Обмерзает всасывающая коаксиальная труба, что делать?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Обмерзает всасывающая коаксиальная труба, что делать?
Мороз на улице 22-27 градусов, ветер.
Котел Иммергаз турбо, парапетный.
Начала обмерзать и покрываться льдом всасывающая труба, начинает котел выдавать ошибку о засорении всасывающего или исходящего трубопроводов или остановке вентилятора (мигание красной и желтой лампочки), оббивание льда на самом конце коаксиальной трубы - помогает на 2-6 часов, потом зарастает льдом и инеем, что делать?
В журнале "Водная техника" в полезных советах, предлагается снять одну из заглушек вверху котла, которыми закрыты дополнительные отверстия, (находящиеся возле отверстия монтажа стандартной двойной трубы) для монтажа раздельных (всасывающего и выхлопного) трубопроводов, как бы говорится, что это отступление от правил, но что делать, не дежурить же возле трубы целую ночь...
Котел Иммергаз турбо, парапетный.
Начала обмерзать и покрываться льдом всасывающая труба, начинает котел выдавать ошибку о засорении всасывающего или исходящего трубопроводов или остановке вентилятора (мигание красной и желтой лампочки), оббивание льда на самом конце коаксиальной трубы - помогает на 2-6 часов, потом зарастает льдом и инеем, что делать?
В журнале "Водная техника" в полезных советах, предлагается снять одну из заглушек вверху котла, которыми закрыты дополнительные отверстия, (находящиеся возле отверстия монтажа стандартной двойной трубы) для монтажа раздельных (всасывающего и выхлопного) трубопроводов, как бы говорится, что это отступление от правил, но что делать, не дежурить же возле трубы целую ночь...
наклон коаксиальной трубы, вот вопрос?
Наклон коаксиальной трубы не менее 3 градусов, в какую сторону?
В инструкции к котлу, торгового дома "Водная техника" на рисунке видно, что уклон 3 градусов вверх, так и было сделано, наверное кто писал эту инструкцию был с сильного похмелья и в понедельник.
В инструкции к котлу, торгового дома "Водная техника" на рисунке видно, что уклон 3 градусов вверх, так и было сделано, наверное кто писал эту инструкцию был с сильного похмелья и в понедельник.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 03 май 2005, 15:21
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Обмерзает всасывающая коаксиальная труба, что делать?
Проблема та же.
Сбиваем лед или делаем котел на времья атмосферным...
Сбиваем лед или делаем котел на времья атмосферным...
С коаксиалами поосторожнее надо быть. Никто при установке не принимает в расчёт, что выхлопные газы сильно остывая выдают нехилый конденсат. Поэтому для низких температур надо считать коаксиал. При достаточно длинной трубе и низкой температуре всегда будет забиваться всасывающая труба. Для наших морозов лучше раздельный забор и выхлоп. Можно из комнаты, а можно по отдельной трубе. Но желательно его всё таки подогревать каким либо способом, как на автомобиле на воздушном фильтре переключатель зима- лето.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков
-
- Профи
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
коаксиальная труба "Антилед"
В журнале "Водной техники" - это украинская компания, занимающаяся поставками газового оборудования на Украину, так вот там написано, что при обмерзании всасывающего трубопровода, необходимо использовать трубу "Антилед", так и хочется спросить у инженеров этой компании, а они наверное не знают, что в Украине и России, средней полосе, температура зимой достигает 20-25 градусов ниже нуля, просто все привыкли, что зимой -5-10 градусов, это очень холодно. Неужели сразу нельзя комплектовать котлы именно этой трубой, при цене котла 4400-4900 грн. (850-900$), лишние 100-200-300-400 гривен уже роли не сыграют. А если я не могу достать из окна трубу, чтобы оббить лед или тем более полить из чайника? Тогда мне что делать, вызывать вышку или сервисную службу? Просто еще руки есть, голова и интернет, при желании можно найти ответ на любой вопрос, и как сделать из закрытого типа котла - атмосферный и еще много всего, да еще спасибо добрым людям за советы и подсказки!
