Высота проводки газопровода на кухне

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

У вас есть проект?

Аватара пользователя
kovalev dimas
Претендент
Претендент
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 26 дек 2005, 23:52
Репутация: 2
Откуда: калининград .обл.

Сообщение kovalev dimas »

даже увеличивать не стал. порнография.Или кухня уже стоит как памятник.Ещё Остап учил- сначала трубы-потом кухни.
опыт и инпотенция приходят с годами

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

для того чтобы внести изменения в прокладку газопровода в кухне нужно взять технические условия в месном гогазе . с техническими условиями обратится с проектную организацию которая [quote="Zotos1";p="70006"]
конкретно[/quote]
эти изменения в несет в проект в соответствии с нормативными документами и согласует его (проект) в горгазе.

это самый конктретный ответ.

Аватара пользователя
kovalev dimas
Претендент
Претендент
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 26 дек 2005, 23:52
Репутация: 2
Откуда: калининград .обл.

Сообщение kovalev dimas »

Я делаю обычно вот так.Врезка в стояк на 0,7м.До низа счетчика 0,4.Если заставят ставить КТЗ то можно и пониже.Котел над мойкой -узнайте у сервисников,тех у кого купите аппарат.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
опыт и инпотенция приходят с годами

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

[quote="Zotos1";p="70138"]Спасибо [b]kovalev dimas[/b]
А есть нормативные ограничения на высоту 1...1,2м?
Расположенная на одной высоте с газопроводом (+-10см) электрическая розетка допустима?

2 Admin
Почему-то нет письма активации логина...
Временно нет регистрации или на YAHOO не придет никогда?[/quote]

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Издание седьмое

7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.



[quote="kovalev dimas";p="70121"]
Я делаю обычно вот так.До низа счетчика 0,4.
[/quote]

Я такое вижу в первые.
У вас там карлики живут?

СП 42-101-2003

РАЗМЕЩЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ
6.45 Приборы (узлы) учета расхода газа рекомендуется устанавливать:

- в газифицируемом помещении;

6.46 В качестве приборов учета газа разрешается использовать бытовые газовые счетчики (далее - счетчики), размещение которых регламентируется данным подразделом.

6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.

6.48 С целью исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при его установке следует предусматривать зазор (2 - 5 см) между счетчиком и конструкцией здания (сооружения) или опоры.

6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.).

Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:

- 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);

- 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

[quote="Zotos1";p="70208"]"Как правило" - обозначает "на усмотрение специалиста газовой службы" ? :? Что не запрещено, то разрешено?
:D[/quote]


Поэтому я и пишу нужен проект согласованный горгазом. :twisted:

Обычно проектные организации уже знают предпочтения местных газовиков.

MegaMozg169
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
Репутация: 0
Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
Контактная информация:

Re: Высота проводки газопровода на кухне

Сообщение MegaMozg169 »

[quote="Zotos1";p="69888"]И можно ли котел над мойкой?
[/quote]

СП 41-108-2004

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

4.2.10 Размещение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.

Ответить