Проверьте, правильна ли моя логика?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Проверьте, правильна ли моя логика?

Сообщение Пан Коцький »

В общем так. Делают мне ребята сейчас отопление в доме. И говорят, что слишком мощный купил...

Вот моя приблизительная математика.
Дом кирпичный, 180 кв. м. стена в 1,5 кирпича.
Посчитал потери - они составляют около 28 кВт/ч (если перевести из килокалорий).
Казалось бы, 28-ми киловаттный котёл должен был бы эти потери компенсировать..
Однако, по аналогии с работой двигателей внутреннего сгорания, я прикинул, что сымым экономичным режимом для работы котла есть режим с нагрузкой порядка 70% от максимальной. Значит если 28 кВт потери, тогда котёл нужен порядка 40 кВт...
Однако, КПД котла, которое написали в паспорте - 92% недостижимо при нашем давлении газа, да ещё и у наших производителей (я купил Ривнетерм). Как сказали одни люди - в лучшем случа 80%. Тогда котёл нужен 50 кВТ...

Такова моя математика. И верен ли этот подход при выборе котла?

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

Да потерялся в разделах.. Извините пожалуйста....

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

на все 100% если и будет выходить котел то тока в самую холодную пятидневку- пятидневку!
а так уже не 100

к тому же есть номинальная тепловая нагрузка, а есть номинальная тепловая мощностьс учетом КПД
КПД больше ависит от конструктивных особенностей теплообменника и теплотворной способности топлива
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

на все 100% если и будет выходить котел то тока в самую холодную пятидневку- пятидневку!
Троль, ты меня разочаровываешь. Если так как ты написал, значит правильно товарищ котельчик подобрал.
Но ты непрально написал.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

Прохожий
а типерь по русски пожалуста,
повтори шо ты мне хотели сказать.
потому шо я ничиво не понял :shock:
у чем моя ашибка?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Перевлжу с руского на руский. Гаспадин Хароший, т.е. Прохожий :) хотел сказать вот чо. Максимальная мощность котла должна чему соответсвовать? Теплопотерям при расчетной температуре, т.е. температуре наружнего воздуха самой холодной пятидневки. А так как котёл получаеться "будет выходить котел то тока в самую холодную пятидневку"(цытата нах). Т.е. вывад: котёл выбран правильно!

а по факту он будит выхадить на полную мащу но толька в таймыре или Салехарде... т.е. при их расчетнай температуре.
вывад расчет мощности котла выполнен как у нас в рессеи с запасом выше крыши и карлосона жывущего на ней, вместе взятых.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Максимальная мощность котла должна чему соответсвовать? Теплопотерям при расчетной температуре, т.е. температуре наружнего воздуха самой холодной пятидневки.
Ну да. А как еще можно мощность подбирать?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

По тому же СНиПу, по следующему пункту, и котлов должно быть не менее двух. :cool:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

2 Прохожий: Дык я ни вазражаю. Т.е. катигарически сагласен. :) ненадо везде подвох искать.

а СП 31-106-2002 не опираеться на СНИП "Котельные установки". Как тут быть. Хотя сам энтот СНИП не выкидывает индивидуальщикоф из зоны своего действия.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Прохожий";p="69686"]
на все 100% если и будет выходить котел то тока в самую холодную пятидневку- пятидневку!
Троль, ты меня разочаровываешь. Если так как ты написал, значит правильно товарищ котельчик подобрал.
Но ты непрально написал.[/quote]
да-а, Прохожий однобокость присуща усем....

