Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Пан Коцький
- Претендент

- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
- Репутация: -1
Проверьте, правильна ли моя логика?
В общем так. Делают мне ребята сейчас отопление в доме. И говорят, что слишком мощный купил...
Вот моя приблизительная математика.
Дом кирпичный, 180 кв. м. стена в 1,5 кирпича.
Посчитал потери - они составляют около 28 кВт/ч (если перевести из килокалорий).
Казалось бы, 28-ми киловаттный котёл должен был бы эти потери компенсировать..
Однако, по аналогии с работой двигателей внутреннего сгорания, я прикинул, что сымым экономичным режимом для работы котла есть режим с нагрузкой порядка 70% от максимальной. Значит если 28 кВт потери, тогда котёл нужен порядка 40 кВт...
Однако, КПД котла, которое написали в паспорте - 92% недостижимо при нашем давлении газа, да ещё и у наших производителей (я купил Ривнетерм). Как сказали одни люди - в лучшем случа 80%. Тогда котёл нужен 50 кВТ...
Такова моя математика. И верен ли этот подход при выборе котла?
Вот моя приблизительная математика.
Дом кирпичный, 180 кв. м. стена в 1,5 кирпича.
Посчитал потери - они составляют около 28 кВт/ч (если перевести из килокалорий).
Казалось бы, 28-ми киловаттный котёл должен был бы эти потери компенсировать..
Однако, по аналогии с работой двигателей внутреннего сгорания, я прикинул, что сымым экономичным режимом для работы котла есть режим с нагрузкой порядка 70% от максимальной. Значит если 28 кВт потери, тогда котёл нужен порядка 40 кВт...
Однако, КПД котла, которое написали в паспорте - 92% недостижимо при нашем давлении газа, да ещё и у наших производителей (я купил Ривнетерм). Как сказали одни люди - в лучшем случа 80%. Тогда котёл нужен 50 кВТ...
Такова моя математика. И верен ли этот подход при выборе котла?
- Пан Коцький
- Претендент

- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
- Репутация: -1
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
на все 100% если и будет выходить котел то тока в самую холодную пятидневку- пятидневку!
а так уже не 100
к тому же есть номинальная тепловая нагрузка, а есть номинальная тепловая мощностьс учетом КПД
КПД больше ависит от конструктивных особенностей теплообменника и теплотворной способности топлива
а так уже не 100
к тому же есть номинальная тепловая нагрузка, а есть номинальная тепловая мощностьс учетом КПД
КПД больше ависит от конструктивных особенностей теплообменника и теплотворной способности топлива
Генерить идеи - мая работа
- Babar
- Профи

- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
Перевлжу с руского на руский. Гаспадин Хароший, т.е. Прохожий
хотел сказать вот чо. Максимальная мощность котла должна чему соответсвовать? Теплопотерям при расчетной температуре, т.е. температуре наружнего воздуха самой холодной пятидневки. А так как котёл получаеться "будет выходить котел то тока в самую холодную пятидневку"(цытата нах). Т.е. вывад: котёл выбран правильно!
а по факту он будит выхадить на полную мащу но толька в таймыре или Салехарде... т.е. при их расчетнай температуре.
вывад расчет мощности котла выполнен как у нас в рессеи с запасом выше крыши и карлосона жывущего на ней, вместе взятых.
а по факту он будит выхадить на полную мащу но толька в таймыре или Салехарде... т.е. при их расчетнай температуре.
вывад расчет мощности котла выполнен как у нас в рессеи с запасом выше крыши и карлосона жывущего на ней, вместе взятых.
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="Прохожий";p="69686"]
Но ты непрально написал.[/quote]
да-а, Прохожий однобокость присуща усем....
дабы не вводить усех у заблуждение,
если считать теплопотери по самой холодной пятидневке и принимать, что котел будет работать на эти теплопотери как 100, то все обычное время котел будет работать никак не 100 , а 60-70-80% (в зависимости от погоды) поэтому если автор переживает шобы котел работал при 70%- то котел на 28 кВТ(подобранный на ,ну например, -28 ) при -20° как раз так и будет работать .
и подбирать котел на 70% на самые критические условия - просто нету смысла.
Троль, ты меня разочаровываешь. Если так как ты написал, значит правильно товарищ котельчик подобрал.на все 100% если и будет выходить котел то тока в самую холодную пятидневку- пятидневку!
Но ты непрально написал.[/quote]
да-а, Прохожий однобокость присуща усем....
дабы не вводить усех у заблуждение,
если считать теплопотери по самой холодной пятидневке и принимать, что котел будет работать на эти теплопотери как 100, то все обычное время котел будет работать никак не 100 , а 60-70-80% (в зависимости от погоды) поэтому если автор переживает шобы котел работал при 70%- то котел на 28 кВТ(подобранный на ,ну например, -28 ) при -20° как раз так и будет работать .
и подбирать котел на 70% на самые критические условия - просто нету смысла.
Генерить идеи - мая работа
То что там автор насчитал и принял - только ему известно. А котлы нужно подбирать так, чтобы их мощности хватало на температуру этой самой пятидневки. Именно, чтобы они работали на полную мощность при этом. А реальная температура может быть и гораздо ниже - вон как в этом году было. При этом температура в помещениях может понизиться ниже расчетной, но никто в этом проектировщиков винить не будет - стихия, панимаишь
.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Пан Коцький
- Претендент

- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
- Репутация: -1
Критиковать любите....
А по-нормальному объяснить в чём ошибка не хотите...
Да, холодный у меня дом...
Раньше было полдома.
На 50 кв.м. стоял 7,5 кВт. И при -20 за бортом - в помещении +18..20..
А я расчёт сделал, когда за бортом -30, а в помещении +25...
Вот и вышла такая мощность. Ну не люблю я холод!
В чём я ошибся?
В том что принял такие значения температуры?
Так в правочниках и пишется самая холодная пятидневка для Харькова -28.
Или в том, что максимально экономичный режим для сгорания газа в котле при 70% от максимальной мощности...
Просто я подумал, что в более мощном котле в теплобменнике площадь отбора тепла выше. Поэтому, на мой взгляд, больше тепла будет отбираться на нагрев теплоносителя. Или сдесь я тоже не прав?

А по-нормальному объяснить в чём ошибка не хотите...
Да, холодный у меня дом...
Раньше было полдома.
На 50 кв.м. стоял 7,5 кВт. И при -20 за бортом - в помещении +18..20..
А я расчёт сделал, когда за бортом -30, а в помещении +25...
Вот и вышла такая мощность. Ну не люблю я холод!
В чём я ошибся?
В том что принял такие значения температуры?
Так в правочниках и пишется самая холодная пятидневка для Харькова -28.
Или в том, что максимально экономичный режим для сгорания газа в котле при 70% от максимальной мощности...
Просто я подумал, что в более мощном котле в теплобменнике площадь отбора тепла выше. Поэтому, на мой взгляд, больше тепла будет отбираться на нагрев теплоносителя. Или сдесь я тоже не прав?
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="Пан Коцький";p="70161"]
Да, холодный у меня дом...
В чём я ошибся?
В том что принял такие значения температуры?
Так в правочниках -28.
[/quote]
Землячек, ну не хотите Вы читать то что Вам пишут... или хотите шобы на децком языке объяснили....
------к тому же не понимаю логики при которой дешевле отапливать улицу чем утеплить дом,
при нынешних тенденциях на газ
-------и в каких В справочниках взяли -28?????
у нас раньше в Харькове было -23, наверно, мы про разные Харьковы разговариваем
-------наскока принципиально в те самые холодные пять дней, шобы была температура не 25° а 22° или 21°????
Да, холодный у меня дом...
В чём я ошибся?
В том что принял такие значения температуры?
Так в правочниках -28.
[/quote]
Землячек, ну не хотите Вы читать то что Вам пишут... или хотите шобы на децком языке объяснили....
------к тому же не понимаю логики при которой дешевле отапливать улицу чем утеплить дом,
-------и в каких В справочниках взяли -28?????
у нас раньше в Харькове было -23, наверно, мы про разные Харьковы разговариваем
-------наскока принципиально в те самые холодные пять дней, шобы была температура не 25° а 22° или 21°????
Генерить идеи - мая работа
- Пан Коцький
- Претендент

- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
- Репутация: -1
[quote="Troll";p="70163"]
Землячек, ну не хотите Вы читать то что Вам пишут... или хотите шобы на децком языке объяснили....[/quote]
спасибо за написанное.
Объясните только одно. Чем грозит избыточная мощность котла?
[quote="Troll";p="70163"]
------к тому же не понимаю логики при которой дешевле отапливать улицу чем утеплить дом,
при нынешних тенденциях на газ[/quote]
Да логика в том, что на утепление дома тысяч 6 зелёных вынь да положь...
А их нет. Есть только 1 тысяча зелени.
Приходится увеличивать мощность котла, чтобы потом платить за большее количество израсходованного газа. Но и жить в холодине-то не очень хочется...
Получается замкнутый круг...

