Естественная циркуляция

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Зачем делать принудиловку, если она на естественной циркуляции работат будет?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Делал я похожую систему. Проекта не было, заказчик из строителей, на наш общий страх и риск решили с ним все розливы и главный стояк сделать из PP-R диаметром 40, а все стояки - 25. Дом двухэтажный, котёл на 1 этаже, в системе 2 приблизительно одинаковых крыла. Перед котлом поставили насос с байпасом на случай отключения электричества. К счастью система работает прекрасно. При отключении электричества даже байпас открывать не надо, через насос протягивает. Правда на 1 этаже, конечно, попрохладнее становится, но на 2, разницы не чувствуется. Вам, делать отопление без проекта, я не советую. Может и не повезти. :(

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

NWB писал(а):Делал я похожую систему. Проекта не было, заказчик из строителей, на наш общий страх и риск решили с ним все розливы и главный стояк сделать из PP-R диаметром 40, а все стояки - 25. Дом двухэтажный, котёл на 1 этаже, в системе 2 приблизительно одинаковых крыла. Перед котлом поставили насос с байпасом на случай отключения электричества. К счастью система работает прекрасно. При отключении электричества даже байпас открывать не надо, через насос протягивает. Правда на 1 этаже, конечно, попрохладнее становится, но на 2, разницы не чувствуется. Вам, делать отопление без проекта, я не советую. Может и не повезти. :(
Монтажников найти надо хороших.
Проектировать мало кто естественку умеет :? :?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Anonymous писал(а): У меня абсолютно схожий вариант, двухэтажный деревянный дом, два практически одинаковых крыла на каждом этаже. Можите по подробнее обрисовать схему обвязки и как вы проводили разливы, по верху или на уровне радиаторов, а также какая была обратка. Байпас и насос ставили на обратку параллельно? Спасибо.
Верхний розлив лучше делать под потолком. Там он не будет мешать ставить к стенам мебель и к тому же, чем выше находятся трубы и радиаторы над котлом, тем лучше будет циркуляция. Можно и по чердаку проложить если заизолировать. Обратка делается так же, как и подающая магистраль, только уклон делается в другую сторону. Байпас делается паралельно насосу и соединяет между собой всасывающий и напорный патрубки. На байпасе ставится кран или, как рекомендует WAS, специальный обратный клапан. На отоплении с естественной циркуляцией очень хорошо работают трубы с малым коэффициэнтом шероховатости. Полипропилен превзошёл все мои ожидания. По своему опыту знаю, что если бы делали из стальных труб того же внутреннего диаметра, то без насоса, на первом этаже было бы холодно. Потому и ставили насос. Для страховки.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А вот интересно, кто нибудь пробовал ставить трехходовой смеситель на естественую циркуляцию.
Будет работать или нет?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

АлександрЛ писал(а):Подскажите пжлст можно ли ставить расширительный мембранный бак на естественную циркуляцию.
Без проблем.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

И даже нужно.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Отдельная подача на первый этаж не нужна.
Одна подача на чердаке (тчательно утеплить!)
Одна обратка по подвалу.
На стояках батарей последовательно 2 потом 1 этажа

(дилетанты, блин)

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Потом в системах с естественной циркуляций не получится установить какие либо регуляторы,не получиться установить стальные панельные радиаторы только чугунина,алюминивые,биметал,там где ф присоединения трубы 1 дюйм.
Пытался я сделать одному деятелю такую систему,потом высказал все эти ограничения,и он сказал неее [*ЦЕНЗУРА*],давай все по человечески :-)

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Да ладно уж там, задавайте.....
:lol: :lol: :lol: :lol:
Хоть похихикаем...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Mifune писал(а):Потом в системах с естественной циркуляций не получится установить какие либо регуляторы,не получиться установить стальные панельные радиаторы только чугунина,алюминивые,биметал,там где ф присоединения трубы 1 дюйм.
Пытался я сделать одному деятелю такую систему,потом высказал все эти ограничения,и он сказал неее [*ЦЕНЗУРА*],давай все по человечески :-)
Фигня....
У меня прекрасно получается системы даже...... с термоголовками!
Последний раз ухитрился запердолить систему на 470 кв метров.
Работает прекрасно уже 3 года.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

а проект то делали?
:poet:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Mifune писал(а):Потом в системах с естественной циркуляций не получится установить какие либо регуляторы,не получиться установить стальные панельные радиаторы только чугунина,алюминивые,биметал,там где ф присоединения трубы 1 дюйм.
Это Вы справедливо говорите про одноэтажные дома, но если в доме 2-3 этажа, да ещё и котёл в цокольном этаже, циркуляционное давление может быть довольно высоким и можно ставить практически любые отопительные приборы, использовать регулирующюю арматуру.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Mifune писал(а):а проект то делали?
:poet:
Я сам себе проект... :approve:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: Естественная циркуляция

Сообщение Mat »

АлександрЛ писал(а): Так значит от котла поднимаем до чердока трубу 50 и такуюже обратку, а стояки каким диаметром. Или нужно диаметр трубы постепенно уменьшать удаляясь от котла?
А тут уже нужно смотреть по системе.
Бывает и 76-ую надо вести :?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Re: Естественная циркуляция

Сообщение NWB »

АлександрЛ писал(а): Так значит от котла поднимаем до чердока трубу 50 и такуюже обратку, а стояки каким диаметром. Или нужно диаметр трубы постепенно уменьшать удаляясь от котла?
Диаметр трубы зависит от расхода воды в ней, а после каждого стояка в розливе расход всё меньше и меньше, соответственно и диаметр трубы можно делать тоже меньше. Это в теории. Когда делаешь проект, так оно и получается. На практике, по советам, которые вы здесь получите, вы можете сделать весьма проблемную систему. Нужно хотя бы видеть ваш дом, чтобы давать советы по диаметрам труб и количеству радиаторов.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: Естественная циркуляция

Сообщение Mat »

NWB писал(а): Диаметр трубы зависит от расхода воды в ней, а после каждого стояка в розливе расход всё меньше и меньше, соответственно и диаметр трубы можно делать тоже меньше. Это в теории. Когда делаешь проект, так оно и получается. На практике, по советам, которые вы здесь получите, вы можете сделать весьма проблемную систему. Нужно хотя бы видеть ваш дом, чтобы давать советы по диаметрам труб и количеству радиаторов.
Именно

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

По идее да.
Правда лучше всетаки что нибудь с трехчетвертным диаметром.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

АлександЛ писал(а):Подскажите пжлста подойдут ли стальные панельные радиаторы для естественной циркуляции. Спасибо
Если говорить о наших радиаторах типа РСВ - 20, то они вполне нормально работают, а вот современные, с тонкими каналами и полдюймовыми патрубками не ставил, ничего про них сказать не могу.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Очень неплохой материал для естественки.
Сопротивление движению воды то меньше.
Главное не перегревать, чтоб облоя внутри не было.
И, конечно, использовать только армированный PPRC.