дабы не вводить усех у заблуждение,
если считать теплопотери по самой холодной пятидневке и принимать, что котел будет работать на эти теплопотери как 100, то все обычное время котел будет работать никак не 100 , а 60-70-80% (в зависимости от погоды) поэтому если автор переживает шобы котел работал при 70%- то котел на 28 кВТ(подобранный на ,ну например, -28 ) при -20° как раз так и будет работать .
и подбирать котел на 70% на самые критические условия - просто нету смысла.
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

То что там автор насчитал и принял - только ему известно. А котлы нужно подбирать так, чтобы их мощности хватало на температуру этой самой пятидневки. Именно, чтобы они работали на полную мощность при этом. А реальная температура может быть и гораздо ниже - вон как в этом году было. При этом температура в помещениях может понизиться ниже расчетной, но никто в этом проектировщиков винить не будет - стихия, панимаишь :cool: .
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

Критиковать любите.... :oops:
А по-нормальному объяснить в чём ошибка не хотите...
Да, холодный у меня дом...
Раньше было полдома.
На 50 кв.м. стоял 7,5 кВт. И при -20 за бортом - в помещении +18..20..
А я расчёт сделал, когда за бортом -30, а в помещении +25...
Вот и вышла такая мощность. Ну не люблю я холод!
В чём я ошибся?
В том что принял такие значения температуры?
Так в правочниках и пишется самая холодная пятидневка для Харькова -28.
Или в том, что максимально экономичный режим для сгорания газа в котле при 70% от максимальной мощности...
Просто я подумал, что в более мощном котле в теплобменнике площадь отбора тепла выше. Поэтому, на мой взгляд, больше тепла будет отбираться на нагрев теплоносителя. Или сдесь я тоже не прав?
:oops:

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Пан Коцький";p="70161"]
Да, холодный у меня дом...
В чём я ошибся?
В том что принял такие значения температуры?
Так в правочниках -28.
[/quote]
Землячек, ну не хотите Вы читать то что Вам пишут... или хотите шобы на децком языке объяснили....
------к тому же не понимаю логики при которой дешевле отапливать улицу чем утеплить дом, :shock: :shock: :shock: при нынешних тенденциях на газ
-------и в каких В справочниках взяли -28????? :shock: :shock: :shock:
у нас раньше в Харькове было -23, наверно, мы про разные Харьковы разговариваем :roll: :roll: :roll:
-------наскока принципиально в те самые холодные пять дней, шобы была температура не 25° а 22° или 21°????
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

подождите утеплять то. может не в утеплении дело то. может нехватка отопительных приборов? котёл как работал: не отключаясь?

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

[quote="Troll";p="70163"]
Землячек, ну не хотите Вы читать то что Вам пишут... или хотите шобы на децком языке объяснили....[/quote]
спасибо за написанное.
Объясните только одно. Чем грозит избыточная мощность котла?


[quote="Troll";p="70163"]
------к тому же не понимаю логики при которой дешевле отапливать улицу чем утеплить дом, :shock: :shock: :shock: при нынешних тенденциях на газ[/quote]

Да логика в том, что на утепление дома тысяч 6 зелёных вынь да положь...
А их нет. Есть только 1 тысяча зелени.
Приходится увеличивать мощность котла, чтобы потом платить за большее количество израсходованного газа. Но и жить в холодине-то не очень хочется...
Получается замкнутый круг...:bawling: :bawling: :bawling:
А нынешняя зима показала, что на 50 кв. м. 7,5 кВт - это маловато...
А тут 180 надо отопить. (До этого 80 кв. м дома стояли без отопления да ещё в этом году пристроил 50 кв.м Потом, года через три, чердак собираюсь под жилую мансарду переделать. А это ещё метров 70...).
Но это планы...

[quote="Troll";p="70163"]
-------и в каких В справочниках взяли -28????? :shock: :shock: :shock:
у нас раньше в Харькове было -23, наверно, мы про разные Харьковы разговариваем :roll: :roll: :roll: [/quote]
Уточню поппозже. Сейчас его под рукой нет..


