Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Закончили объвязку котельной, нужна рекоменация по газоходу.
Закончился монтаж объвязки котла и бойлера (фото прилагается).
Подскажите уважаемые, где на юге Москвы заказать детали из нержавейки для газохода (шоб не очень дорого и достаточно качественно)?
Схему предполагаю следующую:
1. вертикальная труба
2. угол 90 градусов
3. горизонтальная туба
4. тройник верхним концом воткнуть в асбестоцементную трубу (200мм диаметром)
5. от трайника вниз прочистка (тотже трайник только с крышкой)
6. и еще ниже конденсатосборник.
Этого достаточно или нужно еще что-нибудь, например задвижка для уменьшения проходного сечения?
Подскажите уважаемые, где на юге Москвы заказать детали из нержавейки для газохода (шоб не очень дорого и достаточно качественно)?
Схему предполагаю следующую:
1. вертикальная труба
2. угол 90 градусов
3. горизонтальная туба
4. тройник верхним концом воткнуть в асбестоцементную трубу (200мм диаметром)
5. от трайника вниз прочистка (тотже трайник только с крышкой)
6. и еще ниже конденсатосборник.
Этого достаточно или нужно еще что-нибудь, например задвижка для уменьшения проходного сечения?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вот такой стаб у брата накрылся......... и потянул за собой аппаратуру... на 5000 зеленых ежиков, не сгорели тока колонки и сабвуфер.... как раз на оставшиеся 5000 ежиков.
Выкиньте это, пока не случилась беда. Насосы точно погорят. Даже если стабилизатор не глюкнет. Нет у него синусоиды, проверяли, а следовательно электродвигатели подключать нельзя.
Выкиньте это, пока не случилась беда. Насосы точно погорят. Даже если стабилизатор не глюкнет. Нет у него синусоиды, проверяли, а следовательно электродвигатели подключать нельзя.
[quote="печник";p="66385"]...котла отвод на 45°...[/quote]Тока надобно подняться на метр от котла(нормы млин), а по существу пральна мыслит вопрошающий!
А приводом-то рука управляет?
А приводом-то рука управляет?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="777x";p="66382"]Вот такой стаб у брата накрылся......... и потянул за собой аппаратуру... на 5000 зеленых ежиков, не сгорели тока колонки и сабвуфер.... как раз на оставшиеся 5000 ежиков.
Выкиньте это, пока не случилась беда. Насосы точно погорят. Даже если стабилизатор не глюкнет. Нет у него синусоиды, проверяли, а следовательно электродвигатели подключать нельзя.[/quote]
Не.. , ну то что от стаба могут накрыться в определенных переходных режимах или его поломке я поверю, а вот то что нет синусоиды что-то сомневаюсь.. куды она денеться, не стоит же в нем дешевенький инвертор .
Выкиньте это, пока не случилась беда. Насосы точно погорят. Даже если стабилизатор не глюкнет. Нет у него синусоиды, проверяли, а следовательно электродвигатели подключать нельзя.[/quote]
Не.. , ну то что от стаба могут накрыться в определенных переходных режимах или его поломке я поверю, а вот то что нет синусоиды что-то сомневаюсь.. куды она денеться, не стоит же в нем дешевенький инвертор .
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
сделал выборку по Сассин-500 продано в 2005 году 200 шт, согласно актов вернули 10 отремонтировали штук 7 если это можно считать статистикой то получается 5% возврата, жалоб о том что погорело какое то оборудование при работе со стабилизаторами этой марки не было
пы.сы. надеюсь не сочтут за рекламу просто цифры
пы.сы. надеюсь не сочтут за рекламу просто цифры
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
- Кочегар
- Любитель
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
- Репутация: 2
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
По стабам сам такие ставлю нареканий нет, а вот электро провода в котельной лучше развести в кабель-канале, требование госпожнадзора и ПУЭ, "прокладка проводов и кабелей в котельных осуществляется как правило в кробах, лотках, в трубах или на струнах"...
