Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Оцените схему котельной
Уважаемые специалисты.
Пожалуйста оцение схему котельной
1 контур отопления, 1 контур теплых полов, 1 запасной контур под калорифер приточки.
Пожалуйста оцение схему котельной
1 контур отопления, 1 контур теплых полов, 1 запасной контур под калорифер приточки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
[quote="102132";p="64466"]DP
Это не стрелка, а котловой коллектор WATTS, и соответственно, горячая вода ГВС идет напрямик (в коллектор Watts не попадает) в кран.
Sashok
В схеме использован котловой коллектор WATTS (это ге гидрострелка) и соответственно в котле нет основного насоса...[/quote]
Ничего не понял. Если насоса нет, как подача(не ГВС!) попадает в в контура потребителей.
Это не стрелка, а котловой коллектор WATTS, и соответственно, горячая вода ГВС идет напрямик (в коллектор Watts не попадает) в кран.
Sashok
В схеме использован котловой коллектор WATTS (это ге гидрострелка) и соответственно в котле нет основного насоса...[/quote]
Ничего не понял. Если насоса нет, как подача(не ГВС!) попадает в в контура потребителей.
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Полностью согласен со Старым.
И если это все-таки схема, а не идея, то запорной арматуры должно быть побольше - надо отделить и каждый контур, и котел (после ГБ!), и линию подпитки и т.д. А когда установите кран на экспанзомат ручку снимите и спрячьте (от шаловливых ручек).
И если это все-таки схема, а не идея, то запорной арматуры должно быть побольше - надо отделить и каждый контур, и котел (после ГБ!), и линию подпитки и т.д. А когда установите кран на экспанзомат ручку снимите и спрячьте (от шаловливых ручек).
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
[quote="Старый";p="64467"]Э
...5. При наличии нескольких контуров вероятна ситуация, когда в работе будет только самая малая нагрузка (например, только теплые полы), это приведет к резкому ограничению протекающего объёма теплоносителя через котел, что приводит к печальным последствиям (например к локальному перегреву конвективных поверхностей котла). Выход:
- применение гидрораспределителя (стрелки) или
- монтаж системы отопления без термостатических головок на приборах отопления или
- невозможность автономной работы самой малой нагрузки.[/quote]
Да такая ситуация актуальна, если вы используете котел с простецкой автоматикой. Если же используется котел приличного производителя с микропроцессорной автоматикой уровня Viessmann, DeDietrich, Buderus (извиняюсь если кого забыл) , то и такая схема будет нормальной. Тем более у них в котловых блоках движение теплоносителя изначально организовано таким образом, чтобы исключить высокую температурную неравномерность.
...5. При наличии нескольких контуров вероятна ситуация, когда в работе будет только самая малая нагрузка (например, только теплые полы), это приведет к резкому ограничению протекающего объёма теплоносителя через котел, что приводит к печальным последствиям (например к локальному перегреву конвективных поверхностей котла). Выход:
- применение гидрораспределителя (стрелки) или
- монтаж системы отопления без термостатических головок на приборах отопления или
- невозможность автономной работы самой малой нагрузки.[/quote]
Да такая ситуация актуальна, если вы используете котел с простецкой автоматикой. Если же используется котел приличного производителя с микропроцессорной автоматикой уровня Viessmann, DeDietrich, Buderus (извиняюсь если кого забыл) , то и такая схема будет нормальной. Тем более у них в котловых блоках движение теплоносителя изначально организовано таким образом, чтобы исключить высокую температурную неравномерность.
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Но тот же Де Дирих рекомендует ставить на котел стрелку. И недавно здесь звучала информация, что Будерус начал поставлять специально для России удешевленый (и поэтому упрощенный) вариант котлов. Без вот этих вот наворотов в чугунине, исключающих неравномерность.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
[quote="asl";p="64493"]Если же используется котел приличного производителя с микропроцессорной автоматикой уровня Viessmann, DeDietrich, Buderus (извиняюсь если кого забыл) , то и такая схема будет нормальной.[/quote]

Вот так
А я то думал, что вопрос о протоке через котел давно не дискутабельный... Вне зависимости от "навороченности" итд итп.
Поддерживаю LEXa.
Да, извиняюсь, забыл о сабже. Схему менять как сказал Старый и компания