[quote="Troll";p="70163"]
-------наскока принципиально в те самые холодные пять дней, шобы была температура не 25° а 22° или 21°????[/quote]

А нынешней зимой это было не 5 дней :bawling: :bawling: :bawling:
Да, в одной комнате стоял у меня обогреватель на 2,5 кВт при полном отсуствии водяного отопления. И результат таков, что в комнате с двумя наружными стенами в 1,5 кирпича площадью 16 кв.м. с высотой потолков 3 м.
температура была +13!!!! градусов при температуре за бортом -30..-35!
Такие вот исследования... Практические.
Они сильно меня повергли в шок. А при температуре за бортом -15..-20, температура в комнате выше 18 градусов не поднималась...
А это по воле судьбы была моя спальня....
Так вот и получается на практике, что 2,5 кВт в моём доме недостаточно даже, чтобы отопить 16 кв.м. А он по площади все 180...
:bawling: :bawling: :bawling:

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

[quote="Babar";p="70172"]подождите утеплять то. может не в утеплении дело то. может нехватка отопительных приборов? котёл как работал: не отключаясь?[/quote]

Да, ниже 15..20 градусов за бортом, работал не отключаясь круглые сутки. истема отопления состояла из 2" трубы подачи и обратки по периметру и 2" регистров под окнами наружных стен. Температура воды в системе ниже 85 градуов не опускалась... Что подача, что обратка горячие были - прикоснуться нельзя...

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Пан Коцький";p="70178"]
в комнате с двумя наружными стенами в 1,5 кирпича площадью 16 кв.м. с высотой потолков 3 м.
температура была +13!!!! [/quote]
а если ваще с экономить на стенах и тока цалафановую пленкку вместо стен натянуть то строительство дома будет еще дешевле, а отопление чутка дороже.
канечно вы же не в крыму живете , шо строите 1,5 кирпича...тута 2 надо бы и утеплять еще можно
а у Вас от такая ситуевина выходит
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[quote="Пан Коцький";p="70178"] Что подача, что обратка горячие были - прикоснуться нельзя...[/quote] надо помотреть на поверхность теплоотдачи т.е. на кол-во радиаторов. рассказывайте давайте. да и ваще расскажите кратенько чо из чего почом.

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

[quote="Troll";p="70182"]
канечно вы же не в крыму живете , шо строите 1,5 кирпича...тута 2 надо бы и утеплять еще можно
а у Вас от такая ситуевина выходит[/quote]

Дом строил не я. Часть по наследству, часть выкупил. Теперь перестраиваю по своему образу и подобию для проживания двух семей...

Новую пристройку делал 10 см пенобетон-5см пенопласт - 12 см силикатный кирпич...
Думаю, потеплее будет, чем 1,5 кирпича уже возведённых стен...
Вон на форумах все трубят - утепление снаружи делать. А это подразумевает кладку облицовочным кирпичом с закладкой утеплителя...

А математика жестокая:
Стоимость кирпича на 1 кв. м. - порядка 100..120 грв. Кладка порядка 100..120 грв.. Пенопласт, как утеплитель, тут вообще копейки - 10 грв...
Вот и получается 1 кв. метр - 250 грв...
Периметр дома 60 м. Высота стен 3 м. 180 квадратов...180*250=45 000 грв... 9 тыщ зелёных....
А окупятся они на экономии когда?

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

[quote="Babar";p="70185"][quote="Пан Коцький";p="70178"] Что подача, что обратка горячие были - прикоснуться нельзя...[/quote] надо помотреть на поверхность теплоотдачи т.е. на кол-во радиаторов. рассказывайте давайте. да и ваще расскажите кратенько чо из чего почом.[/quote]

А что там рассказывать..
вся система сделана из 2" труб. Наварено метров, наверное 100..120 включая регистры. Регистры из этой же трубы сделаны...
Радиаторов вообще никаких нет...

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Пан Коцький";p="70188"]
Вон на форумах все трубят - утепление снаружи делать. А это подразумевает кладку облицовочным кирпичом с закладкой утеплителя...
[/quote]
ну можнож и не облицовывать кирпичом.... можно поштукатурить просто
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Радиаторов вообще никаких нет...
Бобчинский. ... "Э!" - говорю я Петру Ивановичу...
Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: "э!"
Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. "Э! - сказали мы с Петром Ивановичем.
(c) Н.В.Гоголь "Ревизор" Действие первое, явление третье
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»