Обмерзает всасывающая коаксиальная труба, что делать?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
slon
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 ноя 2005, 14:51
Репутация: 0

Обмерзает всасывающая коаксиальная труба, что делать?

Сообщение slon »

Мороз на улице 22-27 градусов, ветер.
Котел Иммергаз турбо, парапетный.
Начала обмерзать и покрываться льдом всасывающая труба, начинает котел выдавать ошибку о засорении всасывающего или исходящего трубопроводов или остановке вентилятора (мигание красной и желтой лампочки), оббивание льда на самом конце коаксиальной трубы - помогает на 2-6 часов, потом зарастает льдом и инеем, что делать?
В журнале "Водная техника" в полезных советах, предлагается снять одну из заглушек вверху котла, которыми закрыты дополнительные отверстия, (находящиеся возле отверстия монтажа стандартной двойной трубы) для монтажа раздельных (всасывающего и выхлопного) трубопроводов, как бы говорится, что это отступление от правил, но что делать, не дежурить же возле трубы целую ночь...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Попробуйте на время организовать приток из помещения. Уклон выпускной трубы должен быть не менее 3%. :P

slon
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 ноя 2005, 14:51
Репутация: 0

наклон коаксиальной трубы, вот вопрос?

Сообщение slon »

Наклон коаксиальной трубы не менее 3 градусов, в какую сторону?
В инструкции к котлу, торгового дома "Водная техника" на рисунке видно, что уклон 3 градусов вверх, так и было сделано, наверное кто писал эту инструкцию был с сильного похмелья и в понедельник.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Эт. точно ... ВНИЗ И ТОЛЬКО ВНИЗ!!!

tom
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 03 май 2005, 15:21
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Обмерзает всасывающая коаксиальная труба, что делать?

Сообщение tom »

Проблема та же.
Сбиваем лед или делаем котел на времья атмосферным...

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

С коаксиалами поосторожнее надо быть. Никто при установке не принимает в расчёт, что выхлопные газы сильно остывая выдают нехилый конденсат. Поэтому для низких температур надо считать коаксиал. При достаточно длинной трубе и низкой температуре всегда будет забиваться всасывающая труба. Для наших морозов лучше раздельный забор и выхлоп. Можно из комнаты, а можно по отдельной трубе. Но желательно его всё таки подогревать каким либо способом, как на автомобиле на воздушном фильтре переключатель зима- лето.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

У меня с 17 числа. с начала холодов (-28-30)сосульки наросли - но не сильно большие, всос пока не перекрывают, ни разу не отбивал. Труба 1,8м, коаксиал. Уклон есть, 3-5 град в сторону улицы - конденсат капает конечно.

slon
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 ноя 2005, 14:51
Репутация: 0

коаксиальная труба "Антилед"

Сообщение slon »

В журнале "Водной техники" - это украинская компания, занимающаяся поставками газового оборудования на Украину, так вот там написано, что при обмерзании всасывающего трубопровода, необходимо использовать трубу "Антилед", так и хочется спросить у инженеров этой компании, а они наверное не знают, что в Украине и России, средней полосе, температура зимой достигает 20-25 градусов ниже нуля, просто все привыкли, что зимой -5-10 градусов, это очень холодно. Неужели сразу нельзя комплектовать котлы именно этой трубой, при цене котла 4400-4900 грн. (850-900$), лишние 100-200-300-400 гривен уже роли не сыграют. А если я не могу достать из окна трубу, чтобы оббить лед или тем более полить из чайника? Тогда мне что делать, вызывать вышку или сервисную службу? Просто еще руки есть, голова и интернет, при желании можно найти ответ на любой вопрос, и как сделать из закрытого типа котла - атмосферный и еще много всего, да еще спасибо добрым людям за советы и подсказки!

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Присмотрелся к своей трубе - она из нержавейки, выхлопная труба отнесена от отверстий воздухозаборника сантиметров на 20-30, между ними резкий переход кольцом. В отличие от труб европейских котлов - гда выхлом и забор ближе и часто укрыты общей сеточкой.

