Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

навесной котел на гравитационной системе.

Сообщение heating »

Вопрос к практикам, монтажникам, сервисным инженерам.

Дом 200 м2.
Старая гравитационка с регистрами.
Объем системы (со слов клиента 1,5 м3)

Человек купил навесной котел.
Теперь он просит помощи у меня...
Монтажники настращали его, что на такой системе котел работать не будет.

Суть вопроса:

могу я быть увереным в корректной работе котла,
если поставить гидравлическую стрелку и подобрать соответствующую насосную группу на систему ?
Конечно дополнительный р.б.+воздушник ит.д.
Насос в котелке работает постоянно, т.е. циркуляция через стрелку обеспечена.

интересует мнение практиков.
Теоретически все должно работать.
Но мало ли, мож есть какие полезные советы..

заранее благодарен за комментарии и советы

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

Да уж...

хороший, емкий, а главное полезный совет :twisted:

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

Работать будет, проверено, но 1,5 тонны это конечно многовато, система будет инертная (в межсезонье), но работать будет. И надо бы сделать ее герметичой и поставить бааальшой расширительный бак, чем большее тем лучше :D

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

[quote="Дмитрий Селезнев";p="38170"]Нет не будет! А как он будет работать? Это же навесной котел! :lol:[/quote]

Дмитрий

я же говорю о котле со стрелкой и насосной группой, т.е. с таким насосом с.о. который создаст необходимый расход и скорость в системе

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

[quote="antei";p="38172"]Работать будет, проверено, но 1,5 тонны это конечно многовато, система будет инертная (в межсезонье), но работать будет. [/quote]

Спасибо
уважаемый antei
меня тоже смущает объем системы, но это со слов клиента, который конечно мог изрыдно приврать....


[quote="antei";p="38172"]И надо бы сделать ее герметичой и поставить бааальшой расширительный бак, чем большее тем лучше :D[/quote]
само собой :wink:

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

Ни хера не нужны ни "стрелки", ни "белки".
И так будет работать, на родном насосе. Только расширительный бак нужно подобрать по объему системы.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Угу - дополнительный расширитель и все будет работать. Только с таким объемом хорошо бы внешний термодатчик для погодозависимого регулирования приделать. У МОРЫ и Вайланта такие точно есть.

Иначе - при отключении котла большой объем будет продолжать греть дом по инерции.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

А что помешает работе с родным открытым расширителем?

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Ничего не помешает - но вода будет выпариваться и тот самый кислород точно будет в системе, особенно когда остынет. А если эта ржа и грязь от постоянного долива пойдет в котел - ему это точно не понравится. Кстати фильтр на обратке перд котлом не помешал бы, простенький механический - система старая, в ней наверно грязи хватает.

Просто если уж ставится котел за 20 тыс. минимум экономить на баке за 1 тыс. неразумно. И на автоматике тоже - я всегда ставлю комнатный термомтат, а здесь хорошо бы и погодозависмый - в настенниках достаточно одного датчика.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Да,ничего.Кроме нерадного, закрытого. :D

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Уже решили что вопрос дифузии кислорода в систему через отрытый бак и выпаривания воды - надуман. Если у чела есть уже старый бак зачем городить новый закрытый (да есчо не маленький на такой объём) - вот в чом суть маиво вопроса.

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

О, я что-то пропустил? Дайте ссылочку, любопытно почитать.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Ну пусть с кислородом вопрос спорный - испарение-то будет. И наконец - настенник при малом давлении в системе не включится, а расширитель на 20м поднять дороже, чем закрытй купить :).

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Ага, буит испарение. мизерное.

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

[quote="Ilya Rejepov";p="38287"]Ну пусть с кислородом вопрос спорный - испарение-то будет. И наконец - настенник при малом давлении в системе не включится, а расширитель на 20м поднять дороже, чем закрытй купить :).[/quote]

то то и оно

избыточное давление в системе должно быть минимум 0,8 бар
(для замыкания контактов минимального реле давления котла)

разве что лезть в котел и удолять его :evil:

Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

[quote="vko";p="38232"]Ни хера не нужны ни "стрелки", ни "белки".
И так будет работать, на родном насосе. Только расширительный бак нужно подобрать по объему системы.[/quote]


были жалобы на работу котлов в такой разветвленной системе...
плохо прогревались удаленные ветки, а ближние - горячие...
выходили из положения - поставив небольшой насосик на плохо прогреваемые ветки системы...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Ага. Вот и по существу пошло. А то "кислород - упарка"...

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

[quote="heating";p="38313"]
были жалобы на работу котлов в такой разветвленной системе...
плохо прогревались удаленные ветки, а ближние - горячие...
выходили из положения - поставив небольшой насосик на плохо прогреваемые ветки системы...
[/quote]
в какой ТАКОЙ РАЗВЕТВЛЕННОЙ системе? где вы её тут узрели? И котлы тут при чем, если циркуляция плохая?
Раньше, смотрю, было модное слово СНиП, а теперь "стрелка". Тулят ее, бедную, куда ни попадя :(
Да, барбар, ссылка-то иде?

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

в какой ТАКОЙ РАЗВЕТВЛЕННОЙ системе? где вы её тут узрели? И котлы тут при чем, если циркуляция плохая?
Раньше, смотрю, было модное слово СНиП, а теперь "стрелка". Тулят ее, бедную, куда ни попадя :(
А ну ка расскажите куда вы ее тулите :wink:

vko
у меня сложилось впечатление что вы не понимаете о чем я говорю...
для того чтобы сделать необходимую циркуляцию в системе
и нужна стрелка ...
вообщем ладно, какой смысл вам это говорить...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="heating";p="38341"] чтобы сделать необходимую циркуляцию в системе
и нужна стрелка ...
[/quote]
А я думал для этого нужен насос :D
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

Возможно.
Но я понимаю, что вы не понимаете сами, о чем говорите. Правильное название, блин, вашей "стрелки" - гидравлический разделитель и он предназначен не для того, чтобы "сделать необходимую циркуляцию в системе", а для компенсации гидравлических режимов при неравномерном разборе тепла или, если хотите, при наличии нескольких потребителей с разными гидравлическими или температурными контурами.

"вообщем ладно, какой смысл вам это говорить... " Как это понимать, уважаемый?

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Может в словосочетании "создание необходимой циркуляции" ударение на слово "необходимой"?