А нынешняя зима показала, что на 50 кв. м. 7,5 кВт - это маловато...
А тут 180 надо отопить. (До этого 80 кв. м дома стояли без отопления да ещё в этом году пристроил 50 кв.м Потом, года через три, чердак собираюсь под жилую мансарду переделать. А это ещё метров 70...).
Но это планы...
[quote="Troll";p="70163"]
-------и в каких В справочниках взяли -28?????
у нас раньше в Харькове было -23, наверно, мы про разные Харьковы разговариваем
[/quote]
Уточню поппозже. Сейчас его под рукой нет..
[quote="Troll";p="70163"]
-------наскока принципиально в те самые холодные пять дней, шобы была температура не 25° а 22° или 21°????[/quote]
А нынешней зимой это было не 5 дней
Да, в одной комнате стоял у меня обогреватель на 2,5 кВт при полном отсуствии водяного отопления. И результат таков, что в комнате с двумя наружными стенами в 1,5 кирпича площадью 16 кв.м. с высотой потолков 3 м.
температура была +13!!!! градусов при температуре за бортом -30..-35!
Такие вот исследования... Практические.
Они сильно меня повергли в шок. А при температуре за бортом -15..-20, температура в комнате выше 18 градусов не поднималась...
А это по воле судьбы была моя спальня....
Так вот и получается на практике, что 2,5 кВт в моём доме недостаточно даже, чтобы отопить 16 кв.м. А он по площади все 180...

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
[quote="Babar";p="70172"]подождите утеплять то. может не в утеплении дело то. может нехватка отопительных приборов? котёл как работал: не отключаясь?[/quote]
Да, ниже 15..20 градусов за бортом, работал не отключаясь круглые сутки. истема отопления состояла из 2" трубы подачи и обратки по периметру и 2" регистров под окнами наружных стен. Температура воды в системе ниже 85 градуов не опускалась... Что подача, что обратка горячие были - прикоснуться нельзя...
Землячек, ну не хотите Вы читать то что Вам пишут... или хотите шобы на децком языке объяснили....[/quote]
спасибо за написанное.
Объясните только одно. Чем грозит избыточная мощность котла?
[quote="Troll";p="70163"]
------к тому же не понимаю логики при которой дешевле отапливать улицу чем утеплить дом,
Да логика в том, что на утепление дома тысяч 6 зелёных вынь да положь...
А их нет. Есть только 1 тысяча зелени.
Приходится увеличивать мощность котла, чтобы потом платить за большее количество израсходованного газа. Но и жить в холодине-то не очень хочется...
Получается замкнутый круг...
А нынешняя зима показала, что на 50 кв. м. 7,5 кВт - это маловато...
А тут 180 надо отопить. (До этого 80 кв. м дома стояли без отопления да ещё в этом году пристроил 50 кв.м Потом, года через три, чердак собираюсь под жилую мансарду переделать. А это ещё метров 70...).
Но это планы...
[quote="Troll";p="70163"]
-------и в каких В справочниках взяли -28?????
у нас раньше в Харькове было -23, наверно, мы про разные Харьковы разговариваем
Уточню поппозже. Сейчас его под рукой нет..
[quote="Troll";p="70163"]
-------наскока принципиально в те самые холодные пять дней, шобы была температура не 25° а 22° или 21°????[/quote]
А нынешней зимой это было не 5 дней
Да, в одной комнате стоял у меня обогреватель на 2,5 кВт при полном отсуствии водяного отопления. И результат таков, что в комнате с двумя наружными стенами в 1,5 кирпича площадью 16 кв.м. с высотой потолков 3 м.
температура была +13!!!! градусов при температуре за бортом -30..-35!
Такие вот исследования... Практические.
Они сильно меня повергли в шок. А при температуре за бортом -15..-20, температура в комнате выше 18 градусов не поднималась...
А это по воле судьбы была моя спальня....
Так вот и получается на практике, что 2,5 кВт в моём доме недостаточно даже, чтобы отопить 16 кв.м. А он по площади все 180...
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
[quote="Babar";p="70172"]подождите утеплять то. может не в утеплении дело то. может нехватка отопительных приборов? котёл как работал: не отключаясь?[/quote]
Да, ниже 15..20 градусов за бортом, работал не отключаясь круглые сутки. истема отопления состояла из 2" трубы подачи и обратки по периметру и 2" регистров под окнами наружных стен. Температура воды в системе ниже 85 градуов не опускалась... Что подача, что обратка горячие были - прикоснуться нельзя...
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="Пан Коцький";p="70178"]
в комнате с двумя наружными стенами в 1,5 кирпича площадью 16 кв.м. с высотой потолков 3 м.
температура была +13!!!! [/quote]
а если ваще с экономить на стенах и тока цалафановую пленкку вместо стен натянуть то строительство дома будет еще дешевле, а отопление чутка дороже.
канечно вы же не в крыму живете , шо строите 1,5 кирпича...тута 2 надо бы и утеплять еще можно
а у Вас от такая ситуевина выходит
в комнате с двумя наружными стенами в 1,5 кирпича площадью 16 кв.м. с высотой потолков 3 м.
температура была +13!!!! [/quote]
а если ваще с экономить на стенах и тока цалафановую пленкку вместо стен натянуть то строительство дома будет еще дешевле, а отопление чутка дороже.
канечно вы же не в крыму живете , шо строите 1,5 кирпича...тута 2 надо бы и утеплять еще можно
а у Вас от такая ситуевина выходит
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Генерить идеи - мая работа
- Пан Коцький
- Претендент

- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
- Репутация: -1
[quote="Troll";p="70182"]
канечно вы же не в крыму живете , шо строите 1,5 кирпича...тута 2 надо бы и утеплять еще можно
а у Вас от такая ситуевина выходит[/quote]
Дом строил не я. Часть по наследству, часть выкупил. Теперь перестраиваю по своему образу и подобию для проживания двух семей...
Новую пристройку делал 10 см пенобетон-5см пенопласт - 12 см силикатный кирпич...
Думаю, потеплее будет, чем 1,5 кирпича уже возведённых стен...
Вон на форумах все трубят - утепление снаружи делать. А это подразумевает кладку облицовочным кирпичом с закладкой утеплителя...
А математика жестокая:
Стоимость кирпича на 1 кв. м. - порядка 100..120 грв. Кладка порядка 100..120 грв.. Пенопласт, как утеплитель, тут вообще копейки - 10 грв...
Вот и получается 1 кв. метр - 250 грв...
Периметр дома 60 м. Высота стен 3 м. 180 квадратов...180*250=45 000 грв... 9 тыщ зелёных....
А окупятся они на экономии когда?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
[quote="Babar";p="70185"][quote="Пан Коцький";p="70178"] Что подача, что обратка горячие были - прикоснуться нельзя...[/quote] надо помотреть на поверхность теплоотдачи т.е. на кол-во радиаторов. рассказывайте давайте. да и ваще расскажите кратенько чо из чего почом.[/quote]
А что там рассказывать..
вся система сделана из 2" труб. Наварено метров, наверное 100..120 включая регистры. Регистры из этой же трубы сделаны...
Радиаторов вообще никаких нет...
канечно вы же не в крыму живете , шо строите 1,5 кирпича...тута 2 надо бы и утеплять еще можно
а у Вас от такая ситуевина выходит[/quote]
Дом строил не я. Часть по наследству, часть выкупил. Теперь перестраиваю по своему образу и подобию для проживания двух семей...
Новую пристройку делал 10 см пенобетон-5см пенопласт - 12 см силикатный кирпич...
Думаю, потеплее будет, чем 1,5 кирпича уже возведённых стен...
Вон на форумах все трубят - утепление снаружи делать. А это подразумевает кладку облицовочным кирпичом с закладкой утеплителя...
А математика жестокая:
Стоимость кирпича на 1 кв. м. - порядка 100..120 грв. Кладка порядка 100..120 грв.. Пенопласт, как утеплитель, тут вообще копейки - 10 грв...
Вот и получается 1 кв. метр - 250 грв...
Периметр дома 60 м. Высота стен 3 м. 180 квадратов...180*250=45 000 грв... 9 тыщ зелёных....
А окупятся они на экономии когда?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
[quote="Babar";p="70185"][quote="Пан Коцький";p="70178"] Что подача, что обратка горячие были - прикоснуться нельзя...[/quote] надо помотреть на поверхность теплоотдачи т.е. на кол-во радиаторов. рассказывайте давайте. да и ваще расскажите кратенько чо из чего почом.[/quote]
А что там рассказывать..
вся система сделана из 2" труб. Наварено метров, наверное 100..120 включая регистры. Регистры из этой же трубы сделаны...
Радиаторов вообще никаких нет...
Бобчинский. ... "Э!" - говорю я Петру Ивановичу...Радиаторов вообще никаких нет...
Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: "э!"
Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. "Э! - сказали мы с Петром Ивановичем.
(c) Н.В.Гоголь "Ревизор" Действие первое, явление третье
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...