Какова же реальная теплоотдача радиатора

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Я считаю по 186 и пока проблем небыло.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Теплоотдача зависит от разницы температур. Если в радиаторе +70-80, а в помещении +20С отдача больше, чем если в помещении +30 а в радиаторе + 40С.

Производители обычно пишут теплоотдачу для 70С в радиаторе, сколько градусов в окружающей среде - не уточняют.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Лучше действительно подбирать радиаторы в программе СО.
Для справки.
Обычно, поставщик пишет теплоотдачу одной секции, при параметрах 95(подача)/70(обратка)/20(температура в помещении)
Если Вы подбираете для котеджа, то там параметры лучше брать 80/60 /Ваша внутренняя температура.
Для пересчета теплоотдачи, в зависимости от параметров воды и внутренней температуры воздуха, лучше обратиться к поставщикам оборудования(они дадут техническую информацию), или к специалистам, но только не таким как Грязнуля(без обид), Вы вроде специалист, а не знаете таких элементарных вещей :shock: , зачем же советовать человеку принимать теплоотдачу одной секции 186 Вт, при любых параметрах?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="Mifune";p="49463"]Обычно, поставщик пишет теплоотдачу одной секции, при параметрах 95(подача)/70(обратка)/20(температура в помещении) [/quote]
Гм-гм, позволю вклиниться фсетки... Температурный напор (dT) равный 62,5 град.... Никогда при таких параметрах теплоотдачу никто не указывает. Мифуня, что с Вами??Изображение
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

да надо просто посмотреть при какой разнице температур написана мощность и по таблицам пересчитать на свою разницу. Лучше даже это сделать вручную, меньше ошибок и понятней :idea:

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

[quote="Arthur";p="49468"][quote="Mifune";p="49463"]Обычно, поставщик пишет теплоотдачу одной секции, при параметрах 95(подача)/70(обратка)/20(температура в помещении) [/quote]
Гм-гм, позволю вклиниться фсетки... Температурный напор (dT) равный 62,5 град.... Никогда при таких параметрах теплоотдачу никто не указывает. Мифуня, что с Вами??Изображение[/quote]

Ну а 90/70/20 пишут?
Обшибся чуть-чуть, хотя где то видел, это точно ;)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Mifune, ну не обидел, но рассердил. Простой вопрос простой ответ, а вот порой Ваши рассуждения на "околонаучной" базе в тупик заводят.
Спрашивалось кому верить, програмуле овентлоповской или производителю радиаторов. Я ответил что производителю. Вы меня "обласкали", а затем сказали что программа считает немного некоректно, и отправили к другой программе (причем снова овентлоп).
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Согласен.
Ну просто не корректно как то говорить, что всегда можно брать 186 Вт на одну секцию.
А с остальным согласен ;)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Более пяти лет работаю с данной маркой радиаторов, хороший и добротный аллюминий.
Просто может не стоит грузить гостя всеми показателями от которых зависит мощность радиатора?
Считаю единственный вариант когда нестоит брать "усредненную" мощность - низкотемпературную (радиаторную) систему отопления(70-55). ли требования к комнатной температуре более 22гр. :twisted:

Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:

http://vesta-trading.ru/index.php?modul ... &scope=all
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Ой Грязнуля......ну опять не согласен с Вами.
Вот человек приходит на форум, задает вопрос, его в кое веков, никто ни куда не посылает, а отвечают по существу, ему рассказываешь что существуют коэфициенты пересчета и формулы, с одного температурного графика на другой, а Вы БАЦ... и говорите что не парься друг, бери 186 Вт на секцию, и будет в твоем доме счастье и тепло на века! Ну как то енто не правильно...мы же вроде с Вами профессионалы, специалисты, просто я больше по проектированию, а Вы больше по монтажу.Я не могу смонтировать сам радиатор, а ВЫ не можете ПРАВИЛЬНО подобрать отопительный прибор (Вы этого и не должны делать), это совершенно нормально, для этого мы нужны друг другу. Что бы мы подбирали приборы, а Вы за нами их монтировали.
:twisted:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

===Уважанмые профи - помогите утопающему - скока всеж секций
с паспортной мощностью 186Вт нужно на помещение с тепломотерями 3000 вт????===
Вот в общем и весь вопрос. Mifune, давайте просто ответим на него.
Возмем показатели: 90-75-20.
Мой ответ 18 секций.
Ну вот получилось как всегда. Простой вопрос рождает долгий и порой безполезный спор, который в большинстве случаев не нужен "заказчику".
Так сколько б Вы поставили секций?
.
и совет обратитесь к проэтировщику типа Mifune, он: """"Ну а 90/70/20 пишут?
Обшибся чуть-чуть, хотя где то видел, это точно """
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальная температура теплоносителя-1200С
Рабочее давление -1.атм.(1.6мПа)
Давление опрессовки -24атм.(2.4мПа)
Запас прочности -50атм.(5.0мПа)
Значение рН -не менее 7 и не более 8.

Интересно как теплоноситель до такой температуры разогреть :lol:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Tourist
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 18:25
Репутация: 2

Сообщение Tourist »

Я же...

Тп-Тк
dT=(Тп-То)/ln---------
То-Тк

Тп- темп. подачи
То- темп. обратки
Тк- темп. помещения
ln - нат. лог.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вот и вся проблема! Прикольная считалка.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Если не хотите поднимать температуру теплоносителя, дело Ваше. А почему именно 500х80, а не 500х100?
Последний раз редактировалось гpязнуля 23 янв 2006, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

А на хрена Вам алюминий то?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Ну Вы выбрали не самые дешевые радиаторы, посмотрите панельные радиаторы. Может быть подешевле, рассмотрите конвекторы Яга Low H2O, есть интерестные варианты у них достаточно бюджетные...
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Ну тезка, от больше числа радиаторов, комфорта конечно прибавиться,но не стоит увлекаться этим.
:D
Но если человеку реально дороги алюминивые радиаторы, почему бы не подумать о смене типа прибора.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Интересно, а с каких радиаторов можно получить максимальную мощность с единицы площади поверхности?
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Вывод-Ставим только регистры!!
Допустим такие ;)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»