-
- Профи
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
Присмотрелся к своей трубе - она из нержавейки, выхлопная труба отнесена от отверстий воздухозаборника сантиметров на 20-30, между ними резкий переход кольцом. В отличие от труб европейских котлов - гда выхлом и забор ближе и часто укрыты общей сеточкой.
В результате сосульки хоть и есть - остаются как раз на этом переходе-уступе, до отверстий забора воздуха лед не добирается. Мороз был до -32 по ночем - ни разу ничего не сбивал и не чистил.
В результате сосульки хоть и есть - остаются как раз на этом переходе-уступе, до отверстий забора воздуха лед не добирается. Мороз был до -32 по ночем - ни разу ничего не сбивал и не чистил.
[quote="Ilya Rejepov";p="49454"]Присмотрелся к своей трубе - она из нержавейки, выхлопная труба отнесена от отверстий воздухозаборника сантиметров на 20-30, между ними резкий переход кольцом. В отличие от труб европейских котлов - гда выхлом и забор ближе и часто укрыты общей сеточкой.
В результате сосульки хоть и есть - остаются как раз на этом переходе-уступе, до отверстий забора воздуха лед не добирается. Мороз был до -32 по ночем - ни разу ничего не сбивал и не чистил.[/quote]
Фотку давай. А вообще , на мой взгляд, это просто собираються частички влаги на ледянном металле при постоянном движении воздуха, ну например как намерзание инея на металл конструкциях дверей в местах неплотностей.
В результате сосульки хоть и есть - остаются как раз на этом переходе-уступе, до отверстий забора воздуха лед не добирается. Мороз был до -32 по ночем - ни разу ничего не сбивал и не чистил.[/quote]
Фотку давай. А вообще , на мой взгляд, это просто собираються частички влаги на ледянном металле при постоянном движении воздуха, ну например как намерзание инея на металл конструкциях дверей в местах неплотностей.
-
- Профи
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Конденсатоотводчики надо ставить, и никаких проблем
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ!!!!!!!
Если бы не они, то мотаться мне бы по всей Саратовской области, сосульки, блин, с коттеджей сбивать ))))))))
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ!!!!!!!
Если бы не они, то мотаться мне бы по всей Саратовской области, сосульки, блин, с коттеджей сбивать ))))))))
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
Ребята, я уже видел в другом топике форума про конденсатоотводчики, при направленной коаксиальной трубе в сторону котла, кто может прислать фото или чертеж, как вставить правильно штуцер в коаксиальную трубу. Очень хочется сделать и спать ночью спокойно. Заранее благоадарен.
[quote="Ilya Rejepov";p="49621"]Попозже немного сделаю - пока нечем
. Сейчас посмотрел - сосульки есть, на улице -15, до отверстий воздухозаборника еще сантиметров 10 остается от сосулек. А вот если бы заборник был в том кольце, где сейчас сосульки - забился бы.[/quote]
Очень схожие коаксиалы у нас все равно перемерзают , но только ставим выхлопом поближе к стене .

Очень схожие коаксиалы у нас все равно перемерзают , но только ставим выхлопом поближе к стене .
-
- Профи
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
Общая длина трубы - около двух метров, труба из комплекта котла + удлинитель. Стена - 70 см, значит из стены труба торчит на 120-130 см, такая длинная из-за того, что над ней находится бетонный козырек, я выводил выхлоп за его предел. Морозы ниже 20 градусов у нас были около недели, сейчас потеплело до 10 и уже все чисто, сосулек нет совсем. В морозы в общем-то сосульки нарастали до определенного предела - потом их теплый выхлоп сдувает.
Конечно, как оно будет себя вести при морозах за 30-40 в течение месяца, не знаю. Здесь где-то была фотка коаксиальной сосульки метра в два.
Конечно, как оно будет себя вести при морозах за 30-40 в течение месяца, не знаю. Здесь где-то была фотка коаксиальной сосульки метра в два.
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Вчера выезжали котел Нева-люкс, трубу чистят раз в два дня (может и реже можно, но не ждут пока полностью прихватит), так вот труба чистая котел не работает, уклон от котла. Вскрыли, конденсат в трубках дифференциальног датчика давления, слили котел работает дальше
Будет день будет пища