
Увы, нашел только на словацком, но и так все понятно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sashok »

Просьба не бить, см. схему. Выкинул клапан (за ненадобностью, т.к. даже если и визникнет противоток, то никому он не помешает, для примера в точках примерный расход для такого случая).

Подумал еще...
Бойлер обладает большой теплоемкостью, поэтому его можно напрямую подключать к насосу. А ТП разве не имеет еще большую тепловую инерцию. [*ЦЕНЗУРА*] лишние детали, насос и теморегулятор (гистерезис которого можно регулировать, чтобы и насос не очень часто включался выключался и температура не менялась..)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="грязнуля";p="37597"]про бактерии слышал, неужели нержавейку жрут? У гады![/quote]Я их видел пренеприятнейшее зрелище. 8)

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="грязнуля";p="37597"] неужели нержавейку жрут? У гады![/quote]
Ну конечно, этого еще не хватало...
Ничо они не жрут, они просто разводятся. Как правило там, где есть стоячая вода, жидкость (к сушилкам это никак не относится).
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Аватара пользователя
Sashok
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 24 сен 2005, 19:12
Репутация: 0
Откуда: Москва

!!!

Сообщение Sashok »

Решил остановиться на такой схеме.
Коллектор недорогой от итальянцев COPMPARATO, что то 160 Евр.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Коллектор недорогой от итальянцев COPMPARATO, что то 160 Евр.
Вот эта схема уже похожая , обычно и я такие делаю , но вот почему то теперь ещё захотел и гидравлическую стрелку приварганить (говорит что она как витамины системе - полезная , если какие то промахи есть при наладке). Ну если я правильно понял ,что там на колекторе между подачой и обраткой байпас(только почему без арматуры?) то и стрелка ненужна
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

В группе теплого пола датчик поставьте на подачу. Надеюсь понятно, что там надо ограничивать температуру подачи.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Изображение
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="ПрактикЪ";p="37623"]Надеюсь понятно, что там надо ограничивать температуру подачи.[/quote]Или всё таки обратки? 8)

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Таки подачи :!:

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Про RTL молчим... :wink:

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="грязнуля";p="37644"]Подачи. подачи. :kos:[/quote]М да,видать буржуи так и неразобрались с т.п. Вот и будет у вас подача нагреваться а не пол.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Слай, В Ваши-то годы и такие ляпы! :D
Не заставляйте всех возвращаться к теме теплых полов. Если своим заказчикам Вас прет подавать в ТП 70 и более градусов - это проблемы Ваши и заказчиков.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Если пол посчитан правильно, то разницы что мерять нет ни какой. Просто разница в температуре будет 10 градусов, я думаю, что обратку даже правильнее мерять.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="ПрактикЪ";p="37670"]Слай, В Ваши-то годы и такие ляпы! :D
[/quote] :shock: :D :D .Почитайте литературу,про RTL-те же.Вообще про Унибоксы,их просто так на обратку ставят?

Ответить