Вот так

А я то думал, что вопрос о протоке через котел давно не дискутабельный... Вне зависимости от "навороченности" итд итп.
Поддерживаю LEXa.
Да, извиняюсь, забыл о сабже. Схему менять как сказал Старый и компания
Хорошая автоматика - ХОРОШО! но наверно дорого...
Я планирую котел Ferolli Pegasus N2 68 (по рекомендации облгаза и для более беспроблемного подключения газа)
Какую недорогую автоматику поставить: Кромшредер Е8, проектировщик-монтажник предлагает ENV или что-то другое?
Добавлено спустя 3 часа 37 минут 7 секунд:
Прошу прщения, перепутал, регулятор не ENV а EBV (говорят германия)...
Я планирую котел Ferolli Pegasus N2 68 (по рекомендации облгаза и для более беспроблемного подключения газа)
Какую недорогую автоматику поставить: Кромшредер Е8, проектировщик-монтажник предлагает ENV или что-то другое?
Добавлено спустя 3 часа 37 минут 7 секунд:
Прошу прщения, перепутал, регулятор не ENV а EBV (говорят германия)...
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Блииин,это ж простой как банка котел, работающий себе спокойно без всякой автоматики - своей хватает. Регулировать систему нада по погодным условиям? или по постоянной темп-ре подачи/обратки? или что по чем регулировать? Касательно схемы - воплотить все советы по поводу арматуры и все будет нормально,только следует учесть,что в коллекторах такого рода есть перепускной вентиль, который (если не требуется другого) должен быть закрыт, и что стенки между камерами подачи и обратки тонкие,что способствует интенсивному теплообмену между подающим и обратным теплоносителем. С одной стороны это хорошо - температура обратки не упадет ниже критической отметки, с другой стороны плохо - температура подачи будет немного меньше расчетной. Далее - где-то я писал о котле, который сезон отработал с открытой подпиткой,врезанной в обратку перед котлом (ну метра за 3 до входа в котел). Так вот - это был Pegasus F2 68 2S, который мы здесь и обсуждаем. Лично я применял такие схемы, только котел был предыдущего типоразмера и коллектор другого производителя.
А вот собственно говоря и он.
А вот собственно говоря и он.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
ReBit
Котел Ferolli Pegasus F2 68 2S, Бойлер Mora NTRR 250
Теплые полы примерно 65 кв метров
Отапливаемая площадь прмерно 400 м2 (с подвалом)
Дом - пеноблок марки 800 40см + пенопласт 4см + щелевой кирпич 12см + штукатурка с двух сторон, двухкамерные стеклопакты, крыша Rokwool 20см.
Stix
1. По поводу автоматики, незнаю, имеет-ли смысл ставить погодозависимую или только по температуре обратки. Ну и с теплым полом без управления, будет открываться и закрываться трехходовой венить сервоприводом по колманде термометра обратной воды контура теплых полов и плавного регулирования подмешивания не будет?
2. Перепускного вентиля в коллектре нет, так что вопрос надо делать перепус между прямой и обратной линией и если надо то в каком месте? Вентилем можно управлять вручную - т.е. приоткрывать летом, когда работает только теплый пол и ГВС и закрывать зимой?
... и еще в схеме приоритет ГВС реализован за счет одновременного отключения насоса отопительного контура и включения насоса контура ГВС, это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
и фото коллектора...
Котел Ferolli Pegasus F2 68 2S, Бойлер Mora NTRR 250
Теплые полы примерно 65 кв метров
Отапливаемая площадь прмерно 400 м2 (с подвалом)
Дом - пеноблок марки 800 40см + пенопласт 4см + щелевой кирпич 12см + штукатурка с двух сторон, двухкамерные стеклопакты, крыша Rokwool 20см.
Stix
1. По поводу автоматики, незнаю, имеет-ли смысл ставить погодозависимую или только по температуре обратки. Ну и с теплым полом без управления, будет открываться и закрываться трехходовой венить сервоприводом по колманде термометра обратной воды контура теплых полов и плавного регулирования подмешивания не будет?
2. Перепускного вентиля в коллектре нет, так что вопрос надо делать перепус между прямой и обратной линией и если надо то в каком месте? Вентилем можно управлять вручную - т.е. приоткрывать летом, когда работает только теплый пол и ГВС и закрывать зимой?
... и еще в схеме приоритет ГВС реализован за счет одновременного отключения насоса отопительного контура и включения насоса контура ГВС, это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
и фото коллектора...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
102132
Styx...
Да ладно...По теплым полам - обычный регулятор прямого действия (трехходовой и привод с датчиком/сильфоном или термостатический смеситель,можно для ГВС) - просто и надежно.Но только и он устанавливается до насоса. По ГВС - а приоритет только так и реализуется. Перепуск на мой взгляд не нужен, не те объемы,мощности и задачи.
Styx...
Да ладно...По теплым полам - обычный регулятор прямого действия (трехходовой и привод с датчиком/сильфоном или термостатический смеситель,можно для ГВС) - просто и надежно.Но только и он устанавливается до насоса. По ГВС - а приоритет только так и реализуется. Перепуск на мой взгляд не нужен, не те объемы,мощности и задачи.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.