Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

А мы на лесничные клетки, из каждой кв (3шт/этаж) выводилит по радиатору (кол-во секций каждого - пропорционально площади квартиры). И в ниши их - что бы габариты не уменьшать. Все довольны.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Чет непонятно :roll: А площадь квартиры причем? :oops:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Че тут непонятного у кого квартира больше - тот богаче... пропорционально богатству.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Тоже выход. Только смысл их на последнем этаже выводить?
Инженер человеческих душей

Егор
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
Репутация: 0
Откуда: СЗР
Контактная информация:

Сообщение Егор »

но стены между квартирами и лестничной клеткой ведь не утепленные. А если теплопотери л/к разделить на кол-во смежных комнат и добавить секции к радиаторам смежных комнат? только температура поверхности стен смежных с л/к будет поменьше...

Егор
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
Репутация: 0
Откуда: СЗР
Контактная информация:

Сообщение Егор »

заказчик дал задание установить отдельный котел для лестничных клеток. какие проблемы могут возникнуть при таком варианте?

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

А кто за ним присматривать будет?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Styx";p="64767"]Прохожий
модуляция обычно бывает в пределах 40 - 100% мощности котла. Если в рассмотрение взять что- нибудь стандартное мощностью 23,3 - 24кВт, то минимальный предел модуляции составит как раз 9,3-9,6 кВт (что в паспортах и заявляется).Я сталкивался с настройкой котла на 6кВт при паспортоном минимуме 9 кВт. Это очень и очень плохая затея,но это сугубо ИМХО. Настройка 20 котлов может быть очень интересным занятием,но гарантии качественной работы я бы не дал, принимая во внимание производителя (кстати,какой бренд еще вопрос, но судя по всему что-нить попроще) и качества применяемых в котле материалов. [/quote]
почему все так переживают за мощность котла в режиме отопления?
практически у всех котлов в режиме отопления алгоритм такой: котёл набирает необходимую температуру теплоносителя и отключает горелку на 2-5 мин. при этом циркуляционный насос продолжает работать. по истечении времени - замер температуры и опять нагрев до заданной и так далее.
в таком варианте установленная мощность играет роль только на КПД котла и то это процент-другой.
в современных котлах мощность регулируется с панели управления сервисантом при первом пуске и является стандартной процедурой.
ЗЫ а в "правильных" котлах заложен интелектуальный режим выбора мощности, когда котёл сам выбирает необходимую мощность в зависимости от динамики набора температуры теплоносителя.

Егор
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
Репутация: 0
Откуда: СЗР
Контактная информация:

Сообщение Егор »

[quote="olfar";p="67830"]А кто за ним присматривать будет?[/quote]
в тепловой пункт ставятся 3 котла - лестницы, магазин и цокольный этаж. присматривать будут работники магазина

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

почему все так переживают за мощность котла в режиме отопления?
практически у всех котлов в режиме отопления алгоритм такой: котёл набирает необходимую температуру теплоносителя и отключает горелку на 2-5 мин. при этом циркуляционный насос продолжает работать. по истечении времени - замер температуры и опять нагрев до заданной и так далее.
в таком варианте установленная мощность играет роль только на КПД котла и то это процент-другой.
в современных котлах мощность регулируется с панели управления сервисантом при первом пуске и является стандартной процедурой.
ЗЫ а в "правильных" котлах заложен интелектуальный режим выбора мощности, когда котёл сам выбирает необходимую мощность в зависимости от динамики набора температуры теплоносителя.
Вы про какой то конкретный котел говорите, или про все сразу?
Styx же писал, что
какой бренд еще вопрос, но судя по всему что-нить попроще
Описанный Вами алгоритм не соответствует котлам, которые ставим мы. У нас температура измеряетсяне по "истечении времени", а постоянно. Если горелка модулируемая, то ее мощность изменяется путем открытия, закрытия определенного количества газовых клапанов(всего их 13 штук), и 7 уровней мощностей. Минимально котел на 20 тыс.ккал/ч может работать на 6 тыс.ккал/ч. Если потребляемая мощность меньше 6, то он будет работать в режиме одноступенчатой горелки, включаясь и выключаясь, используя при этом гистерезис термодатчика. Чем меньше нагрузка , тем чаще и короче будет включаться котел, и тем больше будет геморррой при настройке, о котором писал Styx. Я допускаю, что в котлах других производителей этот вопрос решен программными методами, но не в бюджетных - это точно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

Вы про какой то конкретный котел говорите, или про все сразу?
честно говоря, Вы меня загнали в тупик. я вёл разговор о настенных котлах до 32 кВт в проблеме, которую поднял Styx.
кончно можно предположить, что звёзды на небе складывались так, что не пускали меня к котлам данного класса, работающим по иному алгоритму. не вопрос :) при случае исправлюсь. :)
разговор идёт о котлах, где горелку можно рассматривать как единое целое, а газовую арматуру, как модулирующую давление газа на горелку.
но не в бюджетных - это точно
повторюсь. я действительно не знаю. какая цена вопроса данных котлов по сравнению "других производителей"

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

[quote="Stroller";p="67945"]
повторюсь. я действительно не знаю. какая цена вопроса данных котлов по сравнению "других производителей"[/quote]

Скажем так :roll: 600-800 еврорублей vs 1200-2000 еврорублей :D