Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- heating
- Претендент

- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
навесной котел на гравитационной системе.
Вопрос к практикам, монтажникам, сервисным инженерам.
Дом 200 м2.
Старая гравитационка с регистрами.
Объем системы (со слов клиента 1,5 м3)
Человек купил навесной котел.
Теперь он просит помощи у меня...
Монтажники настращали его, что на такой системе котел работать не будет.
Суть вопроса:
могу я быть увереным в корректной работе котла,
если поставить гидравлическую стрелку и подобрать соответствующую насосную группу на систему ?
Конечно дополнительный р.б.+воздушник ит.д.
Насос в котелке работает постоянно, т.е. циркуляция через стрелку обеспечена.
интересует мнение практиков.
Теоретически все должно работать.
Но мало ли, мож есть какие полезные советы..
заранее благодарен за комментарии и советы
Дом 200 м2.
Старая гравитационка с регистрами.
Объем системы (со слов клиента 1,5 м3)
Человек купил навесной котел.
Теперь он просит помощи у меня...
Монтажники настращали его, что на такой системе котел работать не будет.
Суть вопроса:
могу я быть увереным в корректной работе котла,
если поставить гидравлическую стрелку и подобрать соответствующую насосную группу на систему ?
Конечно дополнительный р.б.+воздушник ит.д.
Насос в котелке работает постоянно, т.е. циркуляция через стрелку обеспечена.
интересует мнение практиков.
Теоретически все должно работать.
Но мало ли, мож есть какие полезные советы..
заранее благодарен за комментарии и советы
- heating
- Претендент

- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="Дмитрий Селезнев";p="38170"]Нет не будет! А как он будет работать? Это же навесной котел!
[/quote]
Дмитрий
я же говорю о котле со стрелкой и насосной группой, т.е. с таким насосом с.о. который создаст необходимый расход и скорость в системе
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
[quote="antei";p="38172"]Работать будет, проверено, но 1,5 тонны это конечно многовато, система будет инертная (в межсезонье), но работать будет. [/quote]
Спасибо
уважаемый antei
меня тоже смущает объем системы, но это со слов клиента, который конечно мог изрыдно приврать....
[quote="antei";p="38172"]И надо бы сделать ее герметичой и поставить бааальшой расширительный бак, чем большее тем лучше
[/quote]
само собой
Дмитрий
я же говорю о котле со стрелкой и насосной группой, т.е. с таким насосом с.о. который создаст необходимый расход и скорость в системе
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
[quote="antei";p="38172"]Работать будет, проверено, но 1,5 тонны это конечно многовато, система будет инертная (в межсезонье), но работать будет. [/quote]
Спасибо
уважаемый antei
меня тоже смущает объем системы, но это со слов клиента, который конечно мог изрыдно приврать....
[quote="antei";p="38172"]И надо бы сделать ее герметичой и поставить бааальшой расширительный бак, чем большее тем лучше
само собой
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
Ничего не помешает - но вода будет выпариваться и тот самый кислород точно будет в системе, особенно когда остынет. А если эта ржа и грязь от постоянного долива пойдет в котел - ему это точно не понравится. Кстати фильтр на обратке перд котлом не помешал бы, простенький механический - система старая, в ней наверно грязи хватает.
Просто если уж ставится котел за 20 тыс. минимум экономить на баке за 1 тыс. неразумно. И на автоматике тоже - я всегда ставлю комнатный термомтат, а здесь хорошо бы и погодозависмый - в настенниках достаточно одного датчика.
Просто если уж ставится котел за 20 тыс. минимум экономить на баке за 1 тыс. неразумно. И на автоматике тоже - я всегда ставлю комнатный термомтат, а здесь хорошо бы и погодозависмый - в настенниках достаточно одного датчика.
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
- heating
- Претендент

- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="Ilya Rejepov";p="38287"]Ну пусть с кислородом вопрос спорный - испарение-то будет. И наконец - настенник при малом давлении в системе не включится, а расширитель на 20м поднять дороже, чем закрытй купить
.[/quote]
то то и оно
избыточное давление в системе должно быть минимум 0,8 бар
(для замыкания контактов минимального реле давления котла)
разве что лезть в котел и удолять его
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
[quote="vko";p="38232"]Ни хера не нужны ни "стрелки", ни "белки".
И так будет работать, на родном насосе. Только расширительный бак нужно подобрать по объему системы.[/quote]
были жалобы на работу котлов в такой разветвленной системе...
плохо прогревались удаленные ветки, а ближние - горячие...
выходили из положения - поставив небольшой насосик на плохо прогреваемые ветки системы...
то то и оно
избыточное давление в системе должно быть минимум 0,8 бар
(для замыкания контактов минимального реле давления котла)
разве что лезть в котел и удолять его
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
[quote="vko";p="38232"]Ни хера не нужны ни "стрелки", ни "белки".
И так будет работать, на родном насосе. Только расширительный бак нужно подобрать по объему системы.[/quote]
были жалобы на работу котлов в такой разветвленной системе...
плохо прогревались удаленные ветки, а ближние - горячие...
выходили из положения - поставив небольшой насосик на плохо прогреваемые ветки системы...
- vko
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
- Репутация: 0
- Откуда: из города темных ночей
[quote="heating";p="38313"]
были жалобы на работу котлов в такой разветвленной системе...
плохо прогревались удаленные ветки, а ближние - горячие...
выходили из положения - поставив небольшой насосик на плохо прогреваемые ветки системы...
[/quote]
в какой ТАКОЙ РАЗВЕТВЛЕННОЙ системе? где вы её тут узрели? И котлы тут при чем, если циркуляция плохая?
Раньше, смотрю, было модное слово СНиП, а теперь "стрелка". Тулят ее, бедную, куда ни попадя
Да, барбар, ссылка-то иде?
были жалобы на работу котлов в такой разветвленной системе...
плохо прогревались удаленные ветки, а ближние - горячие...
выходили из положения - поставив небольшой насосик на плохо прогреваемые ветки системы...
[/quote]
в какой ТАКОЙ РАЗВЕТВЛЕННОЙ системе? где вы её тут узрели? И котлы тут при чем, если циркуляция плохая?
Раньше, смотрю, было модное слово СНиП, а теперь "стрелка". Тулят ее, бедную, куда ни попадя
Да, барбар, ссылка-то иде?
- heating
- Претендент

- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
А ну ка расскажите куда вы ее тулитев какой ТАКОЙ РАЗВЕТВЛЕННОЙ системе? где вы её тут узрели? И котлы тут при чем, если циркуляция плохая?
Раньше, смотрю, было модное слово СНиП, а теперь "стрелка". Тулят ее, бедную, куда ни попадя
vko
у меня сложилось впечатление что вы не понимаете о чем я говорю...
для того чтобы сделать необходимую циркуляцию в системе
и нужна стрелка ...
вообщем ладно, какой смысл вам это говорить...
- vko
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
- Репутация: 0
- Откуда: из города темных ночей
Возможно.
Но я понимаю, что вы не понимаете сами, о чем говорите. Правильное название, блин, вашей "стрелки" - гидравлический разделитель и он предназначен не для того, чтобы "сделать необходимую циркуляцию в системе", а для компенсации гидравлических режимов при неравномерном разборе тепла или, если хотите, при наличии нескольких потребителей с разными гидравлическими или температурными контурами.
"вообщем ладно, какой смысл вам это говорить... " Как это понимать, уважаемый?
Но я понимаю, что вы не понимаете сами, о чем говорите. Правильное название, блин, вашей "стрелки" - гидравлический разделитель и он предназначен не для того, чтобы "сделать необходимую циркуляцию в системе", а для компенсации гидравлических режимов при неравномерном разборе тепла или, если хотите, при наличии нескольких потребителей с разными гидравлическими или температурными контурами.
"вообщем ладно, какой смысл вам это говорить... " Как это понимать, уважаемый?