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
По поводу прокладки кабелей в кабель-канал - это правильно, но в моем случае уж больно короткие (по стенке) получабтся каналы, а от стенки до потребителя кабкль канал не поставишь (а это 30-50% от общей длинны), поэтому получилось в гофре...
А по газоходу, нет-ли у кого фото в схожей ситуации или описания...?
1. от выхода котла до потолка по вертикали 110см. (асбестоцемент торчит вниз на 18см.)
2. от оси выхода котла до оси асбестоцементной трубы по горизонали 72см.
3. высота выдолбленного проема 85см.
А по газоходу, нет-ли у кого фото в схожей ситуации или описания...?
1. от выхода котла до потолка по вертикали 110см. (асбестоцемент торчит вниз на 18см.)
2. от оси выхода котла до оси асбестоцементной трубы по горизонали 72см.
3. высота выдолбленного проема 85см.
Товарищи, человек спросил за дымоходы, что вы привязались к его стабилизатору.Подскажите уважаемые, где на юге Москвы заказать детали из нержавейки для газохода (шоб не очень дорого и достаточно качественно)?
По существу вопроса отвечаю. На Нахимовском проспекте есть постоянно действующая выставка, где то там на ней есть представительство фирмы Элитс. Только я давно уже там был, поэтому 100% гарантии не даю.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
RusInox, Bofillеще варианты?
Да не разоритесь Вы с неутепленной нержавейкой, главное чтобы в наличии было все!
Короче езжайте на Каширский двор, там и купите все. А с жестянщиком проблемы в Москве, ехать никуда не хотят, зато денех хотят немеряно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Трубопродач
- Мастер
- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
Ничё не путаешь, какие ещё сегменты?а Бофилл газовщики любят, из-за того что у них колено на 90 градусов из 5 сегментов состоит.

И почему они из за них должны эти трубы любить. Я вот про этот бофилл говорил: http://www.bofill.es/eng/productos.htm, может ты про другой какой нибудь?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Трубопродач
- Мастер
- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
Да, Жек, ты прав, на моей волне. Вот русская инфа http://www.maestro.ru/catalog/dimohody1.php
У нас, мытищинский и иватеевский (Моск. обл) газовые тресты почему-то придумали новое требование - отвод под 90 градусов из 2-45 или 3-х 30градусных отводов. Но в ограниченном пространстве не развернёшься таким количеством отводов, на помощь пришёл бофилл, прокатило. Причём чем больше диам, тем больше гармошек.
У нас, мытищинский и иватеевский (Моск. обл) газовые тресты почему-то придумали новое требование - отвод под 90 градусов из 2-45 или 3-х 30градусных отводов. Но в ограниченном пространстве не развернёшься таким количеством отводов, на помощь пришёл бофилл, прокатило. Причём чем больше диам, тем больше гармошек.
Один раз живём...
1. По ценам понравился RosInox, а с качесвом у них хорошо?
2. Не понял, с углами 90 градусов, могут быть проблемы с газовщиками?
Что делать реализовывать схему:
адаптер котла -> угол 45 -> труба -> тройник 45 и далее вверх асбестоцелентная туба, а вниз прочистка и конденсатосборник?
Примерно как на картинке?
А нет никаких требований к минимальной высоте вертикальной трубы над котлом до угла 45 градусов?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
... да еще вопрос, труба с шибером (задвижкой) мне нужна или нет?
2. Не понял, с углами 90 градусов, могут быть проблемы с газовщиками?
Что делать реализовывать схему:
адаптер котла -> угол 45 -> труба -> тройник 45 и далее вверх асбестоцелентная туба, а вниз прочистка и конденсатосборник?
Примерно как на картинке?
А нет никаких требований к минимальной высоте вертикальной трубы над котлом до угла 45 градусов?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
... да еще вопрос, труба с шибером (задвижкой) мне нужна или нет?