Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Закончили объвязку котельной, нужна рекоменация по газоходу.

Сообщение 102132 »

Закончился монтаж объвязки котла и бойлера (фото прилагается).
Подскажите уважаемые, где на юге Москвы заказать детали из нержавейки для газохода (шоб не очень дорого и достаточно качественно)?
Схему предполагаю следующую:
1. вертикальная труба
2. угол 90 градусов
3. горизонтальная туба
4. тройник верхним концом воткнуть в асбестоцементную трубу (200мм диаметром)
5. от трайника вниз прочистка (тотже трайник только с крышкой)
6. и еще ниже конденсатосборник.
Этого достаточно или нужно еще что-нибудь, например задвижка для уменьшения проходного сечения?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

Вот такой стаб у брата накрылся......... и потянул за собой аппаратуру... на 5000 зеленых ежиков, не сгорели тока колонки и сабвуфер.... как раз на оставшиеся 5000 ежиков.
Выкиньте это, пока не случилась беда. Насосы точно погорят. Даже если стабилизатор не глюкнет. Нет у него синусоиды, проверяли, а следовательно электродвигатели подключать нельзя.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="печник";p="66385"]...котла отвод на 45°...[/quote]Тока надобно подняться на метр от котла(нормы млин), а по существу пральна мыслит вопрошающий!
А приводом-то рука управляет?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="777x";p="66382"]Вот такой стаб у брата накрылся......... и потянул за собой аппаратуру... на 5000 зеленых ежиков, не сгорели тока колонки и сабвуфер.... как раз на оставшиеся 5000 ежиков.
Выкиньте это, пока не случилась беда. Насосы точно погорят. Даже если стабилизатор не глюкнет. Нет у него синусоиды, проверяли, а следовательно электродвигатели подключать нельзя.[/quote]

Не.. , ну то что от стаба могут накрыться в определенных переходных режимах или его поломке я поверю, а вот то что нет синусоиды что-то сомневаюсь.. куды она денеться, не стоит же в нем дешевенький инвертор .

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Нормально все. Мы так же делаем. Никаких претензий ни от пожарных, ни по эксплуатации.
Инженер человеческих душей

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

Что касается стабилизатора, то он автотрансформатор с сервоприводом (SASSIN), так что с синусом у него должно быть все в порядке.
Что касается надежности это конечно вопрос...

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

сделал выборку по Сассин-500 продано в 2005 году 200 шт, согласно актов вернули 10 отремонтировали штук 7 если это можно считать статистикой то получается 5% возврата, жалоб о том что погорело какое то оборудование при работе со стабилизаторами этой марки не было
пы.сы. надеюсь не сочтут за рекламу просто цифры
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

По стабам сам такие ставлю нареканий нет, а вот электро провода в котельной лучше развести в кабель-канале, требование госпожнадзора и ПУЭ, "прокладка проводов и кабелей в котельных осуществляется как правило в кробах, лотках, в трубах или на струнах"...
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

По поводу прокладки кабелей в кабель-канал - это правильно, но в моем случае уж больно короткие (по стенке) получабтся каналы, а от стенки до потребителя кабкль канал не поставишь (а это 30-50% от общей длинны), поэтому получилось в гофре...

А по газоходу, нет-ли у кого фото в схожей ситуации или описания...?
1. от выхода котла до потолка по вертикали 110см. (асбестоцемент торчит вниз на 18см.)
2. от оси выхода котла до оси асбестоцементной трубы по горизонали 72см.
3. высота выдолбленного проема 85см.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Подскажите уважаемые, где на юге Москвы заказать детали из нержавейки для газохода (шоб не очень дорого и достаточно качественно)?
Товарищи, человек спросил за дымоходы, что вы привязались к его стабилизатору.
По существу вопроса отвечаю. На Нахимовском проспекте есть постоянно действующая выставка, где то там на ней есть представительство фирмы Элитс. Только я давно уже там был, поэтому 100% гарантии не даю.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

не знаю на юге это Москвы или нет, мы с Интермой работаем по дымоходам
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

Посмотрел Элитс и Интерму
У Интермы немецкая нержавейка
У Элитс отечественная, но по цене, почти как немецкая
...что-то дорого, а еще варианты?

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

взять нормального жестянщика, привезти на объект, сделать замеры, сваять из оцинковки и будет Вам счастье
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

еще варианты?
RusInox, Bofill
Да не разоритесь Вы с неутепленной нержавейкой, главное чтобы в наличии было все!
Короче езжайте на Каширский двор, там и купите все. А с жестянщиком проблемы в Москве, ехать никуда не хотят, зато денех хотят немеряно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="Прохожий";p="66477"]
еще варианты?
RusInox, Bofill
[/quote]

RosInox
а Бофилл газовщики любят, из-за того что у них колено на 90 градусов из 5 сегментов состоит.
Один раз живём...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

а Бофилл газовщики любят, из-за того что у них колено на 90 градусов из 5 сегментов состоит.
Ничё не путаешь, какие ещё сегменты? :shock:
И почему они из за них должны эти трубы любить. Я вот про этот бофилл говорил: http://www.bofill.es/eng/productos.htm, может ты про другой какой нибудь?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

наверно воот этот сегмент он имел в виду
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Да, Жек, ты прав, на моей волне. Вот русская инфа http://www.maestro.ru/catalog/dimohody1.php

У нас, мытищинский и иватеевский (Моск. обл) газовые тресты почему-то придумали новое требование - отвод под 90 градусов из 2-45 или 3-х 30градусных отводов. Но в ограниченном пространстве не развернёшься таким количеством отводов, на помощь пришёл бофилл, прокатило. Причём чем больше диам, тем больше гармошек.
Один раз живём...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

У нас подобная бодяга с отводом на 90 гд. тоже была. Однако после предоставления сертификата соответсвия и пожарного, прокатил отвод из 5 сегментов.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

1. По ценам понравился RosInox, а с качесвом у них хорошо?

2. Не понял, с углами 90 градусов, могут быть проблемы с газовщиками?
Что делать реализовывать схему:
адаптер котла -> угол 45 -> труба -> тройник 45 и далее вверх асбестоцелентная туба, а вниз прочистка и конденсатосборник?
Примерно как на картинке?
А нет никаких требований к минимальной высоте вертикальной трубы над котлом до угла 45 градусов?

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

... да еще вопрос, труба с шибером (задвижкой) мне нужна или нет?