Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

схема отпопл. медью с ценами+новая схема+фото монтажа

Сообщение AlexF »

доброе время суток.
Давно маюсь с отоплением.

Сейчас стоит метталопластик который очень меня достал переодическими подтягиванием, дизайном и т.д. и т.п. .
прочитал про монтаж полипропиленом, полиэтиленом в итоге остановился на меди со штроблениев в стены т.к. цены ориентировочно на все равны.
Дом 160 м2 + чердак и подвал 23 радиатора

покретикуйте схему с расценками которую предоставила фирма.
может что где пропущено? чтото не учли? (моск.обл.)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AlexF 31 авг 2006, 11:20, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Сам чтоль рисовал и ком предложение составлял? Если нет - то пальни фирму расскажи чё такое, или "ИП Терьмигаловькин"?
Один раз живём...

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

схема явно туфта никуда не годица
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Мля ну не могу успокоиться. Кого дурим?
Один раз живём...

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Re: покретикуйте сему отпопления медью с ценами

Сообщение AlexF »

[quote="allre";p="67107"]
Давно не сталкивался с бОльшей глупостью.

Спрашивающий совершенно не в курсе цен, особенно на медь.

[quote="Troll";p="67104"]
схема явно туфта никуда не годица
[/quote]

Абсолютно верно. Если сочинил ее не сам AlexF, то "фирма" пропустила все и не учла ничего.[/quote]

по поводу цен на медь - представления не имею по этому и спрашиваю. Очень важный вопрос просьба дать совет какие цены на медь. сколько может это все стоит и какой материал лучше.
Данная схема существует на данный момент (МП) ее надо переделывать. но вроде как 2 года отфункциклировала.
Хотелось бы оставить ее т.к. отверстия в стенах и т.д. и т.п частично уже есть, под общестроительные работы. укажите на грубые ошибки, или совсем не применима?
С фирмой договоренность так: общестроительные работы (штробление) своими силами, а отопление ее. Схему пока не обсуждали. Пока договорились только о цене.
что не хватает? что цены низкие? каков порядок цен на работы в данной области?

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Re: покретикуйте сему отпопления медью с ценами

Сообщение Незнайка »

[quote="AlexF";p="67113"]Данная схема существует на данный момент (МП) ее надо переделывать. но вроде как 2 года отфункциклировала.
[/quote]

Зачем переделывать? Разъясните, желательно с фотами и подробно

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Re: покретикуйте сему отпопления медью с ценами

Сообщение AlexF »

[quote="Незнайка";p="67119"]Зачем переделывать? Разъясните, желательно с фотами и подробно[/quote] подтягивать соединения каждую весну и осень не устраивает. он смонтирован крепежем к стене по плинтусу высотой ~20-30см от пола и закрыт гипсокартоновым коробом. В связи с переодической пдтяжкой соединений этот короб приходится вскрывать.
отопление требуется надежное и простое.

зы: то что у на форуме выведено в раздел перлы- это все цветочки, фотки есть и для расчета могу отправить, из разряда как было и как стало будет очень эффектно.

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Сообщение AlexF »

[quote="allre";p="67181"]Классический способ вести бузинес. :P
От схемы цена зависит очень прилично.
Сделайте нормальную схему на (хотя бы) том же МП на пресс-фитингах, только пусть Вам ее сначала нарисуют и посчитают, в том числе и по деньгам.[/quote]
Спасибо всем за подсказки на этом не легком пути.
Не понятно по поводу цен на работы. по меди, поисковиком прошелся, на данную марку цены ниже в среднем на 1-1,3 евро, ну да ладно.
А вот с работой до сих пор в догадках. схему запросил, посмотрим что ответят.
Пришел к выводу что МП хорошо, когда из гребенки трубы идут сразу на радиаторы и по пути нет соединений, тогда да!, все соединения на виду и в одном месте (по моему гребенка называется), удобно и все видно. Но в двух трубке эти соединения разбросаны по периметру и где какой текёт не понятно. По обжимным фитингам многие говорят что со временем тоже текут , немного меньше но текут. а если замуровывать в стену то что потом заново штробить искать течь? так не подходит по этому и остановился на меди.

