Высота проводки газопровода на кухне
- kovalev dimas
- Претендент
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 26 дек 2005, 23:52
- Репутация: 2
- Откуда: калининград .обл.
для того чтобы внести изменения в прокладку газопровода в кухне нужно взять технические условия в месном гогазе . с техническими условиями обратится с проектную организацию которая [quote="Zotos1";p="70006"]
конкретно[/quote]
эти изменения в несет в проект в соответствии с нормативными документами и согласует его (проект) в горгазе.
это самый конктретный ответ.
конкретно[/quote]
эти изменения в несет в проект в соответствии с нормативными документами и согласует его (проект) в горгазе.
это самый конктретный ответ.
- kovalev dimas
- Претендент
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 26 дек 2005, 23:52
- Репутация: 2
- Откуда: калининград .обл.
[quote="Zotos1";p="70138"]Спасибо [b]kovalev dimas[/b]
А есть нормативные ограничения на высоту 1...1,2м?
Расположенная на одной высоте с газопроводом (+-10см) электрическая розетка допустима?
2 Admin
Почему-то нет письма активации логина...
Временно нет регистрации или на YAHOO не придет никогда?[/quote]
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Издание седьмое
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
[quote="kovalev dimas";p="70121"]
Я делаю обычно вот так.До низа счетчика 0,4.
[/quote]
Я такое вижу в первые.
У вас там карлики живут?
СП 42-101-2003
РАЗМЕЩЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ
6.45 Приборы (узлы) учета расхода газа рекомендуется устанавливать:
- в газифицируемом помещении;
6.46 В качестве приборов учета газа разрешается использовать бытовые газовые счетчики (далее - счетчики), размещение которых регламентируется данным подразделом.
6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
6.48 С целью исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при его установке следует предусматривать зазор (2 - 5 см) между счетчиком и конструкцией здания (сооружения) или опоры.
6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.).
Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
- 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
- 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.
А есть нормативные ограничения на высоту 1...1,2м?
Расположенная на одной высоте с газопроводом (+-10см) электрическая розетка допустима?
2 Admin
Почему-то нет письма активации логина...
Временно нет регистрации или на YAHOO не придет никогда?[/quote]
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Издание седьмое
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
[quote="kovalev dimas";p="70121"]
Я делаю обычно вот так.До низа счетчика 0,4.
[/quote]
Я такое вижу в первые.
У вас там карлики живут?
СП 42-101-2003
РАЗМЕЩЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ
6.45 Приборы (узлы) учета расхода газа рекомендуется устанавливать:
- в газифицируемом помещении;
6.46 В качестве приборов учета газа разрешается использовать бытовые газовые счетчики (далее - счетчики), размещение которых регламентируется данным подразделом.
6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
6.48 С целью исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при его установке следует предусматривать зазор (2 - 5 см) между счетчиком и конструкцией здания (сооружения) или опоры.
6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.).
Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
- 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
- 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
Re: Высота проводки газопровода на кухне
[quote="Zotos1";p="69888"]И можно ли котел над мойкой?
[/quote]
СП 41-108-2004
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
4.2.10 Размещение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.
[/quote]
СП 41-108-2004
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
4.2.10 Размещение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.