заполнение системы водой

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

Воздух покажет только крупные косяки. Удобнее и правильней водой. Воду привезти и закачать насосом, выпустить где можно воздух, циркуляционник не трогать. Ручным прессом додавить до 8-10 атм . Давление оставить на день и смореть за его состоянием, падает ищи утечку. Давление может немного вырасти если изначально закачал холодной водой.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

[quote="antei";p="60735"]прессом додавить до 8-10 атм . [/quote]

Только на котел краники закройте, если такое давление будете закачивать, как правило котлы рассчитаны до 4 атм, а ежели Россейский и того меньше.

Добавлено спустя 45 секунд:

Мы обычно прессуем, на 3-4 атм.
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

не менее 6 атм надо по нормам. и манометры, если есть, перекрыть. Чтобы башню не сорвало
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

[quote="olfar";p="60737"]не менее 6 атм надо по нормам. и манометры, если есть, перекрыть. Чтобы башню не сорвало[/quote]
Ну вот :|.
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
п.4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах
и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее
0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы
.

Это шож получается,рабочее даление 4 атм?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

[quote="Styx";p="60742"][quote="olfar";p="60737"]не менее 6 атм надо по нормам. и манометры, если есть, перекрыть. Чтобы башню не сорвало[/quote]
Ну вот :|.
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
п.4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах
и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее
0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы
.

Это шож получается,рабочее даление 4 атм?[/quote]

Мы просто металлопластиком обычно. СП 41-102-98

ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

5.25 После выполнения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды.

5.26 При подготовительных работах перед гидравлическим испытанием системы необходимо:

- отключить (временно снять) предохранительные клапаны, регулировочные клапаны, датчики и др., если допустимое давление указанной арматуры меньше величины пробного давления по 5.25;

- отключенные элементы заменить заглушками или запорными клапанами, допустимое давление для которых больше величины пробного давления;

- подключить к системе манометр с точностью измерения 0,01 МПа.

5.27 Систему следует заполнить водой медленно при открытых воздухоспускных устройствах во избежание образования воздушных пробок.

5.28 Гидравлические испытания необходимо проводить при постоянной температуре в два этапа:

1-й этап - в течение 30 мин дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение давления в системе не должно превышать 0,06 МПа;

2-й этап - в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на 1-м этапе) не должно быть больше, чем на 0,02 МПа.

5.29 Гидравлическое испытание системы напольного отопления необходимо проводить до заливки трубопроводов бетоном (раствором).

5.30 Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20 - 28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5 °С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

ЖЕсть. Система все равно с таким давлением работать не будет. Но за знание нормативов - 5+.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

[quote="Styx";p="60745"]ЖЕсть. Система все равно с таким давлением работать не будет. Но за знание нормативов - 5+.[/quote]

Не будет. Но если косячок какой-нибудь есть, то на 6-ти наверняка проявится. За 5+ спасибо. :lol:
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

залейте дистиллят (в аптеке, где готовят лекарства должен быть дистиллятор-договаривайтесь) через гребенку
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

На воздухе рванет так рванет....
Сжимаемость то намного больше...
Конечно, если система будет оставаться при отицательных тампературах прессовать её водой нельзя.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Mat";p="60846"]На воздухе рванет так рванет....
Сжимаемость то намного больше...
Конечно, если система будет оставаться при отицательных тампературах прессовать её водой нельзя.[/quote] А че делать пресовать водой и продувать потом компресором?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Не вижу смысла сливать.
Вообще системы под давлением лучше держать.
Коррозии меньше...
И если строители ченить пробьют, их сразу можно будет взять за жо...
за жо.... за жолтую рубашку.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Воздухом прессовать только малявочки! Или там, где далеко до прочностного предела. На реакторе лопнул сварной шов в время опрессовки+нарушение ТБ= 1 труп+останов непрерывного производства. Хотя сам прессовал магистрали по 200 м. воздухом.

Ответить