Господа подскажите по работе, что цены низкие? так ведь куда не сунься на 160 м2 6-7 тыс евро отопление все под ключ. правильно?
так вот если вычесть стоимость радиаторов, котла так оно и выходит. Или здесь только промышленные объемы обсуждаются? по маленькому объему подскажите хоть немного.]

DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Сообщение DP »

[quote="AlexF";p="67207"] По обжимным фитингам многие говорят что со временем тоже текут , немного меньше но текут. а если замуровывать в стену то что потом заново штробить искать течь? так не подходит по этому и остановился на меди.[/quote]
Вообще-то даже соединения меди стараются не прятать. В штробы безопасно укладывать мягкую медь без соединений.
Вечно. Если не замерзнет :?

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Сообщение AlexF »

[quote="allre";p="67181"][quote="AlexF";p="67113"]
Схему пока не обсуждали. Пока договорились только о цене.
[/quote]Классический способ вести бузинес. :P[/quote]
Дали ответ что схема останется той-же. Только расширительный бак будет стоятть внизу. сверху будут находится воздухоотводчик.
что-то как-то засомневался в правильности выбора компани.
Подскажите, что они пропустили и что неучли нехочется както второй раз на одни и те-же грабли наступать. Посветуте в какую организацию обратится (северо западное направление), чтоб правильно сделали (в личку)

karr
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 20 апр 2006, 23:26
Репутация: 1

Сообщение karr »

По поводу схемы- бойлер лучше повесить на отдельную ветку со своим насосом.
Медь прятать в стены не совсем правильно, во первых может течь пайка, во вторых медь с бетоном зеленеет, поэтому надо закрывать.
Вашу систему лучше всего переделать на металлопластик пресс, только с заменой труб, либо медь но понаружке.
Если СПб или ЛО кинь в личку.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="karr";p="67461"]Пво вторых медь с бетоном зеленеет, поэтому надо закрывать.[/quote]
шобы не зеленела надо просто изолировать.. тада пункта 2 небудет как аргумента не ставить медь
[quote="karr";p="67461"]
Если СПб или ЛО кинь в личку.
[/quote]
о начинаитса.. помнитса недавеча как сегодня я говорил что скора придем к ППКС-ам и тому подобному... вот наглядный пример :twisted:
Генерить идеи - мая работа

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Сообщение AlexF »

Спасибо
"Troll","karr" за реакцию меди с бетоном. Пришел к выводу, что штробу закрывать бетоном не надо, а сделать что-то в виде пенала в стене, если дизайнер сможет это хозяйчтво обыграть, а если заделавать то другим материаллом например алебасторм и другими составами на основе гипса.
"karr" (моск обл.) обозначил вешать бойлер на отдельную ветку с насосом с байпасом.

Больше замечаний не предвидится? а то в субботу хотел начать общестроительные работы.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

...с дедом Морозом за компанию. Так-то сроки и вправду уже поджимают.
Инженер человеческих душей

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Сообщение AlexF »

вот схема покретикуйте
слева крыло северная сторона дома, справа южная.
скажите замечания pls.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Сообщение AlexF »

господа профессионалы, успокойте человека.
будет последняя схема работать? укажите на недочеты

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

мне лично крестообразные соединения не нравятся, балансировать ветки тяжело будет
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Re: покретикуйте схему отпопления медью с ценами+новая схема

Сообщение Renegade »

[quote="AlexF";p="67097"]доброе время суток.
Давно маюсь с отоплением.

Сейчас стоит метталопластик который очень меня достал переодическими подтягиванием, дизайном и т.д. и т.п. .
прочитал про монтаж полипропиленом, полиэтиленом в итоге остановился на меди со штроблениев в стены т.к. цены ориентировочно на все равны.
Дом 160 м2 + чердак и подвал 23 радиатора

покретикуйте схему с расценками которую предоставила фирма.
может что где пропущено? чтото не учли? (моск.обл.)[/quote]

Бак расширительный 33 л за 6000 руб. У Reflex бака то такого вроде такого объема нет.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

33 л на ГВС
35 л на отопление.
Есть вроде бы...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

точто на отпление 35 литров есть и стоит он 35 евро - 1200 р ну ни как не 6000
а 33 подвесной с пищевой мембраной (нафига она на отопление) 130 евро.
Развод.