Использование циркуляционного насоса в открытой системе
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Все зафлудили ветку, а так все хорошо начиналось
Только как правило сантехнеги которые легко переделывают системы из естественных в принудительные в учебники не заглядывали.
Ну ну, попробуте. Когда надоест все равно насос придется ставить.Надо или считать а лучше пробывать
Это где, в паспорте у них так написано? Тада ссылку в студию.токо ЗРА подбирать рассчитанную на естественку.
Походу он уже ничего не имеет в виду.задержка поставки! имеет ввиду, что если расширительный бак стоит сразу после насоса, а система зажата, то может происходить выливание теплоносителя.
Браво, StyxА это разве не аксиома?
Только как правило сантехнеги которые легко переделывают системы из естественных в принудительные в учебники не заглядывали.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
мдяя))
по получилось короткой темы))
всё равно зафлудили
кабинетные теоретики могут говорить что угодно, только во время пуска системы вода попрёть из бака)))
и бак крестьяне обычно врезают на выходе из котла.
а если это система с верхней разводкой, то 100% на выходе из котла)
а насос стоит до котла)
по получилось короткой темы))
всё равно зафлудили
кабинетные теоретики могут говорить что угодно, только во время пуска системы вода попрёть из бака)))
и бак крестьяне обычно врезают на выходе из котла.
а если это система с верхней разводкой, то 100% на выходе из котла)
а насос стоит до котла)
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
to задержка поставки!
Насос можно ставить вообще где хочешь, только при этом думать надо лучше
Бак тоже можно плюхнуть, где угодно, но и тут мозгом приложиться не помешает
Вода из бака точно не польется если их конечно не наставят в системе и до насоса и после насоса, тут и думать нечего, ну не может жидкость системе отопления разорваться не хватит на это мощей у насоса (насосы мощностью эквивалентной ядреному взрыву не всчет)
Учила Вас кафедра учила, а Вы как на Вилу Рус стали работать так все и забыли
Насос можно ставить вообще где хочешь, только при этом думать надо лучше
Бак тоже можно плюхнуть, где угодно, но и тут мозгом приложиться не помешает
Вода из бака точно не польется если их конечно не наставят в системе и до насоса и после насоса, тут и думать нечего, ну не может жидкость системе отопления разорваться не хватит на это мощей у насоса (насосы мощностью эквивалентной ядреному взрыву не всчет)
Учила Вас кафедра учила, а Вы как на Вилу Рус стали работать так все и забыли
[quote="Jol";p="70914"]видимо я очень много неправильно насосов поставил- на подачу :lol:[/quote]У меня ещё хуже - я ни одного правильно не поставил.
[quote="ТТГВ";p="72327"]Учила Вас кафедра учила...[/quote]Это ещё вопрос кто кого учил(ЛИСИ, теперь СПбГАСУ).
[quote="ТТГВ";p="72327"]Учила Вас кафедра учила...[/quote]Это ещё вопрос кто кого учил(ЛИСИ, теперь СПбГАСУ).
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
[quote="задержка поставки!";p="72334"]видел массу нанайцев, которые ставят насосы где хотят, в том числе после котла![/quote]Ну я... Токма я не нанаец, а.. ну не маленький - из постов всё поймёшь.
[quote="задержка поставки!";p="72334"]видел расплавленные колёса. после того, как на этих котлах отказывала автоматика[/quote]Если котловой термостат и STB это автоматика... тогда я нанаец!!!
[quote="задержка поставки!";p="72334"]видел расплавленные колёса. после того, как на этих котлах отказывала автоматика[/quote]Если котловой термостат и STB это автоматика... тогда я нанаец!!!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
-
задержка поставки!
- Профи

- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
Так в чем же разница при установке насоса до и после котла? Кто-нибудь может высказать свое мнение с аргументами или просто голословно орать - так нет, вот так и пр.
Мое мнение
Установка котла в нижней части системы, расширительный бак до насоса
Установка насоса до котла
1. Меньший кавитационный для насоса (для различных наосов разница между запасом при 70 градусах и 95 колеблетя от 1 до 7 метров водного столба), как следствие меньший объем расширительного бака (актуально при невысоких системах отопления).
2. Эксплуатация насоса в более щадящих температурных условиях.
3. Работа котла под большим давлением (Pстатическое + Рнасоса)
Установка насоса после котла
1. Больший кавитационный для насоса (для различных наосов разница между запасом при 70 градусах и 95 колеблетя от 1 до 7 метров водного столба), как следствие меньший объем расширительного бака (актуально при невысоких системах отопления).
2. Эксплуатация насоса в более жестких температурных условиях.
3. Работа котла под меньшим давлением (Pстатическое - Рнасоса)
Так что судите сами, что и куда ставить.
Мое мнение
Установка котла в нижней части системы, расширительный бак до насоса
Установка насоса до котла
1. Меньший кавитационный для насоса (для различных наосов разница между запасом при 70 градусах и 95 колеблетя от 1 до 7 метров водного столба), как следствие меньший объем расширительного бака (актуально при невысоких системах отопления).
2. Эксплуатация насоса в более щадящих температурных условиях.
3. Работа котла под большим давлением (Pстатическое + Рнасоса)
Установка насоса после котла
1. Больший кавитационный для насоса (для различных наосов разница между запасом при 70 градусах и 95 колеблетя от 1 до 7 метров водного столба), как следствие меньший объем расширительного бака (актуально при невысоких системах отопления).
2. Эксплуатация насоса в более жестких температурных условиях.
3. Работа котла под меньшим давлением (Pстатическое - Рнасоса)
Так что судите сами, что и куда ставить.


?