В результате сосульки хоть и есть - остаются как раз на этом переходе-уступе, до отверстий забора воздуха лед не добирается. Мороз был до -32 по ночем - ни разу ничего не сбивал и не чистил.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Ilya Rejepov";p="49454"]Присмотрелся к своей трубе - она из нержавейки, выхлопная труба отнесена от отверстий воздухозаборника сантиметров на 20-30, между ними резкий переход кольцом. В отличие от труб европейских котлов - гда выхлом и забор ближе и часто укрыты общей сеточкой.

В результате сосульки хоть и есть - остаются как раз на этом переходе-уступе, до отверстий забора воздуха лед не добирается. Мороз был до -32 по ночем - ни разу ничего не сбивал и не чистил.[/quote]
Фотку давай. А вообще , на мой взгляд, это просто собираються частички влаги на ледянном металле при постоянном движении воздуха, ну например как намерзание инея на металл конструкциях дверей в местах неплотностей.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Попозже немного сделаю - пока нечем :). Сейчас посмотрел - сосульки есть, на улице -15, до отверстий воздухозаборника еще сантиметров 10 остается от сосулек. А вот если бы заборник был в том кольце, где сейчас сосульки - забился бы.

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

[quote="Ильягость";p="49848"]Вот фото. Сосульки уже отвалились - сейчас -11.[/quote]

Ильягость, а насколько труба торчит из стены и какова общая ее длина?

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Конденсатоотводчики надо ставить, и никаких проблем
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ!!!!!!!
Если бы не они, то мотаться мне бы по всей Саратовской области, сосульки, блин, с коттеджей сбивать ))))))))
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

slon
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 ноя 2005, 14:51
Репутация: 0

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Сообщение slon »

Ребята, я уже видел в другом топике форума про конденсатоотводчики, при направленной коаксиальной трубе в сторону котла, кто может прислать фото или чертеж, как вставить правильно штуцер в коаксиальную трубу. Очень хочется сделать и спать ночью спокойно. Заранее благоадарен.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Ilya Rejepov";p="49621"]Попозже немного сделаю - пока нечем :). Сейчас посмотрел - сосульки есть, на улице -15, до отверстий воздухозаборника еще сантиметров 10 остается от сосулек. А вот если бы заборник был в том кольце, где сейчас сосульки - забился бы.[/quote]
Очень схожие коаксиалы у нас все равно перемерзают , но только ставим выхлопом поближе к стене .

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Общая длина трубы - около двух метров, труба из комплекта котла + удлинитель. Стена - 70 см, значит из стены труба торчит на 120-130 см, такая длинная из-за того, что над ней находится бетонный козырек, я выводил выхлоп за его предел. Морозы ниже 20 градусов у нас были около недели, сейчас потеплело до 10 и уже все чисто, сосулек нет совсем. В морозы в общем-то сосульки нарастали до определенного предела - потом их теплый выхлоп сдувает.

Конечно, как оно будет себя вести при морозах за 30-40 в течение месяца, не знаю. Здесь где-то была фотка коаксиальной сосульки метра в два.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Вчера выезжали котел Нева-люкс, трубу чистят раз в два дня (может и реже можно, но не ждут пока полностью прихватит), так вот труба чистая котел не работает, уклон от котла. Вскрыли, конденсат в трубках дифференциальног датчика давления, слили котел работает дальше
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

не ждут пока полностью прихватит
А прихватывало всос? В тюмени - поди морозы за 20-30 дольше недели держатся?

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

На Неве-люкс не прихватывало, Домины, Бакси, Вайланты через день звонят. Температура средняя -37 уже две недели почти, все ничего но как в гараж с утра не хочется топать.
А на такси где-то в два раза расценки поднялись.
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Ilya Rejepov";p="49954"]
не ждут пока полностью прихватит
А прихватывало всос? В тюмени - поди морозы за 20-30 дольше недели держатся?[/quote]
Да, именно забор воздуха. И явление массово появляетья после -25. Зависит от розы ветров, расположения стен. Некоторые аппараты вообще не беспокоят.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»