заполнение системы водой
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Воздух покажет только крупные косяки. Удобнее и правильней водой. Воду привезти и закачать насосом, выпустить где можно воздух, циркуляционник не трогать. Ручным прессом додавить до 8-10 атм . Давление оставить на день и смореть за его состоянием, падает ищи утечку. Давление может немного вырасти если изначально закачал холодной водой.
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
[quote="antei";p="60735"]прессом додавить до 8-10 атм . [/quote]
Только на котел краники закройте, если такое давление будете закачивать, как правило котлы рассчитаны до 4 атм, а ежели Россейский и того меньше.
Добавлено спустя 45 секунд:
Мы обычно прессуем, на 3-4 атм.
Только на котел краники закройте, если такое давление будете закачивать, как правило котлы рассчитаны до 4 атм, а ежели Россейский и того меньше.
Добавлено спустя 45 секунд:
Мы обычно прессуем, на 3-4 атм.
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
[quote="olfar";p="60737"]не менее 6 атм надо по нормам. и манометры, если есть, перекрыть. Чтобы башню не сорвало[/quote]
Ну вот
.
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
п.4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах
и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее
0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы.
Это шож получается,рабочее даление 4 атм?
Ну вот
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
п.4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах
и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее
0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы.
Это шож получается,рабочее даление 4 атм?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- olfar
- Мастер

- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
- Репутация: 25
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="60742"][quote="olfar";p="60737"]не менее 6 атм надо по нормам. и манометры, если есть, перекрыть. Чтобы башню не сорвало[/quote]
Ну вот
.
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
п.4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах
и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее
0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы.
Это шож получается,рабочее даление 4 атм?[/quote]
Мы просто металлопластиком обычно. СП 41-102-98
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
5.25 После выполнения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды.
5.26 При подготовительных работах перед гидравлическим испытанием системы необходимо:
- отключить (временно снять) предохранительные клапаны, регулировочные клапаны, датчики и др., если допустимое давление указанной арматуры меньше величины пробного давления по 5.25;
- отключенные элементы заменить заглушками или запорными клапанами, допустимое давление для которых больше величины пробного давления;
- подключить к системе манометр с точностью измерения 0,01 МПа.
5.27 Систему следует заполнить водой медленно при открытых воздухоспускных устройствах во избежание образования воздушных пробок.
5.28 Гидравлические испытания необходимо проводить при постоянной температуре в два этапа:
1-й этап - в течение 30 мин дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение давления в системе не должно превышать 0,06 МПа;
2-й этап - в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на 1-м этапе) не должно быть больше, чем на 0,02 МПа.
5.29 Гидравлическое испытание системы напольного отопления необходимо проводить до заливки трубопроводов бетоном (раствором).
5.30 Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20 - 28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5 °С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.
Ну вот
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
п.4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах
и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее
0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы.
Это шож получается,рабочее даление 4 атм?[/quote]
Мы просто металлопластиком обычно. СП 41-102-98
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
5.25 После выполнения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды.
5.26 При подготовительных работах перед гидравлическим испытанием системы необходимо:
- отключить (временно снять) предохранительные клапаны, регулировочные клапаны, датчики и др., если допустимое давление указанной арматуры меньше величины пробного давления по 5.25;
- отключенные элементы заменить заглушками или запорными клапанами, допустимое давление для которых больше величины пробного давления;
- подключить к системе манометр с точностью измерения 0,01 МПа.
5.27 Систему следует заполнить водой медленно при открытых воздухоспускных устройствах во избежание образования воздушных пробок.
5.28 Гидравлические испытания необходимо проводить при постоянной температуре в два этапа:
1-й этап - в течение 30 мин дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение давления в системе не должно превышать 0,06 МПа;
2-й этап - в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на 1-м этапе) не должно быть больше, чем на 0,02 МПа.
5.29 Гидравлическое испытание системы напольного отопления необходимо проводить до заливки трубопроводов бетоном (раствором).
5.30 Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20 - 28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5 °С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.